>首页 > 电工基础 > 变压器>无载与有载调压变压器的分接开关常见故障 正文

无载与有载调压变压器的分接开关常见故障

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-19 09:25:54

有关无载与有载调压变压器的分接开关常见故障,分接开关触头弹簧压力不足或滚轮压力不均,分接头位置切换错误而烧坏分接开关,辅助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断等故障。

无载与有载调压变压器的分接开关故障

1、无载调压变压器的分接开关常见的故障

1)分接开关触头弹簧压力不足或滚轮压力不均,使有效接触面积减小,或者触头因镀银层机械强度不够而磨损严重,引起分接开关损坏。

2)由于接触不良,或引线连接和焊接不良,不能承受短路电流的冲击作用,从而造成分接开关发生故障。

3)在倒换时,由于分接头位置切换错误而烧坏分接开关。

4)三相引线间的距离不够,或者绝缘材料的电气绝缘强度低,在过电压的情况下将绝缘击穿,引起分接开关相间短路。

分接开关发生故障时,往往可以听到变压器油箱内的“吱吱”声(一种放电声),而电流表随着响声发生摆动。

此外,还可根据瓦斯保护装置发出的信号作出初步判断。

2、有载调压变压器的分接开关常见的故障

1)辅助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断,烧断处发生闪络,使触头间的电弧越拉越长,并发出异常声音。

2)分接开关由于密封不严,进水后造成相间闪络。

3)由于触头中的滚轮被卡住,分接开关停在过渡位置上,造成相间短路而烧坏。

4)由于调压分接开关的油箱不严密,分接开关的油箱与主变压器的油箱互相联通,两个油位计的指标相同造成分接开关出现假油位,危及分接开关的安全运行。

    无载与有载调压变压器的分接开关常见故障相关的文章
    • 变压器分接开关的电气控制问题与改进方法

      变压器分接开关的电气控制问题与改进方法

      变压器分接开关的电气控制问题与改进方法,机械式分接开关改造成电气控制及电气线路图的改进和设计方法,包括变压器的档位操作,机械式分接开关存在的问题,以及改进方法等。

      时间:2019-12-19 10:04:57

    • 变压器有载分接开关的维护内容与要求

      变压器有载分接开关的维护内容与要求

      变压器有载分接开关的维护内容与要求,有载调压变压器和分接开关运行维护工作的内容,以及有载调压变压器和分接开关维护过程中的注意问题。

      时间:2019-12-19 10:04:21

    • 配电变压器的电压调节分接开关的步骤

      配电变压器的电压调节分接开关的步骤

      配电变压器的电压调节分接开关的步骤,在调节分接开关时,需要先停电,调节挡位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则。

      时间:2019-12-19 09:46:08

    • 变压器有载调压开关测试仪测试有载分接开关异常的方法

      变压器有载调压开关测试仪测试有载分接开关异常的方法

      【变压器有载调压开关测试仪测试有载分接开关异常的方法】变压器有载调压开关测试仪可以在变压器带有负载的运行状态下改变分接位置,达到不停电改变变压比调整运行电压的目

      时间:2017-08-16 09:51:27

    • 如何维护电力变压器有载分接开关?

      维护电力变压器有载分接开关的维护要求

      电力变压器有载分接开关的维护内容与要求一、油浸式电力变压器有载分接开关的日常维护与要求1、有载分接开关投运前,应检查其油位是否正常,无无渗漏油,控制箱要防潮良好。2、

      时间:2017-08-16 07:31:04

    • 变压器有载调压操作机构的检查项目

      变压器有载调压操作机构的检查项目

      一、对变压器有载调压操作机构的功能检查项目:1)1→n和n→1往复操作功能。2)终点限位的功能。3)一次调整一个档位的功能。4)手动和电动两种操作功能。5)位置信号指

      时间:2017-08-15 07:25:00

    • 变压器无励磁分接开关的检查项目有哪些?

      变压器无励磁分接开关的检查项目

      变压器无励磁分接开关如何进行检查?主要检查内容:1)分接开关的触头应无伤痕、接触严密,触头弹簧有无退火、变色现象,绝缘件有无变形及损伤。2)各部零件应紧固、并清洁开

      时间:2017-08-15 07:20:49

    • 变压器有载分接开关的检查方法

      变压器有载分接开关的检查方法

      如何对变压器有载分接开关进行全面检查,检查内容包括各触头接触情况,各定触头的压缩情况,检查过渡电阻、阻值符合要求等,变压器有载分接开关要做好定期检查与维护。

      时间:2017-08-15 06:42:08

    变压器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有