>首页 > 电工基础 > 变压器>电力变压器的保护装置_电力变压器的保护分类 正文

电力变压器的保护装置_电力变压器的保护分类

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-11-29 06:40:41

有关电力变压器的保护装置的多种类型,分为带时限的过电流保护,电流速断保护,瓦斯保护,过负荷保护,温度保护装置等,变压器故障分内部故障和外部故障两种。

电力变压器的保护装置分类

变压器是供电系统中的重要电气元件,必须根据其容量的大小和重要程度,设置性能良好、动作可靠的保护装置,确保变压器的正常运行。

变压器故障分内部故障和外部故障两种。常见内部故障包括:线圈的相间短路、匝间或层间短路、单相接地短路以及烧坏铁芯等。这些故障都伴随有电弧产生,电弧将会引起绝缘油的剧烈气化,从而可能导致油箱爆炸等更严重的事故。

常见外部故障:套管及引出线上的短路和接地。最容易发生的外部故障是由于绝缘套管损坏而引起引出线的相间短路和碰壳后的接地短路。

变压器常见的不正常工作状态是:过负荷、温升过高以及油面下降超过了允许程度等。变压器的过负荷和温度的升高将使绝缘材料迅速老化,绝缘强度降低,除影响变压器的使用寿命外,还会进一步引起其它故障。

变压器的保护装置

高压侧为6~10kV的车间变电所主变压器

1、带时限的过电流保护:反应变压器外部的短路故障,并作为变压器速断保护的后备保护。一般变压器均应装设。

2、电流速断保护:反应变压器内外部故障。如果带时限的过电流保护动作时间大于0.5~0.7均应装设。

3、瓦斯保护:反应变压器内部故障和油面降低时的保护装置。对于800kV.A及以上的油浸式变压器以及400kV.A及以上的车间内油浸式变压器均应装设。通常轻瓦斯动作于信号,重瓦斯动作于跳闸。

4、过负荷保护:反应因过负荷引起的过电流。应根据可能过负荷的情况装设过负荷保护,一般过负荷保护动作于信号。

5、温度保护装置:反应变压器上层油温超过规定值(一般为95℃)的保护装置。一般动作于信号。

一、变压器的过电流保护

电力变压器的保护装置

二、变压器的电流速断保护

灵敏度按保护装置安装处(高压侧)在系统最小运行方式下发生两相短路的短路电流值来校验。

电流速断保护的不足之处是保护范围受到限制,一般只能保护到变压器电源侧的部分线圈。

因此,电流速断保护必须和瓦斯保护以及过电流保护互相配合,才能可靠的对中小容量的变压器起到保护作用。

变压器在空载投入或突然恢复电压时将出现一个冲击性的励磁电流,为了避免电流速断保护误动作,可在速断电流整定后,将变压器空载试投若干次,以检查速断保护是否误动作。

三、变压器的过负荷保护

变压器过负荷保护的组成、工作原理与线路过负荷保护的组成、工作原理完全相同,动作电流整定计算公式与线路过负荷保护基本相同,只是式中的应为变压器一次侧的额定电流。动作时间取10~15s。

运行中的变压器发出过负荷信号时,当班人员应检查变压器各侧电流是否超过规定值,并即时报告,然后检查变压器的油温、油位是否正常,同时将冷却器全部投入运行,及时掌握过负荷情况,并按规定巡视检查。

四、变压器的瓦斯保护

瓦斯保护又称气体继电保护,是保护油浸式变压器内部故障的保护装置,是变压器的主保护之一。

对于800kVA及以上的油浸式变压器以及400kVA及以上的车间内油浸式变压器均应装设瓦斯保护。轻瓦斯动作于信号,重瓦斯动作于断路器跳闸。

电力变压器的保护装置

优点:动作快、灵敏度高、结构简单,并能反应变压器油箱内的各种故障。

缺点:不能反应变压器油箱外、套管及联接线上的故障,且由于继电器结构的不完善等造成误动作较多。

运行经验证明,只要加强试验及运行维护工作,瓦斯保护误动作是可以防止

五、变压器的差动保护

变压器的差动保护,主要是用来保护变压器线圈及其引出线和绝缘套管的相间保护,还可以保护变压器的匝间短路。保护区在变压器一、二次侧所装电流互感器之间。

10000kVA及以上的单独运行的变压器和6300kVA及以上的并列运行变压器,应装设纵联差动保护;6300kVA及以下单独运行的重要变压器,也可装设纵联差动保护。

