变压器纵差保护电流回路的接线特点

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-18 09:49:08

有关变压器纵差保护电流回路的接线特点,包括三相连接组与线圈同名端,变压器纵差保护电流回路的接线特点,组别测试方法在电流回路接线中的应用等。

变压器纵差保护电流回路

将变压器两侧的电流互感器按差接法接线,在正常运行和外部故障时,流入继电器的电流为两侧电流之差,其值接近为零,继电器不动作;

在内部故障时,流入继电器的电流为两侧电流之和,其值为短路电流,继电器动作。变压器纵差保护是利用比较变压器两侧电流的幅值和相位的原理构成的。

由此可见,变压器两侧电流互感器的接线正确与否,直接影响到纵差保护的动作可靠性。

将三相变压器连接组别的概念及其测试方法引入两侧电流互感器的接线,可以在投运前有效地保证变压器纵差保护电流回路的接线正确。

该接线方法,既适用于双绕组变压器,也适用于三绕组变压器,可以在现场将TA组别测试作为纵差保护投运前的必试项目。

一、三相连接组与线圈同名端

三相线圈主要有星形连接(Y)、三角形连接(D)两种连接方式。根据变压器初、次级线圈线电压的相位关系,把变压器线圈的连接分成各种不同的组合,称为线圈的连接组。

为了区别不同的连接组,常采用时钟表示法,即把高压侧线电压的向量作为时钟的长针,固定在12上,低压侧线电压的向量作为时钟的短针,看短针指在哪一个数字上,就作为该连接组的组别号。

三相连接组的组号,与线圈的连接、绕向和线圈的标法有关,可以连接成12个组号。

由于变压器的初、次级线圈被同一磁道所交链,故初、次级线圈的感应电势有一定的极性关系,即当初级线圈的某一端瞬时电位为正时,次级线圈也必有一电位为正的对应端,这两个对应的同极性端点称为同名端,一般用符号表示。

二、变压器纵差保护电流回路的接线特点

在电力系统中,双绕组变压器通常采用Yd11的接线方式,因此,两侧电流的相位不一致,d侧电流比Y侧电流超前30°。来自:电工技术之家

按照纵差保护的构成原理,在正常运行和变压器外部故障的情况下,必须保证流入差动继电器的电流接近于零,即在电流回路接线上必须保证iA和ia之间的相位相差180°。

为此,两侧TA(电流互感器)应采取相应的接线方式,即变压器Y侧的TA采用Yd5接线;则变压器d侧的TA采用Yy12接线。对Yd11接线的变压器,当两侧的TA采用上述接线方式后,即可认为已消除了由于相位差的影响而出现的不平衡电流。同时,也可以认为能够避免由于电流回路接线不当而引起的保护误动。Yd11变压器两侧TA的接线方式及向量关系如图1所示。

三、组别测试方法在电流回路接线中的应用

首先,确定变压器两侧各相TA的极性。

选取从高压侧至低压侧为一次电流正方向,采用直流法,分别对两侧每相TA测试极性,标记TA二次线圈同名端。

第二,将两侧TA二次线圈连成三相组。

对变压器Y侧三相TA二次线圈按照A相非同名端与B相同名端相连接、从节点引出iA的方式,依次连接并引出iB、iC,形成d接线;对变压器d侧TA的二次线圈,先将三相非同名端相互连接,引出中性线,再分别从同名端引出ia、ib、ic,形成Y0接线。

第三,测试三相TA组别。

分别将变压器两侧三相TA一次线圈的电流流出端短接,使三相TA一次线圈形成Y连接;按照变压器组别试验的方法,分别对高、低压侧TA进行组别测试,TA二次回路的测试点最好选择在保护屏端子排处。如果测试结果分别为Yd5和Yy12,则说明接线正确;否则,则应按照上述步骤重新进行检查与核对。

    变压器纵差保护电流回路的接线特点相关的文章
    • 变压器强油循环强风冷却器控制回路的改造过程

      变压器强油循环强风冷却器控制回路的改造过程

      有关变压器强油循环强风冷却器控制回路的改造过程,包括防止更换接触器和空气开关时造成短路,防止工作电源交流接触器失磁造成主变开关跳闸,防止工作冷却器空气开关跳开后不能起动备用冷却器等改造过程。

      时间:2020-01-03 10:56:44

    • 电力变压器的过电故障与保护措施

      电力变压器的过电故障与保护措施

      电力变压器的过电故障与保护措施,两种不同类型过电压产生的原因,操作过电压与大气过电压,过电压往往对变压器的绝缘有很大的危害,甚至使绝缘击穿,过电压在变压器中破坏绝缘有两种情况。

      时间:2020-01-03 10:52:11

    • 变压器差动保护动作处理措施

      变压器差动保护动作处理措施

      在生产过程中遇到变压器差动保护动作的问题,应当如何处理,需要检查变压器的哪些问题,才能快速解决变压器的差动保护动作问题,五项处理措施供大家参考。

      时间:2020-01-03 09:44:19

    • 变压器差动保护原理与带负荷测试方法

      变压器差动保护原理与带负荷测试方法

      有关变压器差动保护原理与带负荷测试方法,变压器差动保护的简要原理,变压器差动保护带负荷测试的重要性,以及变压器差动保护带负荷测试内容等。

      时间:2019-12-19 10:18:52

    • 配电变压器的日常保护技术措施

      配电变压器的日常保护技术措施

      配电变压器的日常保护技术措施,从保护配置技术角度和日常运行管理方面,来介绍配电变压器的保护措施及注意事项,加强日常巡视、维护和定期测试,防止外力破坏。

      时间:2019-12-19 10:03:38

    • 10KV变压器保护配置方式及特点

      10KV变压器保护配置方式及特点

      10KV变压器保护配置方式及特点,保护方式的配置分为二种,一种利用断路器,另一种则利用负荷开关加高遮断容量的后备式限流熔断器组合,环网供电单元的组成,环网供电单元保护配置的特点等。

      时间:2019-12-19 10:01:19

    • 变压器WCD-8A微机差动保护的类型

      变压器WCD-8A微机差动保护的类型

      变压器WCD-8A微机差动保护的类型,包括比率制动式差动保护,二次谐波闭锁功能,差动速断保护,TA二次回路断线的监视功能,变压器高压侧相位差与平衡补偿,以及变压器低压侧电流平衡系数等。

      时间:2019-12-19 09:57:28

    • 变压器电流波形参数的分类与计算方法

      变压器电流波形参数的分类与计算方法

      有关变压器电流波形参数的分类与计算方法,变压器原边电流波形的三个参数:平均电流、有效值电流、峰值电流,电源变压器电流平均值=输出功率/效率*VS。

      时间:2019-12-19 09:46:56

    变压器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有