变压器绝缘等级的划分标准是什么

一、变压器绝缘等级划分标准

变压器绝缘等级的划分标准

绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。

绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级。

最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180

绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125

性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145

延伸阅读:变压器绝缘不合格怎么?  变压器绕组绝缘损坏  35kV变压器中性点绝缘水平等级

二、变压器的绝缘等级有哪些?

变压器绝缘等级的划分标准

变压器的绝缘等级是允许的温升的标准,即绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。

绝缘的温度等级分为A级E级B级F级H级。各绝缘等级具体允许温升标准如下:

最高允许温度(℃)105 120 130 155 180

绕组温升限值(K)60 75 80 100 125

性能参考温度(℃)80 95 100 120 145

三、变压器绝缘多少合格?

变压器绝缘等级的划分标准

运行中的电力变压器绝缘电阻合格的标准是:10KV 级及以下,绝缘值大于300兆欧;35KV级,绝缘值大于400兆欧(环境温度为20℃)。

电力变压器通过绝缘电阻的测量,能够有效地发现某些绝缘问题及变压器的其他问题,例如绕组碰壳、碰铁芯、线圈之间短路等。所以定期检修时或大修后。都要测量绝缘电阻。

测量变压器绝缘电阻时,一般要测高压线圈对外壳、低压线圈对外壳、高压线圈对低压线圈之间的绝缘电阻,吊心检修时,还要测量穿心螺杆对铁芯的绝缘电阻。

测量电力变压器绝缘电阻一般选用2500V兆欧表,但测穿心螺杆对铁芯的绝缘电阻时,一般选用1000V兆欧表。

电力变压器的绝缘电阻受湿度和温度的影响较大。湿度增加时,表面和内部吸收水分,泄露电流增大,绝缘电阻降低;温度升高时,带电质点因热运动加强而易导电,泄露电流增大,绝缘电阻降低。所以,在不同温度下所测量的绝缘电阻的阻值不同,温度越高,绝缘电阻越低。

    变压器绝缘等级的划分标准是什么相关的文章
    • 变压器的分类及作用

      变压器的分类及作用

      有关变压器的分类,变压器可以按用途、按容量、按绕组数量等分类,变压器的不同种类应用于不同的环境,有关变压器的作用,主是用于改变交流电压。

      时间:2020-03-24 15:11:20

    • 变压器的参数计算口诀

      变压器的参数计算口诀

      有关变压器的参数计算口诀,变压器变比要计算,一二次电压很有关, 两边绕组多少匝,然后才能算变比,变比小于1是升压,变比大于1是降压,变压器的基本计算公式。

      时间:2020-03-24 13:26:35

    • 变压器档位的变换,变压器调档电压的计算

      变压器档位的变换,变压器调档电压的计算

      关于变压器档位的变换问题,一台变压器分为三个档位,不同档位对应不同的电压,要想熟练掌握变压器调档的操作技巧,必须了解变压器档位高低的区别,配电变压器如何调整档位。

      时间:2020-03-24 13:26:02

    • 10kv变压器型号及规格参数详解

      10kv变压器型号及规格参数详解

      有关10kv变压器型号及规格参数,10KV箱式变压器的规格型号有哪些,井下10KV变压器的型号及参数,以及10KV电力变压器的型号规格和容量等。

      时间:2020-03-24 13:24:52

    • 油浸式变压器的结构图是怎么样的?

      油浸式变压器的结构图是怎么样的?

      关于油浸式变压器的结构图,油浸式电力变压器的组成部分,油浸式变压器是常用的配电组件之一,油浸式变压器广泛应用于工矿企业与民用建筑供配电系统中,是非常重要的电力设备之一。

      时间:2020-03-24 13:24:20

    • 不同冷却方式变压器的规格型号说明

      不同冷却方式变压器的规格型号说明

      变压器有不同的冷却方式,在对变压器的规格型号进行分类时,有一种分类方式就是按照冷却方式,可以分为干式变压器、油浸式变压器二种类型。

      时间:2020-03-24 11:48:18

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有