>首页 > 电工基础 > 变压器>变压器损耗计算方法 正文

变压器线损如何计算?变压器损耗计算方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-05-28 15:41:20

变压器线损计算方法

变压器线损计算方法

推荐阅读
1、线损是什么
2、线损的产生原因
3、线损的计算公式
4、低压线路线损的计算公式

1、对于单相线路,
有功功率损失计算公式为△P=I2R。
式中△P--损失功率,W;
I--负荷电流,A;
R--导线电阻,Ω

2、对于三相电力线路,
线路有功损失为 △P=△PA十△PB十△PC=3I2R。

线损或网损指的是以热能形式散发的能量损失,即为电阻、电导消耗的有功功率。

无功功率也包含一部分能量损失,但这部分能量损失是由线路的电抗、变压器铜线绕阻的电抗、变压器铁芯的感纳(感性电纳)以磁能的形式散发的。

另外,线路对地支路的电纳为容性,其不但不消耗无功功率,而且还能为线路注入无功功率。

800KVA电力变压器每月损耗电量计算

铁损是磁滞损耗和涡流损耗之和,是个固定值,它约等于空载损耗,800KVA变压器空载损耗约1.2KW。

负载损耗是随负载的变化而变化,只能计算出大约值。

如果还保留变压器的出厂检验报告,报告中有一个指标叫额定铜损(短路损耗),用这个额定铜损可以算出铜损。

铜损=(二次工作电流/二次额定电流)的平方*额定铜损(短路损耗)。

800KVA变压器额定铜损耗约8.9KW.
计算方法:估算每小时平均用电量=52000KWh/30天/8小时=216.7KWh
估算每小时平均电功率=216.7KWh/1h=216.7KW
估算每小时平均电流=216.7KW/(1.732*380V*0.9)=366A
计算额定电流=800KW/(1.732*400V)=1155A
估算铜损=(366A/1155A)*(366A/1155A)*8.9KW(铜损)=0.89KW
计算每小时铜损电度=0.89KW*h=0.89KWh(度)
计算月铜损电度0.89KWh*8小时*30天=213.6KWh(度)
估算每小时铁损电度数=1.2KW*1h=1.2KWh
计算月铁损电度数=1.2KWh*8小时*30天=288KWh(度)
月损耗合计=213.6KWh+288KWh=501.6KWh
800KVA变压器月用电量是52000度左右,月电损量大约501度。

附1,变压器损耗计算方法
 
变压器损耗分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,实是铁芯所产生的损耗(也称铁芯损耗,而铜损也叫负荷损耗

1、 变压器损耗计算公式
(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK -------(1) 
(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK -------(2) 
(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ ----(3) 
Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN
式中:Q0——空载无功损耗(kvar)
P0——空载损耗(kW)
PK——额定负载损耗(kW)
SN——变压器额定容量(kVA)
I0%——变压器空载电流百分比。
UK%——短路电压百分比
β ——平均负载系数
KT——负载波动损耗系数
QK——额定负载漏磁功率(kvar)
KQ——无功经济当量(kW/kvar)
上式计算时各参数的选择条件:
(1)取KT=1.05;
(2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;
(3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;
(4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;电工技术之家
(5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。

2、变压器损耗的特征

P0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗;
磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比。
涡流损耗与频率、最大磁通密度、矽钢片的厚度三者的积成正比。
PC——负载损耗,主要是负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,一般称铜损。其大小随负载电流而变化,与负载电流的平方成正比;(并用标准线圈温度换算值来表示)。

负载损耗还受变压器温度的影响,同时负载电流引起的漏磁通会在绕组内产生涡流损耗,并在绕组外的金属部分产生杂散损耗。
变压器的全损耗ΔP=P0+PC
变压器的损耗比=PC /P0
变压器的效率=PZ/(PZ+ΔP),以百分比表示;其中PZ为变压器二次侧输出功率。

一、变损电量的计算:变压器的损失电量有铁损和铜损两部分组成

铁损与运行时间有关,铜损与负荷大小有关。

因此,应分别计算损失电量。

1、铁损电量的计算:不同型号和容量的铁损电量,计算公式:

铁损电量(千瓦时)=空载损耗(千瓦)×供电时间(小时)

配变的空载损耗(铁损),由附表查得,供电时间为变压器的实际运行时间,按以下原则确定:
(1) 对连续供电的用户,全月按720小时计算。
(2) 由于电网原因间断供电或限电拉路,按变电站向用户实际供电小时数计算,不得以难计算为由,(www.dgjs123.com)仍按全月运行计算,变压器停电后,自坠熔丝管交供电站的时间,在计算铁损时应予扣除。

