单相电机电流计算经验公式
220V单相电动机的额定电流约为额定容量的8倍。
如电扇、手电钻、鼓风机、洗衣机、电冰箱内的单相220V电机的用电负荷,计算式为 I=8P 式中I---单相异步电动机的额定电流(A) P---电动机的功率(KW)
星接和角接都是P=1.732*U*I*功率因数
星接时线电压=1.732相电压,线电流=相电流
角接时线电压=相电压,线电流=1.732相电流
经验公式1:
380V电压,每千瓦2A
660V电压,每千瓦1.2A
3000V电压,4千瓦1A
6000V电压,8千瓦1A
经验公式2:3KW以上,电流=2*功率;3KW及以下=2.5*功率
单相电机功率和电流怎么计算?
一般电机铭牌上都有额定功率和额定电流的参数。
若要根据单相电机的功率去计算电流,则应考虑电动机的功率因数和效率。其计算公式:
电流=输出功率/(电压×功率因数×效率)
式中:
电流(I)的单位为安培(A);输出功率(P)的单位为瓦特(W);电压(U)的单位为伏特(V);功率因数和效率都是小于1的无量纲数。
单相电机和三相电机的电流计算方法
比如单相电机,单相电机4极2.2KW 额定电流18A.算空载电流和启动电流,2极的要怎么算?要公式。三相电机,只知道是3KW.2极的.怎么算他的额定电流,空载电流和启动电流?
答案:
1)单相电机电流=功率/(电压*功率因数*效率);
2)三相电机电流=功率/(1.732*电压*功率因数*效率);
3)空载电流为额定电流的30~50%左右;
4)三相电机的直接起动电流为额定电流的7倍。
猜你喜欢:
电流计算公式与电流单位换算方法
有关电流计算公式与电流单位的换算方法,电流的大小是用单位时间内通过导线横截面的电量(电流强度)来衡量,公式中通常用大写字母I表示电流,电流的单位安培包括毫安(mA)、微安(μA)和千安(kA)。....
电动机的启动电流
有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。....
电动机启动电流计算公式
有关电动机启动电流的计算公式,启动电流是指电气设备(感性负载)在刚启动时的冲击电流,三相鼠笼异步电机的启动电流一般是4~7倍,来看下它的计算公式是怎样的。....
三相负荷电流计算公式
有关三相负荷电流的计算公式,三相负载相电流的计算方法,对于三相平衡负载,可以通过公式计算得出,电压380V的三相电流计算的公式,一种是电感负载,一种是纯电阻负载,三相断路器电流如何计算。....
电动机电流计算公式
有关电动机电流的计算公式,包括三相电动机电流、单相电动机电流的计算公式与经验公式,根据容量的大小,计算出额定负荷电流,以配装适当的熔断器等设备。....
电流计算公式
有关电流的计算公式,电流的大小是用单位时间内通过导线横截面的电量(电流强度)来衡量,电流大小的计算公式及各参数含义。....
电动机电流计算公式
电动机电流的计算公式,包括三相电动机电流与单相电动机电流的计算公式与方法,220V单相电动机的额定电流约为额定容量的8倍,关键是要理解清楚测得(或给出)的电流、电压是线或相的问题。....
相关文章常见的微电机类型有哪些

微电机类型,微电机分为直流电机、交流电机、自整角电机、步进电机、旋转变压器、轴角编码器等,本节介绍无刷直流电机、片状电机、微小型电机、直线电机与高速动压轴承电机的功能。
时间:2022-09-14 15:07:15
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
单相电机正反转控制方式及接线图

有关单相电机正反转控制方式及接线图,单相电机正反转控制,单相电机也有正反转控制的方式,单相电机改变转向的原理:副绕组的电流超前或者滞后于主绕组便可以正传或者反转。
时间:2022-09-10 20:31:11
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53