电压正常时220v潜水泵运行几分钟就跳闸什么原因

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-12-12 09:05:47

有关潜水泵跳闸的问题,在电压正常的情况下,220v潜水泵运行几分钟就跳闸,这是什么原因引起的,是轴承缺油和叶轮被异物卡住了,还是匝间短路或电源线过长的问题,与电工天下小编一起来了解下。

220v潜水泵运行几分钟就跳闸

从电气故障和机械故障这两方面来排查具体的原因。

电压正常时220v潜水泵运行几分钟就跳闸什么原因

一、机械方面的故障

首先,对于机械方面的原因,可能是轴承缺油和叶轮被异物卡住了。当轴承缺油或者叶轮被异物(比如绳子、石头等)卡住时,电机负载过重电流上升,热继电器就会让接触器线圈断电跳闸,如果没有热继电器,那么空开也可能会跳闸。

其次,也可能是水太浅,潜水泵没有被水完全盖住。潜水泵没有被水盖住,就得不到良好的散热,电机温度上升,就可能会引起跳闸。

二、电气方面的故障

1.匝间短路

当电机线圈绝缘破坏时,可能会引起匝间短路(线圈中有一部分被短接了)。匝间短路会让线圈有效长度变短、阻抗下降、电流上升,从而让空开跳闸。

2.电源线过长

对于电压正常的情况,需要明确具体是哪个位置的电压。

电源线过长、线路电阻较大,会有产生较多的电压降。开关端电压正常,但到潜水泵处的电压却不够。电机电压不足,电流就会上升,也会引起跳闸。

3.开关偏小

如果开关额定电流偏小,当潜水泵运行一段时间后,开关会因过载跳闸。在选购开关时,必须保证开关的额定电流大于潜水泵的实际电流。

4.电容容量不够

如果潜水泵之前使用是正常的,但使用一段时间以后出现跳闸,则可能是潜水泵的电容容量偏小。电容容量偏小会导致电机的主、副绕组间的相位发生变化,电机的旋转力和速度都会下降,就会出现功率不足与电流变大的情况。