>首页 > 电工基础 > 变压器>干式变压器温度控制系统(TTC-300系列温控系统) 正文

干式变压器温度控制系统(TTC-300系列温控系统)

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2018-02-23 11:39:46

干式变压器一般都有温度控制系统,绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此,对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要。

干式变压器温度控制系统的安全运行和使用寿命,由变压器绕组绝缘的安全可靠程度来决定。

TTC-300系列温控系统简介:

1、风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。

2、超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。

3、温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡检及最大值显示,并可记录历史最高温度),可将最高温度以4~20mA模拟量输出,若需传输至远方(距离可达1200m)计算机,可加配计算机接口,1只变送器,最多可同时监测31台变压器。系统的超温报警、跳闸也可由Pt100热敏传感电阻信号动作,进一步提高温控保护系统的可靠性。

    相关文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有