电力变压器异常声音的原因

一、分析开关故障

变压器有“吱吱”的放电声,电流表随响声发生摆动,瓦斯保护可能发出信号,油的绝缘降低,这些都可能是分接开关故障而出现的现象。

分接开关故障的原因
1、分接开关触头弹簧压力不足,触头滚轮压力不均,使有效接触面面积减少,以及因镀层的机械强度不够而严重磨损等会引起分接开关烧毁。
2、分接开关接头接触不良,经受不起短路电流冲击发生故障。
3、切换分接开关时,由于分头位置切换错误,引起开关烧坏。
4、相间绝缘距离不够,或绝缘材料性能降低,在过电压作用下短路。

二、三相电压不平衡
1、三相负载不平衡,引起中性点位移,使三相电压不平衡。
2、系统发生铁磁谐振,使三相电压不平衡。
3、绕组发生匝间或层间短路,造成三相电压不平衡。

三、继电保护动作

继电保护动作,说明变压器有故障。瓦斯保护是变压器的主保护之一,它能保护变压器内部发生的绝大部分故障,常常是先轻瓦斯动作发出信号,然后瓦斯动作跳闸。

轻瓦斯动作的原因
1)因滤油、加油,冷却系统不严密致使空气进入变压器。
2)温度下降和漏油致使油位缓慢降低。
3)变压器内部故障,产生少量气体。
4)变压器内部故障短路。
5)保护装置二次回路故障。