软启动器操作面板同主机交换数据的几种方式
来源:电工天下时间:2021-12-24 08:26:31 作者:老电工手机版>>
软启动器的显示操作面板同主机之间交换数据的常用方式如下:
1、通过普通I/O接口直接双向并行传输数据。
2、主机和操作面板通过使用并一串转换集成电路首先将并行数据转换成串行数据再进行数据交换,当接收数据时,通过串一并转换集成电路将串行数据转换成并行数据再进行处理。
3、操作面板也配置一个MCU,与主机之间通过I2C总线通信双向传输数据。
4、操作盒内置一个MCU,与主机之间通过通用异步串行通信接口双向传输数据。
第一种方式通过普通I/O接口直接双向并行传输数据,允许传输距离很短,这一般用于设备内部控制板上或控制板间交换数据。
第二种方式,主机和操作面板间通过使用串一并(并一串)转换集成电路将数据进行串行/并行转换来架起数据交换的桥梁,这种方式允许的距离同样很短,一般也仅用于设备内部控制板间交换数据;
第三种方式,操作盒内置MCU,与主机之间通过IZ C总线双向传输数据,其允许的距离比较短,一般用于于设备内部组件级的数据交换或设备间近距离的数据交换,其允许数据传输距离同通信速度有关,一般不超过数米;
第四种方式,通过标准异步串行通信接口传输数据,允许的数据传输距离很长。目前常用的有两种接口标准,一种是RS232接口;另一种是RS485接口。前者允许的标准通信距离为1.5m,降低通信速率后一般可达数米;后者允许的标准通信距离为1000m 。
一般和某种通信方式所允许的数据传输距离主要与抗干扰能力相关,不同的通信方式其抗干扰的能力不同,超出其允许的通信距离通常产生的后果是操作面板与主机的通信中断或通信数据出错。一般来说,采用串行通信接口的操作面板比较可靠,即使数据出错也可以通过数据校验检查出来。采用并行数据接口交换数据时,当受到干扰时极易引起计算机内部工作紊乱,造成设备误工作。
可见,由于各个生产厂商的设计不同,其显示操作面板允许的距离相差很远,有些操作面板甚至不允许引出去。
因此,当用户希望将操作面板引出去时,必须详细阅读相关产品说明书或联系设备生产厂商,落实该产品使用说明书或联系设备生产厂商,落实该产品是否能允许操作面板引出和其语序引出的距离。
相关文章
西门子软启动器能否与负载馈电器配合使用
软启动器通过限制起动电流和起动转矩,可靠地防止起动过程中的机械冲击和电网压降。通过对可控硅导通角的控制,来降低电机起动电压,并在设定的起动时间内,将电机起动电压升高到额定电压。
时间:2022-01-07 21:32:32
无旁路软启动器接线图及二种无旁路软启动器的特点
无旁路软启动器主要分为两种,一种是在线式的软启动器,一种是内置旁路接触器式的软启动器,这两种软启动器各有千秋,技术各有所长,但其接线原理图是一样的,二者都不需要外接交流接线器。
时间:2022-01-07 21:30:51
软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?
软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?从UVW至电机接线端有一定距离,中间的压接端子没有压紧,导致线缆接触电阻过大,从而就会显示输出缺相。
时间:2022-01-07 06:31:39
软启动器降压节能的工作原理
软启动器降压节能的工作原理,软起动器节能只能通过适当降低电动机定子端电压的方式,以下是定子端电压降低后电动机工作特性的变化情况,一起来看下。
时间:2022-01-07 06:19:40
维护施耐德软启动器时的注意事项
维护施耐德软启动器时的注意事项,主要包括如下六个方面:检查所有安装的螺栓与螺丝钉是否牢固,应将螺栓与螺丝拧紧。检查主回路、控制和工作电路的接线是否牢固。在发现有松动现象时,应拧紧连接排上的螺丝钉和螺栓。
时间:2022-01-07 06:17:51
怎么选择软启动器控制方式
有关软启动器的知识,软启动器控制方式的选择原则是什么,可以按负载类型选择控制方式,也可以按负载设备工艺要求选择控制方式,下面具体来了解下。
时间:2022-01-07 06:16:32
电机在使用软启动器时能不能频繁启动?
有关软启动器的使用知识,很多电机都使用软启动器作为启动保护装置,那么使用软启动器电机能够频繁启动吗,这个显然是不能的,具体是什么原因,下面一起来了解下。
时间:2022-01-07 06:14:25
软启动器控制原理及接线图示例
软启动器控制原理及接线图示例,软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,接入电源和电动机定子之间,这种电路如同三相全控桥式整流电路。
时间:2022-01-07 06:13:02
- 上一篇:75KW软启动器能启动90KW电机吗?
- 下一篇:电机软启动器的简单接线图