电力变压器运行中异常故障有哪些

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-01-12 06:11:11

电力变压器运行中异常故障

电力变压器的安全运行对电网安全、可靠供电起着重要作用。

电力变压器运行中可能出现的异常运行及事故情况,总结出处理方法,对电网的稳定运行有较强的实用价值。

电力变压器是电力系统重要的电器设备,主要作用是变换电压用于功率的传输。

在同一段线路上, 电压经升压变压器升压后,线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足用户使用各级电压的需要。

变压器一旦发生故障,将减少和中断对部分用户的供电,造成巨大的经济损失。

因此,及时发现变压器异常运行情况,正确处理事故,对电网的安全稳定运行及为重要。

1 变压器异常运行

变压器运行中发现不正常现象时,应设法尽快消除,可以最大限度的保障系统稳定运行。

1.1 冷确装置异常

变压器冷却装置异常时,使油温升高超过制造厂规定或油浸式变压器顶层油温超过标准时,应作进一步检查处理。

散热器出现渗漏油时,应采取堵漏油措施,并进行焊接,但严禁将焊渣掉入散热器内。

散热器密封胶垫出现渗漏油时,应更换密封胶垫。风冷装置电机出现故障不能正常运转时,应检查电机电气回路及电机本体,必要时更换电机等有关附件。

1.2 声响异常

变压器正常运行时声音应为连续均匀的“嗡嗡”声,如果产生不均匀或其他响声都属于不正常现象。出现““叮叮当当”声,则可能由于变压器铁心夹件或压紧铁心的螺钉松动,可以根据情况处理。内部有较高且沉着的“嗡嗡”声,可根据变压器负荷情况鉴定是否过负荷并加强监视。

内部有短时“哇哇”声,可根据有无接地信号,表计有无摆动来判定电网是否发生过电压。变压器有放电声,则可能是套管或内部有放电现象,这时应对变压器作进一步检测或停用。变压器有“咕噜咕噜”气泡声,则为变压器内部短路故障或接触不良, 变压器有爆裂声,则为变压器内部或表面绝缘击穿,这时均应立即停用进行检查。

1.3 油位异常

下列情况可能引起油位异常:呼吸器堵塞、油标管堵塞、安全气道孔堵塞、薄膜保护式油枕在加油时未将空气排尽引起假油位;变压器温度过低而油枕容量不足造成缺油,长期渗油或大量跑油,修试变压器放油后没有及时补油。

当发现变压器的油面较当时油温所应有的油位显著降低时,应查明原因,并通知检修人员处理。补油时应将其重瓦斯改投信号,此时其它保护仍投跳闸,禁止从变压器下部补油。

变压器油位因温度上升有可能高出油位指示极限,经查明不是假油位所致时,则应放油处理,使油位降至与当时油温相对应的高度,以免溢油。放油时应将其重瓦斯改投信号。

1.4 油温异常

为防止变压器油和绝缘材料过快老化,变压器运行规程对油温进行了限制,应对油温进行严密监测,特别注意温度的异常升高。

由于变压器在环境温度高、过负荷状态运行而引起的油温异常升高,应采取降负荷等措施强制降温。变压器在负荷和散热条件、环境温度都不变的情况下,温度不断升高是变压器的故障象征,引起温度异常升高的原因有:冷却装置故障;变压器铁心局部短路;因漏磁或涡流引起油箱、箱盖等发热;变压器匝间、层间短路。此时应停止运行,查明原因,采取相应的措施予以排除。

1.5 压力释放阀冒油

压力释放阀冒油而变压器的气体继电器和差动保护等未动作时,应立即取本体油样进行色谱分析,如果色谱正常,压力释放阀动作是其他原因引起。些时应排除是由于假油位引起压力释放阀动作,还应检查压力释放阀升高座是否设放气塞,为防止积聚气体因气温变化发生误动应增设,并对压力释放阀的密封进行检查,必要时更换密封胶垫。如条件允许,可安排时间停电,对压力释放阀进行开启和关闭动作试验。

1.6 轻瓦斯保护动作

瓦斯保护信号动作时,应立即对变压器进行检查,查明动作原因,是否因积聚空气、油位降低、二次回路故障或是变压器内部故障造成的。

并将上述情况汇报调度及上级领导。如气体继电器内有气体,则应记录气量,观察气体颜色及试验是否可燃,并取气样及油样作色谱分析,可根据有关规程和导则判断变压器的故障性质。

若气体继电器内的气体为无色、无臭且不可燃,色谱分析判断为空气,则变压器可继续运行,并及时消除进气缺陷。若气体是可燃的或油中溶解气体分析结果异常,应申请将变压器停运。

2 变压器事故处理

2.1 重瓦斯保护动作

瓦斯保护动作跳闸时,在查明原因消除故障前不得将变压器投入运行,为查明原因应重点考虑以下因素,作出综合判断:是否呼吸不畅或排气未尽;保护及直流等二次回路是否正常;变压器外观有无明显反映故障性质的异常现象;气体继电器中积聚气体量,是否可燃;气体继电器中的气体和油中溶解气体的色谱分析结果;必要的电气试验结果;变压器其它继电保护装置动作情况。

