变压器消耗的无功功率与无功抵偿方式
来源:电工天下时间:2020-05-20 09:37:17 作者:老电工手机版>>
有关变压器消耗的无功功率,影响功率因数的主要因素,无功抵偿的一般方式,包括低压个体抵偿,低压集中抵偿,高压集中抵偿,以及提高系统自然功率因数的方法。
变压器无功功率与无功抵偿方式
许多用电装备均是凭据电磁感应原理工作的,如配电变压器、电念头等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。
为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率,是以,所谓的"无功"其实不是"无用"的电功率,只不外它的功率其实不转化为机械能、热能而已;是以在供用电系统中除需要有功电源外,还需要无功电源,两者缺一不成。
在功率三角形中,有功功率P与视在功率S的比值,称为功率因数cosφ,其计较公式为:cosφ=P/S=P/(P2+Q2)1/2
在电力网的运行中,功率因数反映了电源输出的视在功率被有用哄骗的水平,我们希看的是功率因数越年夜越好。这样电路中的无功功率可以降到最小,视在功率将年夜部门用来供给有功功率,从而提高电能输送的功率。
一、影响功率因数的主要因素
1、年夜量的电感性装备,如异步电念头、感应电炉、交流电焊机等装备是无功功率的主要消耗者。据相关的统计,在工矿企业所消耗的全数无功功率中,异步电念头的无功消耗占了60%~70%;而在异步电念头空载时所消耗的无功又占到电念头总无功消耗的60%~70%。所以要改善异步电念头的功率因数就要避免电念头的空载运行并尽量提高负载率。
2、变压器消耗的无功功率一般约为其额定容量的10%~15%,它的空载无功功率约为满载时的1/3。因而,为了改善电力系统和企业的功率因数,变压器不应空载运行或持久处于低负载运行状态。
3、供电电压超越划定范围也会对功率因数造成很年夜的影响。
当供电电压高于额定值的10%时,由于磁路饱和的影响,无功功率将增加得很快,据相关资料统计,当供电电压为额定值的110%时,一般无功将增加35%左右。当供电电压低于额定值时,无功功率也响应削减而使它们的功率因数有所提高。但供电电压下降会影响电气装备的正常工作。所以,应当接纳措施使电力系统的供电电压尽量连结稳定。
二、无功抵偿的一般方式
无功抵偿凡是采用的方式主要有3种:低压个体抵偿、低压集中抵偿、高压集中抵偿。下面简单介绍这3种抵偿方式的适用范围及使用该种抵偿方式的优错误谬误。
1、低压个体抵偿
低压个体抵偿就是凭据个体用电装备对无功的需要量将单台或多台低压电容器组涣散地与用电装备并接,它与用电装备共用一套断路器。经由过程控制、庇护装配与机电同时投切。随机抵偿适用于抵偿个体年夜容量且接连运行(如年夜中型异步电念头)的无功消耗,以补励磁无功为主。低压个体抵偿的优点是:用电装备运行时,无功抵偿投进,用电装备停运时,抵偿装备也退出,是以不会造成无功倒送。具有投资少、占位小、安装容易、设置装备摆设利便灵活、维护简单、事故率低等优点。
2、低压集中抵偿
低 压集中抵偿是指将低压电容器经由过程低压开关接在配电变压器低压母线侧,以无功抵偿投切装配作为控制庇护装配,凭据低压母线上的无功负荷而直接控制电容器的投切。电容器的投切是整组进行,做不到平滑的调理。低压抵偿的优点:接线简单、运行维护工作量小,使无功就地平衡,从而提高配变哄骗率,下降网损,具有较高 的经济性,是今朝无功抵偿中经常使用的手段之一。
3、高压集中抵偿
高压集中抵偿是指将并联电容器组直接装在变电所的6~10kV高 压母线上的抵偿方式。适用于用户远离变电所或在供电线路的结尾,用户自己又有一定的高压负荷时,可以削减对电力系统无功的消耗并可以起到一定的抵偿作用;抵偿装配凭据负荷的年夜小自动投切,从而合理地提高了用户的功率因数,避免功率因数下降致使电费的增加。同时便于运行维护,抵偿效益高。
三、提高系统自然功率因数
提高自然功率因数是不需要任何抵偿装备投资,仅接纳各类经管上或技术上的手段来削减各类用电装备所消耗的无功功率,这是一种最经济的提高功率因数的方式。
1、合理使用电念头;2、提高异步电念头的检修质量。
相关文章
什么是无功铁损和无功铜损,什么是有功铁损和铜损?
有关无功铁损和无功铜损的知识,什么是无功铁损和无功铜损,什么是有功铁损和铜损,一起来了解下。
时间:2022-09-13 20:16:01
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系
有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
500KVA变压器带270KW功率而电压360V是什么原因
500kvA是变压器的视在功率,其有功功率为1.500kvA×80%=400kvA。电压低的可能原因:1、供电距离过长,引起的电压降增大,必须更换大截面电线。2、在变压器档位开关上调节了,逢高调高,逢低调低。
时间:2022-04-20 20:11:01
变压器工作原理及消耗的无功功率的含义解释
有关变压器的知识,介绍了变压器的工作原理是什么,主要是电压变换原理与电流变换原理,变压器消耗的无功功率是什么意思,以及铜损与铁损的含义,下面一起来了解下。
时间:2021-04-12 10:40:42
车载逆变器对电瓶是否有害,汽车用多大功率的车载逆变器
有关车载逆变器的使用问题,在将车载逆变器接到电瓶之后,车载逆变器对电瓶是否有害,这是很多人较为关心的一大问题,车载逆变器充电对电池有什么影响,以及汽车用多大功率的车载逆变器才合适,与电工天下小编一起来了解下。
时间:2020-10-23 15:06:39
车载逆变器是什么设备,车载逆变器的功率规格有哪些
有关车载逆变器的知识,在汽车上使用的一种电能转换设备,车载逆变器是什么,车载逆变器是将 DC12V直流电转换为和市电相同的 AC220V交流电的设备,车载逆变器的功率规格有哪些,一起来了解下。
时间:2020-10-23 10:58:13
变压器空载电流是什么,小功率电源变压器的空载电流是多少
有关变压器的空载电流的知识,介绍了变压器的空载电流的定义,空载电流是一种电感电流,且包括了线圈流过电流时的发热损耗,以及小功率电源变压器的空载电流为多少,一起来看下。
时间:2020-08-13 13:16:57
有功功率变送器原理图解析
有功功率变送器原理图,输入电路将输入信号变为适合电子线路的小信号和使其与输入信号进行电气隔离,乘法器与加法器、输出驱动电路的作用。
时间:2019-07-10 06:10:51
- 上一篇:变压器行业标准与试验标准大全
- 下一篇:无功功率的计算公式是怎样的?