变压器冷却器全停怎么回事(2)
来源:电工天下时间:2017-07-23 10:39:41 作者:老电工手机版>>
冷却器全停故障现象表现为 :
(1) 变压器油温上升速度比较快 , 变压器的温度曲线有明显的变化。
(2) 监视变压器风扇运行的指示信号灯熄灭。
(3) 部分故障还伴随有 " 动力电源消失 " 或 " 冷却器故障 " 等信号。
故障检查 :
(1) 冷控箱内电源指示灯是否熄灭 , 判断动力电源是否消失或故障。
(2) 冷控箱内各小开关的位置是否正常 , 判断热继电器是否动作。
(3) 冷控箱内电缆头有元异常 , 检查动力电源是否缺相。
(4) 站用电配电室冷却器动力电源保险是否熔断 , 电缆头有无烧断现象。
(5) 备用电源自动投入开关位置是否正常 , 判断备用电源是否切换成功。
故障处理 :
(1) 及时汇报调度 , 密切注意变压器上层油温的变化。
(2) 若两组电源均消失或故障 , 则应立即设法恢复电源供电。
(3) 若一组电源消失或故障 , 另一组备用电源自投不成功 , 则应检查备用电源是否正常 , 如果正常 , 应立即到现场手动将备用电源开关合上。
(4) 当发生电缆头熔断故障而造成冷却器停运时 , 可直接在站用电配电室将故障电源开关拉开。若备用电源自投不成功 , 可到现场手动将备用电源开关合上。
(5) 若主电源 ( 或备用电源 ) 开关跳闸 , 同时备用电源开关自投不成功时 , 则手动合上备用电源开关 , 若合上后再跳开 , 说明公用控制回路有明显的故障 , 这时 , 应采取紧急措施 ( 合上事故紧急电源开关或临时接入电源线避开故障部分 ) 。
(6) 若是控制回路小开关跳闸 , 可试合一次 , 若再跳闸 , 说明控制回路有明显故障 , 可按前述方法处理。
(7) 若是备用电源自动投入回路或电源投入控制操作回路故障 , 则应该改为手动控制备用电源投入或直接手动操作合上电源开关。
(8) 若故障难以在短时间内查清并排除 , 在变压器跳闸之前 , 冷却器装置不能很快恢复运行 , 应作好投入备用变压器或备用电源的准备。
(9) 冷却器全停的时间接近规定 (20 分钟 ), 且无备用变压器或备用变压器能不带全部 负荷时 , 如果上层油温未达 75 ℃ ( 冷却器全停的变压器 ), 可根据调度命令 , 暂时解除冷却 器全停跳闸回路的连接片 , 继续处理问题 , 使冷却装置恢复工作 , 同时 , 严密注视上层油温变化。冷却器全停跳闸回路中 , 有温度闭锁 (75 ℃ ) 接点的 , 不能解除其跳闸连接片。若变 压器上层油温上升 , 超过 75 ℃时或虽未超过 75 ℃但全停时间已达 1 小时未能处理好 , 应投 入备用变压器 , 转移负荷 , 故障变压器停止运行。
相关文章
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么
有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理
有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理
无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式
有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法
如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53