当速断保护灵敏度不满足要求时,也应装设纵联差动保护。差动保护利用故障时产生的不平衡电流来动作,保护灵敏度很高,而且动作迅速。它与瓦斯保护都是变压器的主保护。在工厂企业的35kV的变电所常使用,10kV变电所一般不用。

电力变压器的保护装置

变压器的差动保护,由变压器两侧的电流互感器和继电器等构成。

差动保护是反映被保护元件两侧电流差而动作的保护装置。

六、变压器的单相保护

变压器低压侧单相短路时,可采取下列措施之一:

在变压器低压侧装设三相都带过流脱扣器的低压断路器,这一低压断路器,既作低压主开关,又可用来保护低压侧的相间短路和单相短路,操作方便。

在变压器低压侧装设熔断器,同样可用来保护低压侧的相间短路和单相短路,但熔断器不能作开关用,而且它熔断后需更换容体才能恢复供电,因此它只能适用于不重要负荷的变压器。

采用两相三继电器或三相三继电器的接线,提高其保护灵敏度。

七、变压器的零序电流保护

变压器的零序电流保护

零序电流保护的动作电流按躲过变压器低压侧最大不平衡电流来整定,即:

变压器的零序电流保护

零序电流保护的动作时间一般取0.5~0.7s。灵敏度按低压干线末端发生单相短路来校验。采用此种保护,灵敏度较高,但投资较大。

    电力变压器的保护装置_电力变压器的保护分类相关的文章
    • 电力变压器结构组成部分及功能说明

      电力变压器结构组成部分及功能说明

      有关电力变压器的主要组成部分,包括铁心、绕组、油箱、储油柜、调压开关、安全气道、气体继电器等,电力变压器各部件的功能说明。

      时间:2020-01-08 21:49:11

    • 电力变压器气味与颜色异常的常见问题

      电力变压器气味与颜色异常的常见问题

      有关电力变压器气味与颜色异常的常见问题,变压器油与器件等的气味和颜色的变化,冷却风扇、油泵烧毁会发出烧焦气味,套管因为污损产生电晕、闪络放电现象等。

      时间:2020-01-08 16:48:55

    • 输配电设备电力变压器故障的直观判断与分析判断

      输配电设备电力变压器故障的直观判断与分析判断

      如何判断电力变压器的故障问题,分为直观判断与分析判断二种方式,电力变压器故障直观判断,可以从声音,气味与颜色,温度几个方面进行判断,电力变压器故障分析判断,主要从铁芯损坏,绕组匝间短路等几个方面加以判断。

      时间:2020-01-03 11:01:42

    • 电力变压器的作用_电力变压器防火防爆措施

      电力变压器的作用_电力变压器防火防爆措施

      有关电力变压器的作用,变压器运行注意事项,防止变压器过载运行,保证绝缘油质量,防止变压器铁芯绝缘老化损坏,防止检修不慎破坏绝缘,以及电力变压器防火防爆措施等。

      时间:2020-01-03 10:59:20

    • 电力变压器如何干燥处理?感应加热法与热风干燥法

      电力变压器如何干燥处理?感应加热法与热风干燥法

      有关电力变压器干燥处理的二种方法,分为感应加热法与热风干燥法,感应加热法利用油箱壁中涡流损耗的发热进行干燥,热风干燥法将器身放在干燥室内通热风进行干燥。

      时间:2020-01-03 10:54:16

    • 电力变压器的过电故障与保护措施

      电力变压器的过电故障与保护措施

      电力变压器的过电故障与保护措施,两种不同类型过电压产生的原因,操作过电压与大气过电压,过电压往往对变压器的绝缘有很大的危害,甚至使绝缘击穿,过电压在变压器中破坏绝缘有两种情况。

      时间:2020-01-03 10:52:11

    • 电力变压器的防火措施(运行中防火爆炸)

      电力变压器的防火措施(运行中防火爆炸)

      电力变压器的防火措施,运行中电力变压器防火爆炸的注意事项,不能过载运行,经常检验绝缘油质,防止变压器铁芯绝缘老化损坏等。

      时间:2020-01-03 10:52:06

    • 电力变压器型号有哪些?电力变压器型号说明

      电力变压器型号有哪些?电力变压器型号说明

      有关电力变压器型号的说明,变压器型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。

      时间:2019-12-29 20:06:49

    变压器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有