变压器绕组导线换位与环流损耗的关系
来源:电工天下时间:2019-12-19 09:42:08 作者:老电工手机版>>
有关变压器绕组导线换位与环流损耗的关系,联导线间的环流损耗依靠导线换位的措施消除,完全消除环流产生的损耗,并联导线的根数多导线的换位不完全时,计算环流的损耗。
变压器绕组导线换位与环流损耗的关系
变压器通常在高低压的绕组的内部漏磁密度是一个三角形分布状况,因为当绕组的线匝不是由一根而是由多根导线并联组成的时候,则沿辐向并联的导体之间将由于各自匝链的漏磁链的不相同而出现不同的漏磁电势,再加上各并联导线会因为总长度的不相同而造成每根导体的电阻也不一样,这就等于数根电势与内阻抗都不一样的含源支路进行并联的情况,这时在各支路之间将要产生循环电流,循环电流再流经导线电阻从而产生环流损耗。
从最简单的情况出发,两根并联导体之间产生的循环电流的情况。
正常的情况下,并联导线之间的环流损耗可以依靠导线换位的措施来加以消除,而完全换位的意思就是通过导线的换位,可以使得各并联导线在正常运行时,流过的电流相等或者是接近相等,所以使得它们之间的循环电流很小,甚至是接近于零。
连续式的变压器绕组,由于并绕根数不是很多,所以即使换位不完全,环流的损耗也会比较小,甚至可以忽略不计,对于圆筒式的变压器绕组是比较容易实现完全换位的。
因此,完全消除了环流产生的变压器损耗,但是如果是单螺旋式的变压器绕组的话,由于并联导线的根数多导线的换位不完全的时候就必须去计算环流的损耗。
相关文章- 变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法 - 变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。 - 时间:2022-09-14 15:03:08 
- 电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式 - 电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。 - 时间:2022-09-14 14:39:21 
- 变压器损耗产生的原因是什么 - 有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。 - 时间:2022-09-14 09:20:46 
- 如何测量定子绕组绝缘直流耐压值? - 如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。 - 时间:2022-09-13 20:16:06 
- 双绕组变压器过流保护的原理图解 - 有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。 - 时间:2022-09-10 20:26:08 
- 双绕组变压器的电气符号说明 - 双绕组变压器的电气符号,介绍了绕组间有屏蔽的双绕组单相变压器,在一个绕组上有中心点抽头的变压器,耦合可变的变压器等的电气符号,以及绕组原理。 - 时间:2022-09-10 09:13:45 
- 如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗 - 有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。 - 时间:2022-09-10 09:12:07 
- 磁滞损耗和涡流损耗是怎么产生的? - 涡流损耗和磁滞损耗都属于铁损,涡流损耗和磁滞损耗只在交变磁场中发生。磁滞损耗是铁磁体在反复磁化过程中,因磁滞现象而消耗的能量,在磁滞回线中体现在充磁和退磁曲线不一致,两根曲线形成的封闭区域,即为该材料单位体积内铁芯的磁滞损耗。 - 时间:2022-05-15 13:13:24 
- 上一篇:三绕组变压器三侧过流保护的作用
- 下一篇:变压器绕组的联接组与零序电抗有什么关系?





