现场干燥变压器的处理要求,现场变压器的干燥步骤
来源:电工天下时间:2020-01-03 10:05:52 作者:转载手机版>>
在对变压器进行干燥处理时,一般会用到二种方法,一是热油循环法,一是通热风法,都是常用的现场干燥变压器方法,来看下变压器干燥的处理要求,以及干燥时的具体步骤。
现场干燥变压器的处理方法
在现场对变压器的实际干燥过程中,通热风抽真空涡流干燥法与热油循环干燥法相比具有干燥效果好、干燥时间短、操作安全技术实用等优点,在工程上应用广泛。
通热风抽真空涡流干燥方法法也叫“油箱铁损干燥法”,又叫“感应加热法”,它是在变压器油箱上,缠绕磁化线圈,借助磁场在油箱中的铁损产生的热量作热源来干燥绝缘的。这种干燥方法适用于钢质油箱的任何形式的电力变压器。磁化线圈的截面通常选用25~70mm2的纱包绝缘铜线。缠绕磁化线圈之前,应把油箱表面清扫干净,拆下油箱上有碍缠绕磁化圈的所有附件,用石棉布等保温材料包裹油箱,一般为二层。
然后,把导线从线轴上展开,自油箱下部往上部作螺旋形的水平缠绕。
为了防止导线向下滑落,可在垂直方向上用木板条把导线压紧。为了使导线尽量靠近油箱壁,且不滑落,,可在木板条上按导线截面形状开个槽,或用铁钉将每匝导线分别放在槽中或固定。
1、变压器干燥的处理要求
变压器干燥处理的一般要求有:
①油箱保温层不得使用易燃材料,并有防火措施。变压器器身温度(包括线圈)不得高于95℃,
②变压器器身底部温度不得高于110℃,进风温度不得高于110℃,
③油箱内抽真空一般不许超过98.65kpa
④干燥时每一小时记一次绝缘温度值
⑤绝缘电阻值及无冷凝水及油污的时间:35kv及以下的变压器为6小时;110kv及以上变压器为16小时。
⑥110kv及以上变压器干燥结束时的真空度应不低于98.65kpa。
2、变压器干燥步骤
①干燥时油箱升温速度每小时不得超过5℃~15℃,当油箱内温度达到70℃~80℃时,核对各元件读数,并做记录。抽真空到19.99kpa,保持2小时后放净冷却器内的冷凝水及油污。
②解除真空,对器身进行常压加热,当被测绕组(线圈)的平均温度达到95±5℃时,即停止加热。如不测绕组平均温度,则加热时间应不少于:35kv及以下变压器为6~8小时;110kv及以上变压器为18~26小时。
③保持油箱内温度为65℃±5℃时,开始抽真空,以每小时提高26.66kpa的速度,将真空提高到93.32kpa,并保持4小时(共计约8小时)。
④解除真空,保持油箱内温度为90℃±5℃,再对器身进行常压加热。当被测线圈平均温度回升到90℃±5℃后,即停止加热。或按下列时间连续加热,使器身温度回升到原先的数值:35kv及以下变压器为3小时;1100kv及以上变压器为12小时。
⑤油箱内温度为90℃±5℃时,将真空度逐渐提高到98.65kpa。保持下列时间进行真空干燥:35kv及以下变压器为6~12小时;1100kv及以上变压器为12~16小时。对110kv及以上的变压器,则重复进行常压加热与真空干燥的循环过程多次,直至干燥结束。干燥也可当油箱内温度为90℃±5℃时,保持真空98.65kpa进行,直至干燥结束。
3、测量和记录
在常压加热与真空干燥循环过程中,应按下列项目进行测量和记录:
①开始升温后,每一小时放一次冷却器内的积水。
②常压加热过程中,每一小时记录一次温度,并随时注意调整油箱内的温度,保持器身温度(线圈)不超过95℃,最热点的温度不超过110℃。
③真空干燥过程中,每一小时记录一次温度、真空度、绝缘电阻,每一小时放一次冷却器内的水,并记录。
④110kv及以上变压器,在干燥过程中,测量线圈平均温度,绝缘电阻。
⑤随时将各项参数绘成曲线,进行综合判断,以使决定是否可以结束干燥,并将结束干燥的依据做出记录。干燥结束的标准:绝缘电阻连续稳定及连续无冷凝水排出时间是,35kv及以下为变压器6小时;110kv及以上变压器为16小时,此时线圈绝缘电阻吸收比为1.3左右。干燥结束时的真空度应不低于98.65kpa。
⑥油箱解除真空时,需向油箱内引入经过滤,加热和干燥过的空气。
以上就是变压器干燥的处理要求,以及变压器干燥的详细步骤,希望对大家有所帮助。
相关文章
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么
有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理
有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理
无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式
有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法
如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53