三相变压器功率及容量的计算方法
来源:电工天下时间:2016-04-22 08:46:50 作者:老电工手机版>>
三相变压器功率及容量的计算方法
一、计算负载的每相最大功率
将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。)
例如:C相负载总功率 = (电脑300W X 10台)+(空调2KW X 4台)= 11KW
二、计算三相总功率
11KW X 3相 = 33KW(变压器三相总功率)
三相总功率 / 0.8,最重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。
33KW / 0.8 = 41.25KW(变压器总功率) 来自:电工技术之家
变压器总功率 / 0.85,根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。
41.25KW / 0.85 = 48.529KW(需要购买的变压器功率) ,那么在购买时选择50KVA的变压器即可。
相关文章
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系
有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
变压器容量等级单位及计算方法详解
电力变压器容量单位用KVA,也就是视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功率的矢量和。如果变压器所带负荷全部是电阻负载,其总功率可以等于变压器的KVA值。
时间:2022-08-11 09:35:21
500KVA变压器带270KW功率而电压360V是什么原因
500kvA是变压器的视在功率,其有功功率为1.500kvA×80%=400kvA。电压低的可能原因:1、供电距离过长,引起的电压降增大,必须更换大截面电线。2、在变压器档位开关上调节了,逢高调高,逢低调低。
时间:2022-04-20 20:11:01
试验变压器电压与容量的选择方法
试验变压器电压与容量的选择,较大电容量试品的试验变压器选择,特大电容试品的变压选择,试验变压器的体积重量随其额定电压急剧增加,单个变压器限制在1000KV以下。
时间:2021-10-06 10:01:39
三相变压器工作绕组连接方式
三相变压器工作是绕组的连接方式,三相变压器的三个高压绕组U1U2、V1V2、W1W2和三个低压绕组u1u2、v1v2、w1w2分别接成星形或三角形,将一次绕组接三相电源,二次绕组接三相负载。
时间:2021-06-23 09:30:35
变压器的容量等级,按容量大小对变压器的分类标准
有关变压器的知识,变压器的容量等级有哪些,变压器的容量大小,一般根据所需用电单位供电大小来确定,随着电压等级的不同,各电压等级产品容量也不同。
时间:2021-05-13 11:59:25
整流变压器的特点,整流变压器的容量确定方法
有关整流变压器的知识,整流变压器是什么样的变压器,它是为了整流装置供电用的,整流变压器与电力变压器很相似,但也是有自己的特点的,此外整流变压器的容量确定方式,也是不同的。
时间:2021-05-13 10:05:28
变压器工作原理及消耗的无功功率的含义解释
有关变压器的知识,介绍了变压器的工作原理是什么,主要是电压变换原理与电流变换原理,变压器消耗的无功功率是什么意思,以及铜损与铁损的含义,下面一起来了解下。
时间:2021-04-12 10:40:42
- 上一篇:三相变压器的联接组别判定的具体步骤
- 下一篇:变压器的容量大小及等级说明