(3) 变压器低压侧装有积时钟的用户,按积时钟累计的供电时间计算。

2、 铜损电量的计算

当负载率为40%及以下时,按全月用电量(以电能表读数)的2%计收,计算公式:铜损电量(千瓦时)=月用电量(千瓦时)×2%

因为铜损与负荷电流(电量)大小有关,当配变的月平均负载率超过40%时,铜损电量应按月用电量的3%计收。

负载率为40%时的月用电量,由附表查的。负载率的计算公式为:负载率=抄见电量/S.T.Cos¢

式中:S——配变的额定容量(千伏安);T——全月日历时间、取720小时;
COS¢——功率因数,取0.80。

附2,变压器损耗计算公式

变压器损耗计算公式
(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1)
(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2)
(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3)
Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN

式中:Q0——空载无功损耗(kvar)
P0——空载损耗(kW)
PK——额定负载损耗(kW)
SN——变压器额定容量(kVA)
I0%——变压器空载电流百分比。
UK%——短路电压百分比
β——平均负载系数
KT——负载波动损耗系数
QK——额定负载漏磁功率(kvar)
KQ——无功经济当量(kW/kvar)

上式计算时各参数的选择条件:
(1)取KT=1.05;
(2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量     KQ=0.1kW/kvar;
(3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;
(4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;
(5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。
 
空载损耗,是指变压器的相对固定的铁损,一般为变压器额定功率的1/1000左右;

有载损耗
,是指额定负载情况下的铜损,一般为变压器额定功率的1/100左右,铜损属于动态值。

    相关文章
    • 环形变压器铁芯截面积的计算方法

      环形变压器铁芯截面积的计算方法

      环形变压器铁芯截面积的计算方法,铁芯截面积是线圈套着的铁芯柱体,铁芯面积就是切断环形铁芯的截面积,每伏匝数与铁芯截面积和导磁率有关。

      时间:2020-02-17 09:50:17

    • 电力变压器损耗的特征详解

      电力变压器损耗的特征详解

      在电力变压器的运行中,会有各种损耗的产生,常见的就是变压器的铁损、变压器的铜损等。那么,电力变压器的损耗特征有哪些,变压器损耗的计算有什么原则,一起来了解下。

      时间:2019-07-06 09:39:23

    • 变压器空载损耗的计算方法

      变压器空载损耗的计算方法

      针对变压器的不同损耗,会有不同的计算方法,比如变压器的空载损耗的计算方法,那么,如何来计算变压器的空载损耗,在计算时不能只注意额定频率与额定电压,还要关注电压与电压波形、测量系统的精度等数据。

      时间:2019-07-06 09:32:36

    • 电力变压器损耗的计算公式详解

      电力变压器损耗的计算公式详解

      对于电力变压器损耗的计算方法,很多电工朋友都已掌握,若细究起变压器损耗计算公式中的各参数的选择条件,却未必一下就能说得清楚。小编分享电力变压器损耗的计算公式,以及各参数的含义。

      时间:2019-07-06 09:29:37

    • 变压器空载损耗与负载损耗、阻抗电压的计算方法

      变压器空载损耗与负载损耗及阻抗电压

      变压器的损耗包括空载损耗与负载损耗等,如何来进行变压器损耗的计算,有关变压器不同损耗的计算公式,以及变压器的阻抗电压的计算方法,一起来看下。

      时间:2019-07-04 13:50:48

    • 变压器运行损耗的主要类型

      变压器运行损耗的主要类型

      有关变压器运行损耗的类型,运行中的变压器有哪些损耗,变压器的功率损耗分为固定损耗与可变损耗,空载损耗可分为有功损耗和无功损耗两部分。

      时间:2018-02-05 15:47:59

    • 配电变压器容量的计算方法

      配电变压器容量的计算方法

      有关配电变压器容量的计算方法,变压器的最佳负载率是多少,负载率过高,损耗明显增大,频繁增容势必会增加投资,影响供电。

      时间:2018-02-05 15:17:41

    • 变压器空载电流与空载损耗测试就这么干

      变压器空载电流与空载损耗测试方法

      【变压器空载电流与空载损耗测试方法】以下是对单相变压器的测量接线图。把变压器的高压绕组开路,在低压绕组的端子上加以额定电压,从摆在电路中的电流表读取变压器的空载

      时间:2017-08-04 10:06:17

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有