电动机稳定运行条件

1、运行参数

电动机的电压、电流、频率、温升等运行参数应符合要求。电压波动不能超过- 5%~10%,电压不平衡不得超过5%,电流不平衡不能超过10%。

当环境温度为35℃时,电动机的允许温升可参考表1所列数值;环境温度低于35℃时,电动机功率可增加(35-t)%, 但最多不能超过8%~10%;当环境温度高于35℃时,电动机功率应降低(t-35)%。

表1:电动机允许温升℃

电动机稳定运行条件和参数有哪些

2、绝缘条件

电动机的各项绝缘指标应符合第二章要求,其绝缘电阻见参见表 2。

表2:电动机绝缘电阻允许值

电动机稳定运行条件和参数有哪些

3、电动机保护

电动机的保护要齐全,在用熔断器保护时,熔体额定电流应取为异步电动机额定电流的1.5倍(减压启动)或2.5倍(全压启动)。用热继电器保护时,热元件的电流不应大于电动机的额定电流的1.1~1.25倍。

4、维护和维修

对电动机定期进行检修和保养工作:日常检修工作包括清除外部灰尘和油污。检查轴承并换补润滑油,检查润滑油、滑环和整流子并更换电刷,检查接地(零)线,紧固各螺丝,检查引出线连接和绝缘,检查绝缘电阻等。

5、外观

电动机应保持主体完整、零附件齐全、无损坏并保持清洁。

6、技术资料

除原始技术资料外,还需要建立电动机运行记录、试验记录、检修记录等资料。

    相关文章
    • 电动机铁芯常见故障检修方法

      电动机铁芯常见故障检修方法

      有关电动机的故障维修方法,当电动机铁芯出现问题时,一般需要对电动机进行停机检查,这里总结了电动机铁芯常见故障检修方法,一起来学习下。

      时间:2021-11-24 13:24:29

    • 电动机鼠笼转子的故障处理办法

      电动机鼠笼转子的故障处理办法

      电动机鼠笼转子的故障处理办法,在鼠笼型异步电动机中,断条是最为常见的故障之一,绝大多数是铜条和端环的焊接处脱焊,可以将脱焊处清理干净,然后用银焊焊牢即可。

      时间:2021-11-24 13:22:24

    • 异步电动机不对称运行的二种方式

      异步电动机不对称运行的二种方式

      有关异步电动机的知识,在异步电动机不对称运行时,主要采用哪几种方式,一种是三相电动机缺一相运行,另一种是三相电动机两相一零运行,下面具体来看下。

      时间:2021-11-24 13:17:13

    • 电动机维修时的装配步骤详解

      电动机维修时的装配步骤详解

      有关电动机的维修知识,在对电动机进行机械维修时,需要对配件进行装配工作,主要包括装配前的准备、装配过程中的注意事项等,下面具体来看下。

      时间:2021-11-24 13:11:13

    • 电动机机械故障怎么进行修理?

      电动机机械故障怎么进行修理?

      电机修理主要是绕组部分,但为了可以在短时间内有效排除电动机的故障,必须掌握检查分析和排除电动机故障的方法,学会掌握机械部分修理方法,下面一起来看下。

      时间:2021-11-24 13:08:48

    • 电动机异响的几种原因

      电动机异响的几种原因

      有关电动机的知识,电动机在运行过程中出现异常,一般是哪些原因引起的,比如轴承故障、磁钢松动脱落、轴向出现窜动、转子出现扫膛等,只有查明了电动车异响的原因,才能一一进行解决。

      时间:2021-11-21 06:26:46

    • 怎么拆卸直流电动机?

      怎么拆卸直流电动机?

      怎么拆卸直流电动机?在拆卸中小型直流电动机时,需要按如下要求和步骤进行:1、拆卸前,使用仪表进行检査测试,査明绕组对地绝缘情况,绕组间有无短路、断线和其他故障等。

      时间:2021-11-11 06:22:40

    • 电动机的换向片间短路怎么办?

      电动机的换向片间短路怎么办?

      电动机的换向片间短路怎么办?在直流电动机的运行过程中,由于换向片间落入铜屑、炭屑(电刷磨下的)、粉尘等而降低片间绝缘,有时电刷火花太大,烧坏片间云母,就会导致片间短路。

      时间:2021-11-11 06:14:21

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有