变压器分接头作用及测试要求

来源:电工天下时间:2022-08-12 11:01:59 作者:老电工手机版>>

变压器的分接头,也就是档位,主要作用是升高电压或者降低电压。测量变压器的分接头,从变压器的直阻和变比入手。

变压器直流电阻测试仪,用于测量变压器分接头在不同档位的直阻,变压器变比测试仪是测量变压器变比的仪器。用这两个仪器测试出的数据,跟出厂数据进行对比,再根据电气试验规程可,即可以判断其好坏。

还有一种有载开关测试仪,可用于测试有载调压变压器调压时的三相时间。

测试分接头的注意事项:

1、计算公式及误差要求

每次测试分接头时,对测试结果做好记录,并与变压器出厂值和历次记录进行比较。要求三相绕组的直流电阻平街,误差要在允许范围之内。

直流电阻误差值的计算公式;δz=Rmax-Rmin/Rmin×100%,式中δz为直流电阻误差值,Rmax为最大电阻值,Rmin为最小电阻值。

测量误差要求:对于6300KvA以下的变压器,要求其直流电阻的误差<4%;线间误差<2%。当误差值超出允许范围时,应查明原因,找出故障部位并及时处理。

2、针对运行变压器无载分接开关直流电阻的测量,要求触头的接触电阻值不能大于500uΩ。

相关文章
  • 变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

    变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

    变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。

    时间:2022-09-14 15:03:08

  • 变压器损耗产生的原因是什么

    变压器损耗产生的原因是什么

    有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。

    时间:2022-09-14 09:20:46

  • 变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

    变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

    有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。

    时间:2022-09-12 18:55:35

  • 无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

    无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

    无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。

    时间:2022-09-11 19:23:07

  • 配电变压器的保护配置方式图解

    配电变压器的保护配置方式图解

    配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。

    时间:2022-09-11 10:12:41

  • 变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

    变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

    有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-10 20:34:17

  • 变压器过零序电流保护的工作原理

    变压器过零序电流保护的工作原理

    变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。

    时间:2022-09-10 20:30:01

  • 变压器铜损与铁损的组成与计算方法

    变压器铜损与铁损的组成与计算方法

    如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。

    时间:2022-09-10 20:27:53

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有