>首页 > 电工基础 > 变压器>电力变压器如何干燥处理?感应加热法与热风干燥法 正文

电力变压器如何干燥处理?感应加热法与热风干燥法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-01-03 10:54:16

有关电力变压器干燥处理的二种方法,分为感应加热法与热风干燥法,感应加热法利用油箱壁中涡流损耗的发热进行干燥,热风干燥法将器身放在干燥室内通热风进行干燥。

电力变压器的干燥方法

1、感应加热法

将器身放在油箱内,外绕组线圈通以工频电流,利用油箱壁中涡流损耗的发热来干燥。

此时箱壁的温度不应超过115~120℃,器身温度不应超过90~95℃。

为了缠绕线圈的方便,尽可能使线圈的匝数少些或电流小些,一般电流选150A,导线可有用35~50mm2的导线。油箱壁上可垫石棉条多根,导线绕在石棉条上。

2、热风干燥法

将器身放在干燥室内通热风进行干燥。

进口热风温度应逐渐上升,最高温度不应超过95℃,在热风进口处应装设过滤器以防止火星和灰尘进人。

热风不要直接吹向器身,尽可能从器身下面均匀地吹向各个方向,使潮气由箱盖通气孔放出。

产品符合VI)E0550、IEC439、JB5555、GB5226等国际、国家标准。

相关阅读:

1、变压器干燥处理的方法有哪些?(图文)

2、变压器干燥处理方法及注意事项(图文)

3、变压器需要干燥处理的几种情况

4、变压器干燥处理过程与绝缘干燥标准

    电力变压器如何干燥处理?感应加热法与热风干燥法相关的文章
    • 电力变压器的用途_变压器的种类

      电力变压器的用途_变压器的种类

      有关变压器的用途与种类,电力变压器是用来改变交流电电压大小的电气设备,变压器的种类,可按升降压、相数、用途、结构、冷却方式等进行分类。

      时间:2020-02-18 09:50:12

    • 电力变压器的常见故障类型_重瓦斯保护动作与变压器着火

      电力变压器的常见故障类型_重瓦斯保护动作与变压器着火

      有关电力变压器的常见故障类型,介绍了变压器常见的故障部位,重瓦斯保护动作的处理办法,变压器自动跳闸的处理,以及变压器着火的处理措施等。

      时间:2020-02-18 09:34:48

    • 电力变压器继电保护装置的种类

      电力变压器继电保护装置的种类

      【电力变压器继电保护装置的种类】电力变压器要装设的继电保护装置有:(1)瓦斯保护。容量在800kvA以上的变压器,应装设瓦斯保护,用以反映变压器油箱内故陋及油面降低。

      时间:2020-02-17 09:29:36

    • 油浸式电力变压器中变压器油的作用

      油浸式电力变压器中变压器油的作用

      有关变压器油的作用,变压器油也称为绝缘油,在油浸式电力变压器中,变压器油的三个方面的作用,包括绝缘作用,散热作用,消弧作用等。

      时间:2020-02-17 09:16:36

    • 电力变压器日常巡视检查内容

      电力变压器日常巡视检查内容

      有关电力变压器日常巡视检查的内容,检查变压器音响是否正常,变压器油位是否正常,干燥剂是否全部变色,巡视检查套管外部无破损裂纹,无严重油污等。

      时间:2020-02-17 09:16:05

    • 电力变压器结构组成部分

      电力变压器结构组成部分

      有关电力变压器结构组成部分,电力变压器由五个部分组成:铁芯、带有绝缘的绕组、变压器油、油箱与绝缘套管,油浸式变压器的铁芯和绕组功能说明。

      时间:2020-02-17 09:15:02

    • 电力变压器各部件的作用说明

      电力变压器各部件的作用说明

      电力变压器各部件的作用,变压器铁心是变压器的骨架,主要起导磁作用,油箱内存铁心、线圈及变压器油,作散热用,油枕是储油箱,使油箱中始终充满油等。

      时间:2020-02-17 09:03:09

    • 电力变压器的七种常见故障

      电力变压器的七种常见故障

      电力变压器的常见故障与处理方法,电力变压器的故障包括变压器油质变坏,内部声音异常,自动跳闸,油位过高或过低,瓦斯保护故障,变压器油温突增,以及绕组故障等。

      时间:2020-02-17 09:01:35

    变压器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有