电工知识问答6题:变压器及电动机小知识
来源:电工天下时间:2020-02-22 15:26:08 作者:老电工手机版>>
电工知识问答6题:变压器及电动机小知识
主要知识点:从变压器的高压侧引出分接头,为什么电动机不允许过载运行,进行厂用电动机自启动校验,电气设备的倒闸操作的主要内容,发电机失磁后对电力系统的不利影响等。
1、从变压器的高压侧引出分接头
通常无载调压变压器都是从高压侧引出分接头的,这是因为高压绕组套在低压绕组外面,焊接分接头比较方便;又因高压侧流过的电流小,可以使出线和分接开关载流部分的截面小一些,从而使接触不良的问题比较容易解决。
2、为什么电动机不允许过载运行
电动机所带负载过重时,转子转速下降,电动机的转差率增大,这时电动机的定子电流将增大。当定子电流较长时间超过额定值运行时,发热量的增加将使电动机温度升高,使绝缘过热加速老化,甚至于烧毁电动机。
3、进行厂用电动机自启动校验
电厂中不少重要负荷的电动机都要参与自启动,以保障机炉运行少受影响。因成批电动机同时参加自启动,很大的启动电流会在厂用变压器和线路等元件中引起较大的电压降,使厂用母线电压降低很多。
这样,可能因母线电压过低,使某些电动机电磁转矩小于机械阻力转矩而启动不了;还可能因启动时间过长而引起电动机的过热,甚至危及电动机的安全与寿命以及厂用电的稳定运行。
因此,为保证自启动能够实现,必须进行厂用电动机自启动校验。
4、为什么动力用的熔断器都装在刀闸的负荷侧而不装在电源侧(母线侧)?
熔断器装在刀闸的电源侧,当刀闸拉开后,熔断器未与电源断开,如果要检查或更换熔断器,则须带电工作,容易造成触电事故。所以,为了用电安全,必需将熔断器装在刀闸的负荷侧。
5、何谓电气设备的倒闸操作?发电厂及电力系统倒闸操作的主要内容有哪些?
当电气设备由一种状态转换到另一种状态或改变系统的运行方式时,需要进行一系列操作,这种操作叫做电气设备的倒闸操作。
倒闸操作:
(1)电力变压器的停、送电操作。
(2)电力线路停、送电操作。
(3)发电机的启动、并列和解列操作。
(4)网络的合环与解环。
(5)母线接线方式的改变(即倒母线操作)。
(6)中性点接地方式的改变和消弧线圈的调整。
(7)继电保护和自动装置使用状态的改变。
(8)接地线的安装与拆除等。
6、发电机失磁后对电力系统的影响
(1)发电机失磁后,不仅不能向系统输出无功功率,反而还要从系统吸收无功功率以建立磁场,这就使系统出现无功差额。
(2)如果系统中无功功率储备不足,将会引起系统电压水平下降。
(3)由于其它发电机要向失磁的发电机提供无功功率,可能造成系统其它的发电机过电流。
失磁的发电机的容量在系统中所占的比重愈大,这种过电流愈严重。如果其它发电机因过流而保护动作跳闸,将会使系统无功缺额更大,造成系统电压进一步下降,严重时将会因电压崩溃而造成系统瓦解。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53