有关发电机电气知识的五个考试题(2)
来源:电工天下时间:2017-07-17 14:14:11 作者:老电工手机版>>
4、试述断路器失灵保护的作用
1)对带有母联断路器或分断断路器的母线要求断路器失灵保护应首先动作于断开母联断路器或分段断路器,然后动作于断开与拒动断路器连接在同一母线上的所有电源支路的断路器,同时还应考虑运行方式来选定跳闸方式。
2)断路器失灵保护由故障元件的继电保护启动,手动跳开断路器时不可启动失灵保护。
3)在启动失灵保护的回路中,除故障元件保护的触点外还应包括断路器失灵判别元件的触点,利用失灵分相判别元件来检测断路器失灵故障的存在。
4)为从时间上判别断路器失灵故障的存在,失灵保护的动作时间应大于故障元件断路器跳闸时间和继电保护返回时间之和。
5)为防止失灵保护误动作,失灵保护回路中任一触点闭合时,应使失灵保护不被误启动或引起误跳闸。
6)断路器失灵保护应有负序。零序和低电压闭锁元件。对于变压器,发电机—变压器组采用分相操作的断路器,允许考虑单相拒动,应用零序电流代替相电流判别元件和电压闭锁元件。
7)当变压器发生故障或不采用母线重合闸是时失灵保护动作后应闭锁各连接元件的重合闸回路,以防止对故障元件进行重合。
8)当以旁路断路器代替某一连接元件的断路器时,失灵保护的启动回路可作相应的切换。
9)当某一连接元件退出运行时,它的启动失灵保护的回路应同时退出工作,以防止试验时引起失灵保护的误动作。
10)失灵保护动作应有专用信号表示。
5、发电机及励磁机着火及氢气爆炸的象征、原因、如何处理?
1、发电机及励磁机着火及氢气爆炸的象征有
1)发电机周围发现明火
2)发电机巨响,有油烟喷出
3)发电机静子铁芯、绕组温度急剧上升
4)发电机进、出风温突增,氢压增大
2、发电机及励磁机着火及氢气爆炸的原因有
1) 发电机氢冷系统漏氢气并遇有明火。
2) 机械部分碰撞及摩擦产生火花。
3) 氢气浓度低于标准96%
4) 达到氢气自燃温度。
3、发电机及励磁机着火及氢气爆炸的处理有
1)发电机。励磁机内部着火及氢气爆炸时。应立即紧急停机。
2)关闭补氢阀门。停止补氢。
3)排除氢气。置换二氧化碳
相关文章
双绕组变压器的电气符号说明
双绕组变压器的电气符号,介绍了绕组间有屏蔽的双绕组单相变压器,在一个绕组上有中心点抽头的变压器,耦合可变的变压器等的电气符号,以及绕组原理。
时间:2022-09-10 09:13:45
绕制高频逆变电源变压器入门知识
绕制高频逆变电源变压器入门知识,在绕制变压器时必须注意不要使用单一一根粗铜线来绕制,而是采用每个绕组多股细铜线的模式,下面具体来了解下。
时间:2022-08-12 10:33:34
变压器图片与电气符号
变压器图片与电气符号,如下图:一次系统元件:变压器,功能:把高压电变换成低压电。
时间:2022-01-23 17:23:38
双绕组变压器电气符号与耦合可变的变压器
本文介绍了双绕组变压器的电气符号,绕组间有屏蔽的双绕组单相变压器,在一个绕组上有中心点抽头的变压器,以及耦合可变的变压器,感兴趣的朋友参考下。
时间:2021-06-23 09:30:36
三绕组变压器电气符号的图文解说
三绕组变压器电气符号,在三相变压器中,每相有3个绕组,当1个绕组接到交流电源后,另外2个绕组就感应出不同的电势,每相的高中低压绕组均套于同一铁心柱上。
时间:2020-11-17 13:19:27
如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?
首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。
时间:2020-11-16 11:07:27
定子绕组串接电阻降压起动的电气原理接线图
有关定子绕组串接电阻降压起动的电气原理接线图,分享了电动机定子串电阻降压起动控制电路原理图,电动机定子串电阻降压起动控制电路接线示意图。
时间:2020-08-12 11:19:25
发电机转子交流阻抗试验要求图解
发电机转子交流阻抗试验要求图解,有关发电机转子交流阻抗试验方法及注意事项,向转子绕组施加交流电压,读取电压、电流及功率损耗值,施加电压的大小通过调压器调节。
时间:2020-08-12 10:42:12
- 上一篇:运行中变压器补充油的注意事项
- 下一篇:变压器的接线方式_变压器绕组的接线方法