高压电动机与低压电动机的启动时间区别
来源:电工天下时间:2019-11-14 06:36:50 作者:老电工手机版>>
有关高压电动机与低压电动机的启动时间的区别,在热态与冷态下允许启动的次数与时间间隔是多少,以及冷态与热态的名词解释,帮助大家了解电动机在不同状态下的启动时间。
电动机启动时间
一、高压电动机的启动时间
①在热状态下允许启动一次,时间间隔不得少于240分钟;
②在冷态下启动允许两次,每次间隔时间不得少于60分钟。
二、低压电动机的启动时间
①在正常情况下,厂用电动机允许在冷态下启动两次,每次间隔时间不得少于5分钟;
②在热状态下只允许启动一次。
③只有在处理事故时,以及启动时间不超过2~3秒的电动机,可以按上述规定增加启动一次。
④75-200kW以下的电动机,启动间隔时间不应小于30分钟。
⑤ 200~500kW的电动机,启动间隔时间不应小于1小时。
⑥500KW以上的不应小于2小时。
三、名词解释
1、冷态--------电机停运4小时以上或运行不到1小时后停运均为冷态。电动机线圈温度与空气温度差不超过3℃,或10KW及以下电动机停用2h以后,10KW以上电动机停用4h以后
2、热态--------电动机除冷态以外的其余情况均属热态。具体地说电动机运行1h以上为热态
电动机停运后,安装地点的温度在25℃以上时,3小时以内为热态,3小时以外为冷态;安装地点的温度在25℃以下时,1.5小时以内为热态,1.5小时以外为冷态。
相关文章
单相电动机的启动装置分类
有关单相电动机的启动装置分类,单相电动机常用启动装置分为离心开关、启动继电器二种,离心开关安装在电动机内部转子轴上,使电动机起动运转。
时间:2022-09-14 09:56:25
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式
有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法
怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器
问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?
问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。
时间:2022-06-19 12:35:55
电机星三角启动怎么选择接触器?
问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。
时间:2022-06-18 06:52:01
电机星三角降压启动六根线怎么接线
电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。
时间:2022-05-27 11:20:17
单相电机双电容怎么区分启动电容和运行电容?
单相电机多为双电容器,也就是启动电和运行电容,以2.2KW电机为例,启动电容的容量较大,一般为100uF一150uF,运行电容容量较小,一般约为50uF左右。
时间:2022-05-13 19:36:19
- 上一篇:电机星型接法与Y型接法有哪些区别
- 下一篇:直流电动机供电电源的几种方式