一文看懂电路的主回路与控制回路
来源:电工天下时间:2021-10-14 10:10:19 作者:老电工手机版>>
什么是主回路,什么是控制回路,二者之间有什么区别,它们之间存在什么联系,本文详细介绍了电路的主回路与控制回路的相关知识,一起来学习下。
电路主回路与控制回路
以自保电路为例:
图1:自保电路
红圈内是自保电路的主回路,篮圈内是控制回路。
下面是实物图:
主回路包括:开关、主回路保险、主回路线(黄、绿、红)、接触器(主触点)、热继电器(主端子)、控接线端子、电缆、电机。
控制回路包括:控制回路保险、控制回路线(黑色)、按钮、接触器辅助触点和线圈、热继电器辅助触点。
如果在电路中让电机转动,则必须给电机接线柱通入三相交流电,如上图中,合上电源开关,三相交流电通过黄绿红三根主回路线流经主回路保险、接触器主触点、热继电器主端子、接线端子、电缆、最后到电机接线柱,只要接触器吸合,接通,电机就会转动,接触器释放,电机就停止,这就是主回路。
但接触器怎么才能吸合,需要控制回路控制接触器,控制回路给接触器线圈通电,接触器就吸合,断电就释放。控制电流通过控制保险,黑色控制线、按钮、热继电器辅助触点、接触器辅助触点、到接触器线圈,按下启动按钮,接触器线圈通电,吸合,主触点闭合,控制主回路接通。按下停止按钮,接触器线圈断电,释放,主触点断开,主回路断电。这就是主回路和控制回路的关系。
但是,不能单纯说控制回路是控制主回路的,从图中可知,主回路也会控制控制回路。比如电机堵转,主回路中电流过大,超过热继电器整定值,热继电器就会动作,辅助触点断开,控制回路就会断电。所以,主回路和控制回路相互控制、相互制约。
以上就是电路主回路和控制回路的相关知识,希望对大家有所帮助。
相关文章
家用吸尘器控制电路原理图及功能说明
有关家用吸尘器控制电路的原理图,家用吸尘器有可调速和不可调速两种,家用吸尘器控制电路的结构组成与工作原理分析。
时间:2022-09-21 13:16:14
压力罐电接点压力表自动上水如何设计电路图?
分享一个压力罐电接点压力表自动上水电路图,学习下压力罐电接点压力表自动上水的电路设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-13 09:13:24
缺相断相保护装置如何接线,电路接线实物图
分享一个缺相断相保护装置接线实物图,缺相分主相位缺相和霍耳缺相,控制器在缺相状态下工作易烧毁,学习下缺相和断相保护装置的接线方法。
时间:2022-09-13 09:12:45
用二极管降压电路给电子钟供电的方法
电子钟的电源电压多在5V以下,在用市电给耗电量较大的电子钟供电时,可以使用家中闲置不用的5V手机充电器,经过一个简单的降压电路降压后,就可以给电子钟供电了。
时间:2022-09-03 05:50:11
一例8050三极管发射极驱动继电器的改进电路图
一个采用单片机IO口输出的5V电压通过8050三极管的发射极驱动一个工作电流为400~450mA的继电器,以下是电路图:上图是继电器驱动电路图,单片机IO口输出的5V驱动信号通过三极管VT的发射极控制继电器的工作。
时间:2022-08-26 06:30:37
一例MT3608构成3.7v转12v的升压电路图
把3.7V的电压升高到12V,采用LM2577、XL6009这类升压IC无法胜任,这类元件无法在3.7V这么低的电压下工作,下面介绍一款低压升压电路中常用的DC-DC升压IC-MT3608,最低输入电压可低至2V,最高输出电压可达28V。
时间:2022-08-26 06:21:28
使用二极管正向压降设计的简单实用电路
小功率硅二极管1N4148、1N4001等的正向压降一般为0.6~0.7V左右,在电路设计中巧妙利用二极管的正向压降,可以使电路更加简单,并且能降低成本,下面介绍二种利用二极管正向压降设计的简单实用电路。
时间:2022-08-26 06:21:18
一例多功能数字钟的电路图
在该多功能数字时钟电路中,S1为功能选择按键,S2为功能扩展按键,S3为数值加一按键。在操作时连续短时间(小于1秒)按动S1,即可在以上多个功能中连续循环。中途如果长按(大于2秒)S1,则会马上回到时钟功能的状态。
时间:2022-08-24 13:50:55
- 上一篇:低压配电系统之TT系统
- 下一篇:一例典型的电吹风电路解析