如何计算变压器高低压电流?快速估算法与线性系统数法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-18 09:54:17

有关有关变压器高低压电流的计算方法,分为快速估算法、线性系数法与最大电流的计算方法等,变压器低压侧电流值的计算公式及方法等。

变压器高低压电流的计算方法

1、快速估算法

变压器容量/100,取其整数倍,然后*5.5=高压侧电流值;如果要是*144,则是低压侧电流值。

例,容量1000KVA的变压器,/100取其整数倍是10,则高压侧电流值10*5.5=55A,低压侧电流值10*144=1440A。

2、线性系数法

记住一个常用容量变压器的高、低压侧电流值,其它容量可以进行线性推导。电工:www.dgjs123.com

例,容量为1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是57.73A,低压侧电流计算值1443.42A;那么记住这个数据,其他容量可以就此推导,比如1600KVA的变压器,高压侧电流就是(1600/1000)*57.73=92.368A,低压侧电流就是(1600/1000)*1443.42=2309.427A。

3、最大电流的计算

需要考虑过载系数、过载时限、变压器寿命、电动机启动系数、涌流等综合因数,这样计算非常麻烦,只说一个简单地过载情况,在过载的情况下,油变得过载系数是1.2,干式的过载系数是1.5,也就是通过上述的计算方法计算出变压器的额定电流后,在乘以过载系数,从而得到最大电流值,用以高低压侧开关的整定和变压器后备限流熔断器的设计和整定。

电网系统容量参考500MVA(其实无所谓的,最值这个数值的系统可以忽略不计),变压器阻抗设定为1000KVA以下为0.4%,1000KVA以上为0.6%。

    如何计算变压器高低压电流?快速估算法与线性系统数法相关的文章
    • 变压器电流波形参数的分类与计算方法

      变压器电流波形参数的分类与计算方法

      有关变压器电流波形参数的分类与计算方法,变压器原边电流波形的三个参数:平均电流、有效值电流、峰值电流,电源变压器电流平均值=输出功率/效率*VS。

      时间:2019-12-19 09:46:56

    • 变压器纵差保护电流回路的接线特点

      变压器纵差保护电流回路的接线特点

      有关变压器纵差保护电流回路的接线特点,包括三相连接组与线圈同名端,变压器纵差保护电流回路的接线特点,组别测试方法在电流回路接线中的应用等。

      时间:2019-12-18 09:49:08

    • 三相大电流变压器的技术参数与特点

      三相大电流变压器的技术参数与特点

      三相大电流变压器的技术参数与特点,包括输入电压与输出电压、功率范围等,三相大电流变压器LW-SDG系列特点及用途,三相大电流变压器的优势与特点。

      时间:2019-12-18 09:34:22

    • 求变压器的一二次保险丝的电流值的口诀

      求变压器的一二次保险丝的电流值的口诀

      已知变压器的容量大小,要求计算出变压器的一、二次保护熔断体的电流值,即变压器的保险丝的电流值大小。小编分享一个电工口诀,借助这个口诀来速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值,十分方便。

      时间:2019-07-14 21:26:35

    • 根据变压器容量求电压等级侧额定电流的电工口诀

      根据变压器容量求电压等级侧额定电流的电工口诀

      如果已知道变压器的容量大小,来求变压器的电压等级侧的额定电流,你会想到哪些方法?电工天下小编分享一个求变压器电压等级侧的额定电流的电工口诀,借助这个电工口诀来计算额定电流,十分方便有效。

      时间:2019-07-14 19:37:45

    • 求变压器的电压等级侧额定电流的电工口诀

      求变压器的电压等级侧额定电流的电工口诀

      分享一个实用的电工口诀,已知变压器的额定容量,来计算变压器的电压等级侧的额定电流的大小。电工天下小编分享一个电工口诀,一个求变压器的电压等级侧额定电流的电工口诀,供大家学习参考。

      时间:2019-07-13 11:03:21

    • 变压器空载电流小是什么原因?

      变压器空载电流小的原因

      引起变压器空载电流小的原因有哪些,空载电流包含有功电流与无功电流两部分,这里简单分析了引发变压器空载电流小的的原因,一起来看看。

      时间:2019-07-10 05:21:09

    • 变压器空载电流百分比怎么计算?

      变压器空载电流百分比的计算

      有关变压器空载电流百分比的计算方法,是指变压器在额定电压下空载(二次开路)运行时,一次绕组中流过的电流,一般以额定电流的百分数表示。

      时间:2019-07-09 09:54:23

    变压器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有