串联谐振变压器的二个故障
来源:电工天下时间:2020-02-16 09:48:44 作者:老电工手机版>>
有关串联谐振变压器的常见故障,一是变压器的风扇不能启动,二是变压器的自动调谐不能完成,找不到谐振点,引起这二种故障的原因是什么,怎么来解决,一起来看下。
串联谐振变压器的故障问题
1、风扇不能启动
原因:急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”;内部温度过高,功率元件热保护。
排除方法:关断仪器电源,将仪器静置30分钟左右,重新开启电源,按仪器面板上的“复位”键,再启动仪器。
如果依然不能启动风扇,请和厂家联系,不可拆卸仪器。
2、自动调谐不能完成,找不到谐振点
现象:调谐曲线完全是一条直线,调谐完成后仪器提示没有谐振点
原因:回路接地不好,试验回路接线错误,装置某一仪器开路
排除方法:检查接地装置可靠,接地连接线是否有断开点;
检查励磁变压器的高低压线圈的通断;
a.检查每一只电抗器的通断;
b.检查分压器的信号线的通断;
c.检查分压器的高低压电容臂的通断;
d.装置自身升压时没有谐振点,还需要检查补偿电容器的通断。
以上就是串联谐振变压器的二种故障问题,总结了问题发生的原因,给出了问题的排除方法,希望对大家有所帮助。
相关文章
变压器套管与引线故障及其它故障问题
有关变压器套管的使用问题,变压器出现套管及引线故障问题,以及分接开关故障问题,另外还有磁路故障问题,这些故障的原因是什么,应该如何解决,下面具体来看下。
时间:2022-05-04 06:14:22
如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?
首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。
时间:2020-11-16 11:07:27
变压器的三类故障问题:短路损坏、绝缘损坏故障与过热性故障
有关变压器的使用问题,在变压器的运行中经常遇到的几类故障问题,主要包括了短路损坏故障、绝缘损坏故障,以及过热性故障,一起来了解下。
时间:2020-08-07 11:19:28
电源变压器的常见故障有哪些
有关电源变压器的常见故障问题,包括变压器运行时有异常响声,变压器的运行温度异常等,这里总结了电源变压器的五大常见故障,供大家参考。
时间:2020-08-05 11:29:09
箱式变压器四种故障的排除方法
有关箱式变压器的四类故障问题,导致变压器故障的原因不同,用来排除故障的方法也不同,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-04 10:41:55
高压电机绕组接地故障检测维修方法
有关高压电机绕组接地故障检测与维修方法,要判断是否上层线棒接地,是否有备用绕组,绕组是否可更换等,以便快速解决高压电机绕组接地故障问题。
时间:2020-05-17 18:49:10
电力变压器故障识别与判断方法(色谱分析法)
电力变压器故障识别与判断方法,介绍了变压器内部故障产生气味的机理,故障的识别与故障类型的判断,分析了变压器的故障情况,故障类型判断与故障原因分析等。
时间:2019-11-28 09:45:36
变压器励磁涌流引起保护误动的故障分析
有关变压器励磁涌流引起保护误动的故障问题,介绍了励磁涌流的特点,消除励磁涌流影响所采取的补偿措施,包括接入速饱和变流器,差动保护速饱和变流器等。
时间:2019-10-10 13:23:24
- 上一篇:不同铁芯变压器的规格型号
- 下一篇:小型汽油发电机不发电的原因与故障检测方法(图文)