>首页 > 电工基础 > 变压器>输配电设备电力变压器故障的直观判断与分析判断 正文

输配电设备电力变压器故障的直观判断与分析判断

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-01-03 11:01:42

如何判断电力变压器的故障问题,分为直观判断与分析判断二种方式,电力变压器故障直观判断,可以从声音,气味与颜色,温度几个方面进行判断,电力变压器故障分析判断,主要从铁芯损坏,绕组匝间短路等几个方面加以判断。

电力变压器故障直观判断

1、声音

正常运行时,由于交流电通过变压器绕组,在铁芯里产生周期性的交变磁通,引起电钢片的磁致伸缩,铁芯的接缝与叠层之间的磁力作用以及绕组的导线之间的电磁力作用引起振动,发出平均的“嗡嗡”响声。如果产生不均匀响声或其它响声,都属不正常现象。

(1) 若音响比平常增大而均匀时,则一种可能是电网发生过电压,另一种也可能是变压器过负荷,在大动力电力设备(如大型电动机),负载变化较大,因五次谐波作用,变压器内瞬间发出“哇哇”声。

此时,再参考电压与电路表的指示,即可判断故障的性质。然后,根据具体情况改变电网的运行方式与减少变压器的负荷,或停止变压器的运行等。

(2) 音响较大而噪杂时,可能是变压器铁芯的问题。

例如,夹件或压紧铁芯的螺钉松动时,仪表的指示一般正常,绝缘油的颜色、温度与油位也无大变化,这时应当停止变压器的运行进行检查。

(3) 音响中夹有放电的“吱吱”声时,可能是变压器或套管发生表面局部放电。如果是套管的问题,在气候恶劣或夜间时,还可见到电晕辉光或蓝色、紫色的小火花,此时应清除套管表面的脏污,再涂上硅油或硅脂等涂料。

如果是器身的问题,把耳朵贴近变压器的油箱,则会听到变压器内部由于有局部或电接触不良而发出的“吱吱”或“噼啪”的声,且此声音随离故障部位远近而变化。若站在变压器跟前就可听到“噼啪”声音,有可能接地不良或未接地的金属部分静电放电。

此时,要停止变压器运行,检查铁芯接地与各带电部位对地的距离是否符合要求。

(4) 若音响中夹有水的沸腾声时,可能是绕组有较严重的故障,使其附近的零件严重发热。分接开关的接触不良而局部点有严重过热,必会出现这种声音。此时,应立即停止变压器的运行,进行检修。

(5) 当音响中夹有爆裂声,既大又不均匀时,可能是变压器的器身绝缘有击穿现象。此时,也应立即停止变压器的运行,进行检修。

(6) 音响中夹有连续的、有规律的撞击或磨擦声时,拓普电气认为可能是变压器的某些部件因铁芯振动而造成机械接触。如果发生在油箱外壁上油管或电线处,可用增加其间距或增强固定来解决。

另外,冷却风扇,输油泵的轴承磨损及滚珠轴承有裂纹,也会出现机械磨擦的声音。

2、气味、颜色

变压器内部故障及各部件过热将引起一系列的气味、颜色的变化。

(1) 瓷套管端子的紧固部分松动,表面接触过热氧化,会引起变色和异常气味。

(2) 变压器漏磁的断磁能力不好及磁场分布不均匀,引生涡流,也会使油箱各部分的局部过热引起油漆变色。

(3) 瓷套管污损产生电晕,会发出奇臭味,冷却风扇,油泵烧毁会发出烧焦气味。

(4) 吸湿计变色是吸潮过度,垫圈损坏,进入其油室的水量太多等原因造成的。

3、温度

(1) 变压器的很多故障都伴随着急剧的温升,对运行中的变压器,应经常检查套管各个端子和母线或电缆的连接是否紧密,有无发热迹象。

(2) 过负载、环境温度超过规定值,冷却风扇和输油泵出现故障,散热器阀门忘记打开,漏油引起油量不足,温度计损坏以及变压器内部故障等会使温度计上的读数超过运行标准中规定的允许温度。

以上所述的依据对声音、振动、气味、变色、温度现象对变压器事故的判断,只能作为现场直观的初步判断。因为,变压器的内部故障不仅是单一方面的直观反映,它涉及诸多因素,有时甚至会出现假象。

