110kV以上油浸电力变压器油面温度计整定值

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2017-08-15 06:15:52

110kV以上油浸电力变压器油面温度计整定值

油面温度计整定值:
对于启动(第二上限接点)和停止(第一上限接点)冷却器(风机或油泵)的整定值如下:
                       东北地区     西北地区     华北地区        其它地区
第一上限接点    45°C         50°C         50°C            55°C
第二上限接点    50°C         55°C         55°C            60°C

对于报警(第三上限接点)和跳闸(第四上限接点)的整定值如下:
                      东北地区      西北地区     华北地区        其它地区
第三上限接点   85°C          85°C          85°C           85°C
第四上限接点   97°C          97°C          97°C           97°C

线圈温度计整定值:
对于启动(第二上限接点)和停止(第一上限接点)冷却器(风机或油泵)的整定值为以上油面对应值+Δt
对于报警(第三上限接点)和跳闸(第四上限接点)的整定值以上油面对应值+Δt
Δt是被测线圈的最热点温度与变压器顶层油温的差值
Δt的取值方法:    
计算值 10°C ~15°C       15°C~20°C       20°C ~25°C       25°C~30°C
取值            15°C                     20°C                    25°C                      30°C

    110kV以上油浸电力变压器油面温度计整定值相关的文章
    • 油浸式变压器结构图以及组成部件说明

      油浸式变压器结构图以及组成部件说明

      有关油浸式变压器结构图以及组成部件,油浸式变压器一般安装在单独的变压器室内,油浸式变压器采用全充油的密封型,一般升压站的主变都是油浸式的,变比20KV/500KV,或20KV/220KV。

      时间:2020-01-08 21:53:11

    • 电力变压器结构组成部分及功能说明

      电力变压器结构组成部分及功能说明

      有关电力变压器的主要组成部分,包括铁心、绕组、油箱、储油柜、调压开关、安全气道、气体继电器等,电力变压器各部件的功能说明。

      时间:2020-01-08 21:49:11

    • 电力变压器气味与颜色异常的常见问题

      电力变压器气味与颜色异常的常见问题

      有关电力变压器气味与颜色异常的常见问题,变压器油与器件等的气味和颜色的变化,冷却风扇、油泵烧毁会发出烧焦气味,套管因为污损产生电晕、闪络放电现象等。

      时间:2020-01-08 16:48:55

    • 输配电设备电力变压器故障的直观判断与分析判断

      输配电设备电力变压器故障的直观判断与分析判断

      如何判断电力变压器的故障问题,分为直观判断与分析判断二种方式,电力变压器故障直观判断,可以从声音,气味与颜色,温度几个方面进行判断,电力变压器故障分析判断,主要从铁芯损坏,绕组匝间短路等几个方面加以判断。

      时间:2020-01-03 11:01:42

    • 电力变压器的作用_电力变压器防火防爆措施

      电力变压器的作用_电力变压器防火防爆措施

      有关电力变压器的作用,变压器运行注意事项,防止变压器过载运行,保证绝缘油质量,防止变压器铁芯绝缘老化损坏,防止检修不慎破坏绝缘,以及电力变压器防火防爆措施等。

      时间:2020-01-03 10:59:20

    • 电力变压器如何干燥处理?感应加热法与热风干燥法

      电力变压器如何干燥处理?感应加热法与热风干燥法

      有关电力变压器干燥处理的二种方法,分为感应加热法与热风干燥法,感应加热法利用油箱壁中涡流损耗的发热进行干燥,热风干燥法将器身放在干燥室内通热风进行干燥。

      时间:2020-01-03 10:54:16

    • 电力变压器的过电故障与保护措施

      电力变压器的过电故障与保护措施

      电力变压器的过电故障与保护措施,两种不同类型过电压产生的原因,操作过电压与大气过电压,过电压往往对变压器的绝缘有很大的危害,甚至使绝缘击穿,过电压在变压器中破坏绝缘有两种情况。

      时间:2020-01-03 10:52:11

    • 电力变压器的防火措施(运行中防火爆炸)

      电力变压器的防火措施(运行中防火爆炸)

      电力变压器的防火措施,运行中电力变压器防火爆炸的注意事项,不能过载运行,经常检验绝缘油质,防止变压器铁芯绝缘老化损坏等。

      时间:2020-01-03 10:52:06

    变压器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有