80KVA变压器的额定电流怎么计算
来源:电工天下时间:2022-08-12 11:15:30 作者:老电工手机版>>
在变压器的铭牌上都标有变压器的容量和额定电流,在计算变压器的额定电流时,必须知道变压器的容量和电压等级,然后按照计算公式额定电流Ie=容量S/1.732*U来求得即可,下面具体来看下。
80KVA变压器额定电流的计算方法
80KVA变压器的额定电流由公式计算:I=P/(1.732×U)=80/(1.732×0.38)≈122(A)。
1、以应用最广泛的高压侧10KV,低压侧400V的三相变压器计算。
2、80KVA的的变压器(注意变压器的容量单位是KVA,而非KW),说明变压器即能提供有功功率,也能提供无功功率,变压器容量就是有功功率和无功功率的总和,也称为视在功率。计算公式为S=√P²+Q²,P是有功功率,Q是无功功率。视在功率等于有功功率的平方加无功功率的平方和,再开方。适用有3勾股定理。
3、变压器的负荷率:变压器的负荷率一般为80%~90%,即变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器的使用寿命。
求电流:与三相负载求电流相同,计算公式为:I=S/1.732×U.I=80/1.732×0.4.I=115A。
一台容量为80KVA的变压器能提供115A的电流,那么80KVA的变压器能负载80KW的设备吗?(不允许过载算)在生产生活中有大量的感性设备,比如电动机、电风扇和日光灯的镇流器等,在不补偿的情况下功率因数一般为85%,计算功率因数为85%的功率为80Kw的设备电流。
I=P/1.732×0.85×U。I=80/1.732×0.85×0.40,I=135A,可以看出80KVA的变压器是负荷不了80KW的设备的,进行负荷功率补偿可以提高变压器的负荷量,这也是进行功率补偿的意义所在。(降低线路电流,提高变压器负荷量),降低线路电流的同时也降低了线损。
变压器的过载能力及允许过载时间:
过载10%:变压器可持续运行180分钟。
过载20%:变压器可持续运行150分钟。
过载30%:变压器可持续运行120分钟。
过载60%:变压器可持续运行45分钟。
过载75%:变压器可持续运行15分钟。
计算变压器的高压低压电流是有公式的,即高压点零六,低压一倍半。
说明:高压电流是变压器容量×0.06,低压电流是变压器容量乘1.5。本例中高压电流I=80×0.06.I=4.8A,低压电流I=80×1.5.I=120A。
相关文章
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么
有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理
有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系
有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理
无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式
有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
- 上一篇:变压器分接头作用及测试要求
- 下一篇:电力变压器压力突变保护原理及设置原则