电动机配线口诀与技巧
来源:电工天下时间:2019-12-07 05:55:39 作者:老电工手机版>>
有关电动机的配线口诀,该口诀按三相380V交流电动机容量直接选配导线,120mm 的铜芯塑料线可配100kW电动机,选相规格印9okW电动机。
电动机配线口诀
口诀:
“1.5加二,2.5加三”
“4后加四,6后加六”
“25后加五,50后递增减五
“百二导线,配百数”
该口诀按三相380V交流电动机容量直接选配导线。
“1.5加二”表示1.5mm2的铜芯塑料线,能配3.5kW的及以下的电动机。
由于4kW电动机接近3.5kW的选取用范围,而且该口诀又有一定的余量,所以在速查表中4kW以下的电动机所选导线皆取1.5ram 。
“2.5加三”、“4后加四”,表示2.5mm 及4ram~的铜芯塑料线分别能配5.5kW、8kW电动机。
“6后加六”,是说从6mm 的开始,能配“加大六”kW的电动机。印6ram 的可配12kW,选相近规格印配1IkW电动机。10mm 可配16kW ,选相近规格印配15kW 电动机。16mrn2可配22kW电动机。这中问还有18.5kW电动机,亦选16mm~的铜芯塑料线。
“25后加五”,是说从25mm 开始,加数由六改为五了。25mm 可配3okW的电动机。35mm可配4okW ,选相近规格即配37kW电动机。
“50后递增减五”,是说从50ram~开始,由加大变成减少了,而且是逐级递增减五的。印50mm 可配制45kW电动机(50-5)。70ram 可E60kW(70-10),选相近规格应配备55kW电动机O 95mm‘-可ES0kW(95—15),选相近规格即配75kW电动机。
“百二导线,配百数”,是说120mm 的铜芯塑料线可配100kW电动机,选相规格印9okW电动机。
猜你喜欢:
相关文章
22KW三相电机确定电机配线的方法
22KW三相电机确定电机配线的方法 22千瓦(KW)的三相异步电动机,定子绕组连接方式一般采用三角形方式,知道了电机功率和定子绕组的连接方式,还要知道电机的额定工作电流,它配备开关、过载热继电器和所用电线的主要依据。
时间:2020-12-15 13:10:04
电动机配线与接线的常见问题
有关电动机配线与接线的常见问题,电动机穿管暗配线与导线截面应满足对电机供电的要求,并与各种相应的电气设备上匹配,接线的几个注意事项。
时间:2019-11-22 10:15:51
已知三相电动机容量计算额定电流的电工口诀
如果已知三相电动机容量,如何来计算三相电动机的额定电流,小编分享一个电工口诀,借助这个电工口诀,可计算任何电压等级的三相电动机额定电流,该口诀好记又方便。
时间:2019-07-15 05:21:18
求小型380V三相笼型电动机的供电设备最小容量的口诀
分享一个实用的电工口诀,在求三相笼型电动机的供电设备最小容量时十分有用,借助这个电工口诀,在已知小型380V三相笼型电动机容量的情况下,可以计算出供电设备最小容量、负荷开关与保护熔体的电流值。
时间:2019-07-14 19:51:20
求三相电动机的额定电流的电工口诀
已知三相电动机的容量,怎么来计算三相电动机的额定电流,有经验的电工师傅,会有必备的电工口诀,用一个电工口诀分分钟钟搞定这类问题。电工天下小编分享一个求三相电动机的额定电流的电工口诀。
时间:2019-07-13 10:41:11
小型380V三相笼型电动机的常用口诀
电工口诀在手,走到哪都不发愁。给你一个小型380V三相笼型电动机,知道该电动机的容量,如何来估算出供电设备最小容量、负荷开关及保护熔体电流值。小编分一个电工口诀,用这个电工口诀来估算,很快就能得出结果。
时间:2019-07-13 10:27:28
电动机轴承安装口诀使用说明
电动机轴承安装口诀使用说明,安装轴承前与安装时的注意事项,安装轴承的常用方法,分为利用套筒安装与加热法安装,轴承拆除后必需进行清理工作。
时间:2016-04-30 16:52:52
电动机的拆卸与组装口诀与步骤
有关电动机的拆卸与组装口诀与步骤,电动机的拆卸方法与具体步骤,拆卸电动机之前,首先切断电源,拆除电动机与外部电气连接的导线。
时间:2016-04-22 15:50:08