>首页 > 电工基础 > 变压器>变压器的标么值是什么,标么值有哪几种类型 正文

变压器的标么值是什么,标么值有哪几种类型

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-08-11 11:08:12

有关变压器的标么值的知识,什么是变压器的标么值,共分为哪几种类型,以及在计算变压器的不同标么值的注意事项,一起来了解下。

变压器的标么值

在变压器和电机的工程计算中,常以额定值为基值,各物理量对额定值的比值称为各量的标么值,用各量原来符号右上角加星号表示。

标么值就是将额定值标为一,各物理量与其的比值。同理,将额定值标为100,各物理量与其的比值为百分值,标么值和百分值均是与基值相比所得的相对值。

1、空载电流的标么值:从原边或副边计算,空载电流用标么值表示,其值都相等。无需指出是原边的或副边的值。

2、阻抗电压的标么值:从原边还是副边看,其值均相同。

3、短路阻抗的标么值:用标么值表示阻抗时,常用额定阻抗,即变压器的额定相电压与额定相电流的比值做为基值。可以推算出,短路阻抗的标么值等于阻抗电压的标么值,两者是同性质的物理量。

注意事项:

变比、参数、功率的计算均用相值,用实际值表示阻抗的大小,必须指出是在哪一边电压基础上的,否则没有意义。

用标么值表示,则从哪边看进去的阻抗标么值都相等,两边的阻抗只差变比的平方倍,而两边阻抗的基值只差变比的平方倍。

以上就是变压器的标么值的相关知识,希望对大家有所帮助。

    相关文章
    • 求变压器的一二次保险丝的电流值的口诀

      求变压器的一二次保险丝的电流值的口诀

      已知变压器的容量大小,要求计算出变压器的一、二次保护熔断体的电流值,即变压器的保险丝的电流值大小。小编分享一个电工口诀,借助这个口诀来速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值,十分方便。

      时间:2019-07-14 21:26:35

    • 变压器的额定容量是什么,一个表现功率的惯用值(变压器主要参数)

      变压器的额定容量是什么,一个表现功率的惯用值(变压器主要参数)

      有关变压器额定容量的含义,变压器主要用于传输电能,额定容量是变压器的主要参数,双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量,多绕组变压器应对每个绕组的额定容量加以规定。

      时间:2018-02-05 14:49:29

    • 如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?

      如何测量定子绕组绝缘直流耐压值

      如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。

      时间:2017-01-10 10:46:29

    • 电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

      电机定子绕组绝缘电阻值

      电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。

      时间:2016-04-29 07:32:35

    • 单相双值电机启动原理分析

      单相双值电机启动原理

      有关单相双值电机的启动原理,分享一个单相双值电机启动原理图,未通电源与接通电源后,离心开关、电机、电容、主副线圈的起动顺序。

      时间:2016-01-17 04:50:58

    • 变压器输电线路π型等值电路的电路图

      变压器输电线路π型等值电路

      有关变压器输电线路π型等值电路的电路图,简单了解下变压器输电线路π型等值电路的原理,需要的朋友参考下。

      时间:2015-12-23 17:56:28

    • 【图】变压器输电线路π型等值电路的接线图

      变压器输电线路π型等值电路

      有关变压器输电线路π型等值电路的接线图,介绍了变压器输电线路π型等值电路的接线方法,需要的朋友参考下。

      时间:2015-12-20 10:55:14

    • 变压器温升极限值的对照表

      变压器温升极限值的对照表

      有关变压器温升极限值的对照表,按冷却方式及绝缘材料的耐热等级,各部位的温升极限值不同,通常以温升极限来表示(即以环境温度35℃为基准,允许温升的最大值)。

      时间:2015-12-15 16:21:11

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有