变压器铭牌的内容:
(1)额定容量:变压器长时间所能连续输出的最大功率。单位是kVA。
(2)额定电压:变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌值为中间分接头的值)。单位是kV。
(3)额定电流:变压器在额定电压下允许长期通过的电流。单位是A。
(4)容量比:变压器各侧额定容量之比。(各侧的额定容量不一定相同)。
(5)电压比:变压器各侧额定电压之比。
(6)阻抗(或短路)电压:把变压器二次绕组短路,在一次绕组上逐渐升压到二次绕组的短路电流达额定值时,一次绕组所施加的电压值。常用额定电压的百分数来表示。
(7)短路损耗(即铜损):把变压器二次绕组短路,在一次绕组通入额定电流时变压器消耗的功率。单位是kW。
(8)空载损耗(即铁损):变压器在额定电压下,二次空载(开路)时变压器铁芯(励磁和涡流)所产生的损耗。单位是kW。
(9)空载电流:变压器在额定电压下,二次空载(开路)时在一次绕组通过的(励磁)电流。常用额定电流的百分数来表示。
(10)接线(或联结)组别:用于标明变压器各侧三相绕组的连接顺序、绕向和极性以及各侧线电压相互关系的时钟表示方法。
变压器铭牌中的型号分两部分,前一部分代表变压器的类别、结构、特征和用途,后部分代表产品的额定容量和高压绕组的额定电压等级,其型号中的字母所代表的含义: 
第一位字母表示变压器的类别,O表示降压自耦,D表示单相;S表示三相。
第二位字母表示变压器的冷却方式,F表示油浸风冷;J表示油浸自冷;P表示强迫油循环。
第三位字母表示变压器的材质,L表示铝绕组。
第四位字母表示变压器的调压方式,Z表示有载调压。