电机绝缘等级分类说明

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-10-12 10:37:18

有关电机绝缘的小知识,电机绝缘等级有哪些分类,主要包括Y级绝缘、A级绝缘、E级绝缘、F级绝缘和C级绝缘等,下面详细来了解下。

电机绝缘等级分类

1、Y级绝缘

最高允许工作温度为90℃。

2、A级绝缘

包括浸渍处理过的棉纱、丝、纸等有机纤维材料及普通漆包线上的磁漆等,目前只在变压器上应用,最高允许工作温度为105℃,线组温升60℃,性能参考温度80℃。

电机绝缘等级分类说明

3、E级绝缘

包括用聚酯树脂,环级绝缘:包括用聚酯树脂,环氧树脂,三醋酸纤维等制成的薄膜,聚乙烯醇缩醛,高强度漆包线上的磁漆等,最高允许工作温度为120℃。线组温升75℃,性能参考温度95℃B级绝缘:包括云母,石棉,玻璃丝等有机物;用提高了耐热性能的有机漆或树脂作为粘合物制成的材料及其组合物;聚酯高强度漆包线上的磁漆;最高允许工作温度为130℃。线组温升80℃,性能参考温度100℃。

4、F级绝缘

包括云母,石棉,玻璃丝等无机物用硅有机化合物改性的合成树脂漆,或耐热性能符合这一要求的醇酸、环氧等合成树脂作为粘合物而制成的材料或其组合物,最高允许工作温度为155℃。线组温升100℃,性能参考温度120℃H级绝缘:包括硅有机物以及云母,石棉,玻璃丝等无机物用硅有机漆作为粘合物制成的材料,最高允许工作温度为180℃。线组温升125℃,性能参考温度145℃。

5、C级绝缘

包括无年合计的云母,石英,玻璃等;用热稳定性能特别优良的硅有机树脂,聚醯亚胺浸渍漆等处理过的石棉,玻璃纤维织物或其制成品;聚醯亚胺基漆包线的磁漆,聚醯亚胺薄膜等,C级绝缘等级是要求更高的绝缘材料,正在生产中推广使用,其最高允许工作温度尚未确定,但应在180℃以上。

    相关文章
    • 什么是绝缘等级

      什么是绝缘等级

      什么是绝缘等级?绝缘等级是电机(或变压器)绕组所用绝缘材料的耐热等级,分为A、E、B、F、H级,每一级的绝缘材料都有相应最高允许温度(电机或变压器绕组的最大温度)。

      时间:2021-10-12 11:17:37

    • 绝缘材料的耐热等级是什么

      绝缘材料的耐热等级是什么

      绝缘材料的耐热等级是什么?在电机等电气设备中,绝缘材料是最薄弱的一个环节,绝缘材料易受到高温的影响而加速老化,从而出现损坏,采用耐热等级不同的绝缘材料,则电气设备的绝缘等级不同。

      时间:2021-10-12 11:06:08

    • 一文看懂电机绝缘等级分类

      一文看懂电机绝缘等级分类

      仔细看下电机的铭牌,在电动机的铭牌上都一览标有:"绝缘等级B"、"绝缘等级F"等字样,这些代表什么意思,电机绝缘等级分类有哪些,下面一起来学习下。

      时间:2021-10-12 11:02:26

    • 电动机的绝缘等级是什么

      电动机的绝缘等级是什么

      电动机的绝缘等级是什么?在电动机中绝缘等级是指绝缘材料的最高耐热等级,按照绝缘材料的耐热温度,从小到大分为Y级、A级、E级、B级、F级、H级、C级。

      时间:2021-10-12 10:41:00

    • 电动机绝缘等级的细分方法

      电动机绝缘等级的细分方法

      电动机绝缘等级的细分方法,在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。绝缘材料易受到高温的影响而加速老化损坏。

      时间:2021-10-12 10:39:50

    • 三相异步电机铭牌注的绝缘等级有哪些

      三相异步电机铭牌注的绝缘等级有哪些

      三相异步电机铭牌注的绝缘等级分为:A级、E级、B级、F级、H级。这五种等级代表电机绝缘的耐热性的分类。

      时间:2021-10-12 10:38:19

    • 电动机重新绕线圈怎么进行绝缘漆烤干

      电动机重新绕线圈怎么进行绝缘漆烤干

      电动机重新绕线圈怎么进行绝缘漆烤干,电动机线圈绝缘漆烤干法,在对电动机进行修理时,重新绕好线圈之后,需要给线圈寖加绝缘漆,绝缘漆加好后,需要将绝缘漆烤干。

      时间:2021-10-11 13:14:00

    • 三相异步电动机防护等级(IP)含义图解

      三相异步电动机防护等级(IP)含义图解

      有关三相异步电动机防护等级(IP)的含义,防护等级:表示电动机的防护能力,格式为IP * *(星号是两位数字,如IP 4 4),IP是防护的英文缩写。

      时间:2020-02-08 10:42:59

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有