变频电机堵转与带负荷悬停的差别
来源:电工天下时间:2016-05-18 20:18:32 作者:老电工手机版>>
变频电机堵转与带负荷悬停的区别
堵转:一般电流大于变频器(电机)的额定电流,变频器很快会过载保护;主要是机械原因、设备损坏、卡死等造成。
悬停:提升设备会用到这种工况。一般变频器功率要选大一档或二档、通用型(建议选矢量型)变频器。抱闸由变频器数字量输出点控制。
起动时:当电流达到或接近电机额定电流时打开抱闸(此时转矩已经足够,保证不下滑溜车),被提升物料上升。
停机时:频率(电机转速)下降至只有几Hz(或接近0Hz)时关闭抱闸、同时变频器停机;
可以频繁起停,没问题的!不会损坏抱闸!如:高炉等的上料、电梯、行吊等。
执行悬停:变频器减速停机时;-- 电工技术之家
悬停:变频器停机、抱闸包紧以后;可以说悬停时间没有限制。
退出悬停:变频器启动运行时。
行程的两端必须安装超限保护等;建议控制抱闸的接触器放大两档,并采用两个接触器串联控制,接触器线圈并联。
防止因接触器主触点粘连而溜车。电机必须采用外部强制风冷,不能与电机同步起停。(系统运行时必须连续运行,即使变频器暂时停机也不能电机的停冷却风机。)
相关文章
常见的微电机类型有哪些
微电机类型,微电机分为直流电机、交流电机、自整角电机、步进电机、旋转变压器、轴角编码器等,本节介绍无刷直流电机、片状电机、微小型电机、直线电机与高速动压轴承电机的功能。
时间:2022-09-14 15:07:15
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系
有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
单相电机正反转控制方式及接线图
有关单相电机正反转控制方式及接线图,单相电机正反转控制,单相电机也有正反转控制的方式,单相电机改变转向的原理:副绕组的电流超前或者滞后于主绕组便可以正传或者反转。
时间:2022-09-10 20:31:11
三相24槽4极交流电机布线规律说明
三相24槽4极交流电机布线规律,三相24槽4极交流电机布线的技术参数,包括极距、槽距角、相带、三相位置等,三相24槽4极交流电机展开图与端线图的画法。
时间:2022-09-10 20:27:15
电力变压器过负荷保护与过电流的关系
有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
单相电机正反转如何接线
有关单相电机正反转的接线方法,包括单相电机的主线圈与副线圈的正转与反转,有一种是不分主副线圈的单相电机,单相电机正反转的详细接线图。
时间:2022-06-27 10:50:30
单相电机原理分类,单相交流电机原理图
有关单相电机的原理分类,220V交流单相电机起动方式,单相交流电机原理图,电动机静止与启动时离心开关的功能说明。
时间:2022-06-27 10:50:29