一例电动机自动往复运行的控制电路图
来源:电工天下时间:2021-07-27 10:59:22 作者:老电工手机版>>
电动机自动往复运行的控制电路图
该电路图中的元器件是配置一台Y132S-6系列电机、功率为3KW、电流为7.2A。其中,电动机导线接U1、V1、W1可选用BV1.5mm2的铜导线,电源输入的主线路选用BV1.5mm2导线,控制线路全部选用BVR0.75mm2导线。
以下是控制电路图:
电路工作原理分析:
1、QF1断路器,选用DZ108-20 10~16A的三极,它是主回路的短路保护用。
2、QF2二极断路器,DZ47-63 6A,它是控制回路短路保护用。
3、KM1、KM2交流接触器,选择CJX2-0910带F4-22辅助触点,线圈工作电压为380V。它们为电动机正反转用。
4、FR热继电器为JRS1D-25 2.5~8A,它起到电动机过载保护的作用。
5、SQ1、SQ2行程开关,型号为JLXK-311,它内部具有一组常开触点、一组常闭触点,主要是反转起动、正转到位限位停止(左端),正转起动,反转到位停止(右端)。
6、SQ3、SQ4行程开关,型号同上一样,它是;正转(工作台左端)极限终端保护,反转(工作台右端)极限终端保护。
7、SB1停止按钮、SB2正转起动按钮、SB3反转起动按钮,所有按钮型号为LAY7,停止按钮是一对常闭触点,两个起动按钮为常开触点。
工作原理分析:首先合上主回路断路器QF1、控制回路断路器QF2,为电路工作提供准备条件。 正转起动: 按下正转起动按钮SB2(7-9),正转交流接触器KM1线圈得电吸合且KM1辅助常开触点(7-9)闭合自锁,KM1三相主触点闭合,电动机得电正转运转 ,拖动 工作台向左移动。
正转停止::按下停止按钮SB1(1-3),正转交流接触器KM1线圈断电释放,KM1三相主触点断开,电动机失电停止运转,拖动工作台向左移动停止。
反转起动:按下反转起动按钮SB2(7-13),反转交流按触器KM2线圈得电吸合且KM2辅助常开触点(7-13)闭合自锁,KM2三相主触点闭合,电动机得电反转运转,拖动工作台向右移动。
反转停止:按下停止按钮SB1(1 -3),反转交流接触器KM2线圈断电释放KM2三相主触点断开,电动机失电停止运转,拖动工作台向右移动停止。
自动往返控制:按 下正转起动按钮SB2(7-9),正转 交流接触器KM1线圈得电吸合且KM1辅助常开触点(7-9)闭合自锁,KM1三相主触点闭合,电动机得电正转运转,拖动工作台向左移动; 当工作台向左移动到位时,碰块触及左端行程开关SQ1,SQ1的一组常闭触点(9-11)断开,切断正转交流接触器KM1线圈回路电源,KM1三相主触点断开,电动机失电正转停止运转,工作台向左移动停止; 与此同时,SQ1的另外一组常开触点(7-13)闭合,接通了反转交流接触器KM2线圈回路电源,KM2线圈得电吸合且KM2辅助常开触点(7-13)闭合自锁,KM2三相主触点闭合,电动机得电反转运转,拖动工作台向右移动(当碰块离开行程开关SQ1后,SQ1恢复原始状态)。
当工作台向右移动到位时,碰块触及右端行程开关SQ2,SQ2的一组常闭触点(13-15)断开,切断反转交流接触器KM2线圈回路电源,KM2线圈断电释放,KM2三相主触点断开,电动机失电反转停止运转,工作台向右移动停止; 与此同时,SQ2的另外一组常开触点(7-9)闭合,接通了正转交流接触器KM1线圈回路电源,KM1线圈得电吸合且KM1辅助常开触点(7-9)闭合自锁,KM1三相主触点闭合,电动机又得电正转运转了,拖动工作台向左移动(当碰块离开行程开关SQ2后,。SQ2恢复原始状态) 如此这般循环下去。
相关文章
家用吸尘器控制电路原理图及功能说明
有关家用吸尘器控制电路的原理图,家用吸尘器有可调速和不可调速两种,家用吸尘器控制电路的结构组成与工作原理分析。
时间:2022-09-21 13:16:14
电工电路图之水泵手动和自动控制电路
本节分享一个常用的电路图,就是水泵控制电路图,该电路由部分组成,一是主回路,二是控制回路,通过本例学习水泵手动和自动控制电路的实现方法,有需要的朋友参考下。
时间:2022-06-24 18:58:38
简易七彩灯循环控制的电路图
简易七彩灯循环控制电路图,如下图所示:通过上图的电路图,学习下七彩灯循环控制电路的设计方法,希望对大家有所帮助。
时间:2022-06-02 14:15:14
一例用单线向控制室发信号的线路
下图中线路可以使甲乙两地都向总控制室发联络信号,当甲地向总控制室发信号时,按下按钮SB1,控制室的电铃告警。同理,当乙地向总控制室发信号时按下SB可。
时间:2022-06-01 20:39:11
七彩LED灯控制器怎么接线
LED七彩灯控制器,又称七彩LED灯控制器,可以控制LED七彩灯,变化出不同的显示效果,那么七彩LED灯控制器怎么接线,以Q1-30AM LED七彩灯控制器为例,介绍下这类控制器的接线方法,供大家参考。
时间:2022-05-31 16:53:54
四花样彩灯控制器电路组成及工作原理详解
一种四花样自动切换的彩灯控制器,电路简单、取材容易,无需调试,即便不懂电子技术,只要按图连接,也可以制作成功,以下是四花样彩灯控制器电路组,以及电路工作原理,供大家学习。
时间:2022-05-31 16:51:31
一例简单的自动循环七色彩灯控制电路图
自动循环七色彩灯控制电路图,如下图所示:通过上图的电路图,学习下自动循环七色彩灯控制电路的设计方法,希望对大家有所帮助。
时间:2022-05-31 16:49:54
一例简单的音乐彩灯控制器电路图
音乐彩灯控制器电路图,如下所示:通过上图的电路图,学习下音乐彩灯控制电路的设计方法,供大家参考。
时间:2022-05-31 16:48:26
- 上一篇:一例分立元件声光控延时灯座的电路图
- 下一篇:一例老式电源逆变器的工作原理图