二次回路标号与直流回路及交流回路的标号方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-02-19 08:31:10

有关二次回路标号与直流回路及交流回路的标号方法,标号一般采用数字或数字和文字的组合,表明回路的性质和用途,二次回路标号的基本方法,直流回路与交流回路的标号细则等。

二次回路标号与直流回路及交流回路的标号方法

为便于安装、运行和维护,在二次回路中的所有设备间的连线都要进行标号,这就是二次回路标号。

标号一般采用数字或数字和文字的组合,它表明了回路的性质和用途。

回路标号的基本原则:凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的,都要按回路原则进行标号。

此外,某些装在屏顶上的设备与屏内设备的连接,也需要经过端子排,此时屏顶设备就可看作是屏外设备,而在其连接线上同样按回路编号原则给以相应的标号。

为了明确起见,对直流回路和交流回路采用不同的标号方法,而在交、直流回路中,对 各种不同的回路又赋于不同的数字符号,因此在二次回路接线图中,我们看到标号后,就能知道这一回路的性质而便于维护和检修。

一、二次回路标号的基本方法

(1)用三位或三位以下的数字组成,需要标明回路的相别或某些主要特征时,可在数字标号的前面(或后面)增注文字符号。

(2)按“等电位”的原则标注,即在电气回路中,连于一点上的所有导线(包括接触连接的可折线段)须标以相同的回路标号。

(3)电气设备的触点、线圈、电阻、电容等元件所间隔的线段,即看为不同的线段,一般给予不同的标号;对于在接线图中不经过端子而在屏内直接连接的回路,可不标号。

二、直流回路的标号细则:

(1)对于不同用途的直流回路,使用不同的数字范围,如控制和保护回路用001~099及l一599,励磁回路用601~699。

(2)控制和保护回路使用的数字标号,按熔断器所属的回路进行分组,每一百个数分为一组,如101~199,201~299,301—399,…,其中每段里面先按正极性回路(编为奇数)由小到大,再编负极性回路(偶数)由大到小,如100,101,103,133,…,142,140,…。

(3)信号回路的数字标号,按事故、位置、预告、指挥信号进行分组,按数字大小进行排列。

(4)开关设备、控制回路的数字标号组,应按开关设备的数字序号进行选取。例如有3个控制开关1KK、2KK、3KK,则1KK对应的控制回路数字标号选101~199,2KK所对应的选201~299,3KK对应的选301~399。

(5)正极回路的线段按奇数标号,负极回路的线段按偶数标号;每经过回路的主要压降元(部)件(如线圈、绕组、电阻等)后,即行改变其极性,其奇偶顺序即随之改变。对不能标明极性或其极性在工作中改变的线段,可任选奇数或偶数。

(6)对于某些特定的主要回路通常给予专用的标号组。例如:正电源为101、201,负电源为102、202;合闸回路中的绿灯回路为105、205、305、405;跳闸回路中的红灯回路编号为35、135、235、……等。

三、交流回路的标号细则:

(1)交流回路按相别顺序标号,它除用三位数字编号外,还加有文字标号以示区别。例如A411、B411、C411。

(2)对于不同用途的交流回路,使用不同的数字组,电流回路的数字标号,一般以十位数字为一组。如A401~A409,B401~B409,C401一C409,…,A591~A599,B591~B599。若不够亦可以20位数为一组,供一套电流互感器之用。几组相互并联的电流互感器的并联回路,应先取数字组中最小的一组数字标号。

不同相的电流互感器并联时,并联回路应选任何一相电流互感器的数字组进行标号。电压回路的数字标号,应以十位数字为一组。如A601~A609,B60l~B609,C601~C609,A791~A799,…,以供一个单独互感器回路标号之用。

(3)电流互感器和电压互感器的回路,均须在分配给它们的数字标号范围内, 自互感器引出端开始,按顺序编号,例如“TA'’的回路标号用411~419,“2TV'’的回路标号用621~629等。

(4)某些特定的交流回路(如母线电流差动保护公共回路、绝缘监察电压表的公共回路等)给予专用的标号组。 来自:电工技术之家

1、GB/T 3797-2005《电气控制设备的通用要求》:凡电路图及接线图上有回路标号者,其连接导线的端部应标出回路标号,标号应清晰、牢固、完整、不脱色。

2、GB50171-2012《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》:电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应正确,字迹应清晰,不易退色。

    相关文章
    • 直流放大器:双管直耦放大器与差分放大器

      直流放大器:双管直耦放大器与差分放大器

      有关直流放大器的基础知识,包括双管直耦放大器与差分放大器两部分内容,直流放大器不能用 RC 耦合或变压器耦合,只能用直接耦合方式,解决零点漂移的办法是采用差分放大器。

      时间:2021-05-01 06:47:31

    • 一例12V直流电机高转矩电子调速器的电路图

      一例12V直流电机高转矩电子调速器的电路图

      一例12V直流电机高转矩电子调速器的电路图 一种专为大范围转矩变化的直流电机调速而设计的电路,根据电机的工作电流变化来判断其加载状态,从而对电机转速作出自动调整。

      时间:2020-12-11 14:48:33

    • 一例PWM直流电机转速控制器的电路图,附电路原理分析

      一例PWM直流电机转速控制器的电路图,附电路原理分析

      一例PWM直流电机转速控制器的电路图,附电路原理分析——该电路由LM324和MOS管组成,通过改变输出方波的占空比,控制负载平均接通时间从0到100%变化,来达到调整速度的目的。

      时间:2020-12-11 14:31:14

    • 一例直流电机转速控制电路,电路工作过程分析

      一例直流电机转速控制电路,电路工作过程分析

      分享一例直流电机转速的控制电路,在该电路中光电测速传感器检测出直流电机的转速信号,这种电路在很多小玩具上经常用到,其具体电路工过程是什么样的,一起来看下。

      时间:2020-12-11 14:19:55

    • 一例直流电机无级调速电路的电路图分析

      一例直流电机无级调速电路的电路图分析

      一例直流电机无级调速电路的电路图分析 电路分析:220V交流电经变压器T降压,P2整流,V5稳压得到9V直流电压,为四运放集成芯片LM324提供工作电源。

      时间:2020-12-11 14:04:02

    • 一例直流电机调速的控制电路

      一例直流电机调速的控制电路

      一例直流电机调速控制电路 一个占空比可调的脉冲振荡器。电机M是用它的输出脉冲驱动的,脉冲占空比越大,电机电驱电流就越小,转速减慢;脉冲占空比越小,电机电驱电流就越大,转速加快。

      时间:2020-12-11 11:34:14

    • 自耦降压启动主回路接线图的二种形式

      自耦降压启动主回路接线图的二种形式

      自耦降压启动主回路接线图的二种形式,自耦降压线圈的三个绕组尾端连接在一起组成固定的星型接法,依靠交流接触器KM3在启动的过程中吸合而形成星型连接。

      时间:2020-08-04 09:26:39

    • 直流电磁铁退磁电路原理图与工作原理

      直流电磁铁退磁电路原理图与工作原理

      有关直流电磁铁退磁电路原理图与工作原理,退磁电路原理的原理图解,此电路是一种直流电磁铁快速退磁电路,电磁铁被用来操纵或者牵引某种机械装置。

      时间:2020-06-15 14:53:26

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有