因此,必须进行测量并做综合分析,才能准确可靠地找出故障原因,判明事故性质,提出较完备的合理的处理方法。

电力变压器故障分析判断

1、铁芯损坏

变压器铁芯硅钢片间绝缘损坏会增加铁芯中的涡流损耗。涡流损耗的增加与硅钢厚度的平方成正比。如果硅钢片片间绝缘损坏,使硅钢片的厚度增加一倍,涡流损耗将增加四倍,发热后会使临近的铁芯绝缘更加损坏。

同时会使油温升高和油质劣化加速。严重时,瓦斯继电器动作。

2、铁芯接地片裂

变压器在运行中,其内部金属部件会因感应产生悬浮电位。如果接地不良或接地片断开,就会产生断续的放电。当电压升高时,内部可能发生轻微噼啪声。严重时会使瓦斯继电器动作,油色谱分析结果为不合格。

其原因可能是接地片没有插紧,对此可进行吊芯检查接地片,更换已损坏的接地片。

3、绕组匝间短路

匝间短路时,一般气体继电器的气体是灰白色或蓝色,跳闸回路动作。故障严重时,差动保护动作。

在电源侧装有的过流保护动作,高压熔断器熔断。匝间短路如不能及时发现,会使熔化的铜(铅)粒回散,波及邻近的绕组。

绕组间短路的原因:散热不良或长期过负荷使匝间绝缘损坏;由于变压器出现短路,或其它故障使绕组受短路电流的冲击而产生振动与变形而损坏匝间绝缘,油面降低使绕组露出油面线匝间绝缘击穿;雷击时大气过电压侵入损坏匝间绝缘;绕组绕制时未发现缺陷或绕匝排列与换位、绕组压装不正确等,使匝间绝缘受到损坏。

    输配电设备电力变压器故障的直观判断与分析判断相关的文章
    • 变压器的六种常见故障类型

      变压器的六种常见故障类型

      在变压器的运行过程中,会由于各种原因,导致变压器的不同类型的故障发生,这里重点介绍下变压器的六种故障,包括变压器漏油、油温过高、油位异常、变压器发声异响等故障。

      时间:2020-02-15 17:15:34

    • 变压器铁芯多点接地故障分析处理程序与步骤说明

      变压器铁芯多点接地故障分析处理程序与步骤说明

      有关变压器的常发性故障,铁芯多点接地的多种类型与原因分析,变压器铁芯多点接地故障的分析处理程序,电工天下带大家一起来学习下。

      时间:2020-02-15 16:50:16

    • 变压器故障诊断:变压器油中溶解气体分析

      变压器故障诊断:变压器油中溶解气体分析

      有关变压器的诊断方法,在变压器诊断过程中,对变压器油中溶解气体的分析方法,通过变压器油中气体的色谱分析这种化学检测的方法,诊断出变压器内部的某些潜伏性故障。

      时间:2020-01-03 11:07:46

    • 电力变压器的过电故障与保护措施

      电力变压器的过电故障与保护措施

      电力变压器的过电故障与保护措施,两种不同类型过电压产生的原因,操作过电压与大气过电压,过电压往往对变压器的绝缘有很大的危害,甚至使绝缘击穿,过电压在变压器中破坏绝缘有两种情况。

      时间:2020-01-03 10:52:11

    • 变压器运行中常见故障的处理方法

      变压器运行中常见故障的处理方法

      在变压器的运行过程中,经常会遇到一些故障问题,了解变压器的常见故障有哪些,以及变压器故障的产生原因,并提前做好预防措施,才可以保障变压器的安全运行。

      时间:2020-01-03 10:24:40

    • 主变压器内部故障怎么处理,故障分析与启示

      主变压器内部故障怎么处理,故障分析与启示

      针对主变压器的内部故障,有哪些可行的处理措施与方法,以供电公司某110 kV变电所1#主变压器型号为例,总结了主变压器内部故障的处理方法,供大家学习参考。

      时间:2020-01-03 09:48:54

    • 变频调速马达故障的检修方法

      变频调速马达故障的检修方法

      变频调速马达故障维修方法,变频调速马达轴颈有颈微的刮伤、锈斑和凹陷,变频调速马达轴颈尺寸的恢复法,采用环氧胶涂刷变频马达轴颈,或采用镶嵌法。

      时间:2019-12-19 10:03:04

    • 变压器短路损坏的故障形式与特点

      变压器短路损坏的故障形式与特点

      变压器短路损坏的故障形式,分为轴向失稳,辐向失稳二种,变压器短路损坏的细分有线饼上下弯曲变形、绕组升起将压板撑开,外绕组导线伸长导致绝缘破损,内绕组导线弯曲或曲翘等。

      时间:2019-12-19 09:55:48

    变压器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有