变压器型号三段表示法的含义说明

来源:电工天下时间:2022-08-14 20:53:56 作者:老电工手机版>>

有关变压器的小知识,变压器型号分为三段表示,第一段和第二段之间有一横杠,第二段和第三段之间有一斜线,各段所表示的内容和符号含义是什么,下面与电工天下小编一起来看下。

变压器型号三段表示法

1、第一段(按照字母先后顺序排列)

(1)绕组耦合方式。不是自耦不标,自耦符号为“O”

(2)相数。单相符号“D”,三相符号“S”

(3)冷却方式。“J”为油浸自冷,也不可标,“G”为干式空气自冷,“C”为干式浇注绝缘。“F”为油浸风冷,“S”为油浸水冷

(4)循环方式,自然循环不标,“P”为强迫循环

(5)绕组数。双绕组不标,“S”为三绕组,“F”为双分裂绕组

(6)导线材料。铜线不标,“L”为铝线。

(7)调压方式。无励磁调压不标,“Z”为有载调压。

(8)设计序号,用数字表示。

配电变压器的型号中,这一设计序号代表铜、铁损水平,简称“损耗水平代号”。例如S7,其铜、铁损满足GB6451.1~5——1986《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》的规定,而S8则满足GB/T6451——1999的规定。现行技术标准是2008年颁发执行的GB/T6451——2008《油浸式电力变压器技术参数和要求》,符合这一标准的配电变压器型号的损耗水平代号为9,即通常所说的S9标准。随着GB6451.1~5——1986、GB/T6451——1999的相继废止执行,S7、S8变压器随即禁止生产销售。目前,S9是最起码的损耗水平标准,不少地区电网公司的配电变压器都采用具有更高节能水平的S11,甚至SH15节能变压器。

2、第二段

位于横杠后面,表示额定容量,单位kVA.

3、第三段

位于斜线后面,表示高压绕组电压等级,单位kV。例如:S9-1000/10表示三相油浸自冷,铜线,节能水平代号为9,额定容量1000kVA,高压额定电压10kV。又如SFZ-20000/66 表示三相风冷双绕组,铜线,有载调压,额定容量20000kVA,高压绕组额定电压等级为66kV。

另外,节能型配电变压器用“M”代表全密封,“R”代表卷铁芯结构,“H”代表铁芯材料为非晶合金。

相关文章
  • 变压器三个档位的含义,变压器哪个档位电压最高

    变压器三个档位的含义,变压器哪个档位电压最高

    关于变压器三个档位表示的意思是什么,变压器共有三个档位,变压器三个档电压分别是多少,一档为额定电压的+5%,二档为额定电压,三档为额定电压的-5%。

    时间:2022-07-26 10:37:12

  • 变压器工作原理及消耗的无功功率的含义解释

    变压器工作原理及消耗的无功功率的含义解释

    有关变压器的知识,介绍了变压器的工作原理是什么,主要是电压变换原理与电流变换原理,变压器消耗的无功功率是什么意思,以及铜损与铁损的含义,下面一起来了解下。

    时间:2021-04-12 10:40:42

  • 车载逆变器是什么设备,车载逆变器的功率规格有哪些

    车载逆变器是什么设备,车载逆变器的功率规格有哪些

    有关车载逆变器的知识,在汽车上使用的一种电能转换设备,车载逆变器是什么,车载逆变器是将 DC12V直流电转换为和市电相同的 AC220V交流电的设备,车载逆变器的功率规格有哪些,一起来了解下。

    时间:2020-10-23 10:58:13

  • 变压器的规格型号,附变压器容量规格表

    变压器的规格型号,附变压器容量规格表

    有关变压器的相关知识,变压器有哪些型号,不同的型号之间是怎么分类的,电工天下小编带大家来了解下。

    时间:2020-08-03 16:00:17

  • 10kv变压器型号及规格参数详解

    10kv变压器型号及规格参数详解

    有关10kv变压器型号及规格参数,10KV箱式变压器的规格型号有哪些,井下10KV变压器的型号及参数,以及10KV电力变压器的型号规格和容量等。

    时间:2020-03-24 13:24:52

  • 不同冷却方式变压器的规格型号说明

    不同冷却方式变压器的规格型号说明

    变压器有不同的冷却方式,在对变压器的规格型号进行分类时,有一种分类方式就是按照冷却方式,可以分为干式变压器、油浸式变压器二种类型。

    时间:2020-03-24 11:48:18

  • 不同用途变压器的规格型号说明

    不同用途变压器的规格型号说明

    不同用途的变压器其规格型号不同,变压器按照用途来分类,可以分为电力变压器、试验变压器、特殊变压器等类型,这里说一说这几种类型的变压器的规格型号,供大家参考。

    时间:2020-03-24 11:40:29

  • 不同铁芯变压器的规格型号

    不同铁芯变压器的规格型号

    有关变动器的规格型号,变压器按铁芯形式来分类,主要有三种型号,一是芯式变压器,二是非晶合金变压器,三是壳式变压器,下面分别加以介绍。

    时间:2020-03-24 11:17:48

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有