2.2 动作保护动作

差动保护动作跳闸时,在查明原因消除故障前不得将变压器投入运行,应做以下检查处理:检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路;如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地;如果是因继电保护装置或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,在检查其它无异常时,应汇报调度根据调令将差动保护退出运行,将变压器送电后,再处理装置及二次回路故障。差动保护及重瓦斯保护同时动作使变压器跳闸时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。

2.3 后备保护动作

当后备保护动作变压器跳闸时,同时有馈路保护动作而开关拒动者,立即汇报调度,拉开该馈路开关,强送变压器一次。当后备保护动作变压器跳闸时,无馈路保护动作时,检查变压器无问题后,根据调度命令试送一次。

2.4 变压器套管爆炸

变压器套管发生爆炸时应首先应检查变压器各侧开关是否已跳闸,否则应手动拉开故障变压器各侧开关,并立即停冷确装置;对保护装置动作、一次设备、负荷等情况进行检查,检查变压器是否着火,消防设施是否启动;现场有着火情况时,应先报警并隔离变压器,迅速采取灭火措施。处理事故时,应首先保证人身安全,注意油箱爆裂情况。

2.5 变压器着火

变压器着火,应迅速作出如下处理:断开变压器各侧断路器,切断各侧电源,并迅速投入备用变压器,恢复供电;停止冷却装置运行;若油在变压器顶盖上燃烧时,应打开下部事故放油门放油至适当位置。

若变压器内部着火时,则不能放油,以防变压器发生爆炸;迅速灭火,如用干式灭火器或干少灭火,不得用水灭火。发生这类事故时,变压器保护应动作使断路器断开。若因故障断路器未断开,应用手动来立即断开断路器,拉开可能通向变压器电源的隔离开关

3 结束语
为确保变压器及电网的安全稳定运行,应随时掌握系统运行方式,负荷状态、种类,变压器上层油温,温升与电压情况,及变压器周围有无工作,有无操作等情况。根据变压器运行中的现象发现隐患,及时地消除设备的缺陷,正确处理变压器事故的发生,确保电网安全、稳定运行。

    电力变压器运行异常故障相关的文章
    • 电力变压器结构组成部分及功能说明

      电力变压器结构组成部分及功能说明

      有关电力变压器的主要组成部分,包括铁心、绕组、油箱、储油柜、调压开关、安全气道、气体继电器等,电力变压器各部件的功能说明。

      时间:2020-01-08 21:49:11

    • 电力变压器气味与颜色异常的常见问题

      电力变压器气味与颜色异常的常见问题

      有关电力变压器气味与颜色异常的常见问题,变压器油与器件等的气味和颜色的变化,冷却风扇、油泵烧毁会发出烧焦气味,套管因为污损产生电晕、闪络放电现象等。

      时间:2020-01-08 16:48:55

    • 输配电设备电力变压器故障的直观判断与分析判断

      输配电设备电力变压器故障的直观判断与分析判断

      如何判断电力变压器的故障问题,分为直观判断与分析判断二种方式,电力变压器故障直观判断,可以从声音,气味与颜色,温度几个方面进行判断,电力变压器故障分析判断,主要从铁芯损坏,绕组匝间短路等几个方面加以判断。

      时间:2020-01-03 11:01:42

    • 电力变压器的作用_电力变压器防火防爆措施

      电力变压器的作用_电力变压器防火防爆措施

      有关电力变压器的作用,变压器运行注意事项,防止变压器过载运行,保证绝缘油质量,防止变压器铁芯绝缘老化损坏,防止检修不慎破坏绝缘,以及电力变压器防火防爆措施等。

      时间:2020-01-03 10:59:20

    • 电力变压器如何干燥处理?感应加热法与热风干燥法

      电力变压器如何干燥处理?感应加热法与热风干燥法

      有关电力变压器干燥处理的二种方法,分为感应加热法与热风干燥法,感应加热法利用油箱壁中涡流损耗的发热进行干燥,热风干燥法将器身放在干燥室内通热风进行干燥。

      时间:2020-01-03 10:54:16

    • 电力变压器的过电故障与保护措施

      电力变压器的过电故障与保护措施

      电力变压器的过电故障与保护措施,两种不同类型过电压产生的原因,操作过电压与大气过电压,过电压往往对变压器的绝缘有很大的危害,甚至使绝缘击穿,过电压在变压器中破坏绝缘有两种情况。

      时间:2020-01-03 10:52:11

    • 电力变压器的防火措施(运行中防火爆炸)

      电力变压器的防火措施(运行中防火爆炸)

      电力变压器的防火措施,运行中电力变压器防火爆炸的注意事项,不能过载运行,经常检验绝缘油质,防止变压器铁芯绝缘老化损坏等。

      时间:2020-01-03 10:52:06

    • 电力变压器型号有哪些?电力变压器型号说明

      电力变压器型号有哪些?电力变压器型号说明

      有关电力变压器型号的说明,变压器型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。

      时间:2019-12-29 20:06:49

    变压器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有