单相3千瓦电机可以用三相2.2千瓦电机代替吗?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2022-05-13 19:35:04

问题:单相3千瓦电机能用三相2.2千瓦电机代替吗?

回答:

单相3Kw电机能不能用三相2.2KW电机代替,三相2.2Kw电机用在单相220Ⅴ电电源上,称为裂变电源。电机需配合适的电容器才能使用,大约每千瓦100uF左右,三相电机用在220V单相电源上,其输出功率只能达到65%左右,即2.2KWx65%二1.43KW,其值不到3Kw的一半,是不能代替3Kw电机的。

单相3千瓦电机可以用三相2.2千瓦电机代替吗?

如果是三相3Kw电机代替2.2KW单相22OV电机,即3Kwx65%二2.55kW,三相3KW电机代替2.2Kw单相电机运行在220Ⅴ裂变电源上是可以的。

以上所说的电容器容量及系数65%,均为个人按照理论知识估计出来的,仅供参考。如果想要电机达到功率输出最佳状态,请自行查阅资料。

不管是单相,还是三相,这里说的是电动机的总功率,如果负载需要1.5千瓦,那么用哪个都行。假设需要三千瓦,再去改变小功率的电动机,就不行了。

    相关文章
    • 电机突然嗡嗡声不转怎么修理,需要换掉吗?

      电机突然嗡嗡声不转怎么修理,需要换掉吗?

      问题描述:电机突然有嗡嗡声且不转,究竟怎么回事,应该怎么修理,要不要更换掉?
      回答:电机在运行过程中突然停运,并且伴有嗡嗡声,这种现象未必就是缺相,尤其是单相电如果单相电机缺少一相,电机不可能产生嗡嗡声。

      时间:2022-05-13 19:41:55

    • 7.5千瓦电动机热继电器整定电流需要多大?

      7.5千瓦电动机热继电器整定电流需要多大?

      选择热继电器的整定电流时,不仅需要像选择控制开关一样,还需要电机的正定电流剩以倍数,这种方法费时且不正确。个人认为:7.5KW电机的满载电满电流只有15A,1Kw满载电流为2A,所以热继电器的正定电流最大只能选15A。

      时间:2022-05-13 19:37:12

    • 单相电机双电容怎么区分启动电容和运行电容?

      单相电机双电容怎么区分启动电容和运行电容?

      单相电机多为双电容器,也就是启动电和运行电容,以2.2KW电机为例,启动电容的容量较大,一般为100uF一150uF,运行电容容量较小,一般约为50uF左右。

      时间:2022-05-13 19:36:19

    • 电机星形起动电机不转,时间到了三角形电机又转是什么原因?

      电机星形起动电机不转,时间到了三角形电机又转是什么原因?

      问题:电机丫/△启动时电机不转,延时过后三角接法时转动了。根据故障现象初步分析:丫/△启动器一般使用在三角接法同时功率较大的电机,以此来帮助降压启动的设备。

      时间:2022-05-12 16:13:03

    • 单相电机启动电容烧坏是什么原因

      单相电机启动电容烧坏是什么原因

      功率稍大的单相电机,一般都配备二个电容器,也就是启动电器和运转电容器。70年之前的单相电机多为一个电容器,就是启动电容器。电机启动后由离心开关把电容器甩二开,只有主绕组工作,次绕组是闲着不用的。

      时间:2022-05-12 16:07:54

    • 多大千瓦的电机需要加热继电器

      多大千瓦的电机需要加热继电器

      有关电机中热继电器的使用问题,多少千瓦电机需要加热继电器,热继电器用来为三相电动机作过载保护,电动机功率的大小于是否按装热继电器无关,下面具体来了解下。

      时间:2022-05-12 16:02:51

    • 电机绕线圈的步骤有哪些

      电机绕线圈的步骤有哪些

      请问电机绕线圈的步骤有哪些,绕制电机线圈需要经过哪些步骤,对于初学者来说可能比较麻烦,必须有电机绕线圈的实操经验后,才能掌握清楚,下面就来了解下吧。

      时间:2022-05-11 09:12:10

    • 电机启动问题:星三角启动90千瓦的消防泵时启动瞬间电流290A

      电机启动问题:星三角启动90千瓦的消防泵时启动瞬间电流290A

      问题描述:安装一套消防泵一用一备,控制柜星三角启动,一号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动二号泵,二号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动一号泵。来回启动水泵,控制柜经检查正常,应该怎么处理?

      时间:2022-05-11 09:11:09

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有