有关三相异步电动机正反转中的plc控制系统,三相异步电动机正反转中的plc接线图与梯形图程序,外部硬件输出电路中需使用KM1、KM2的常闭触点进行互锁。

三相异步电动机正反转的plc接线图

1、I/O点分配

2、接线图及梯形图程序

接线图及梯形图程序

(a)主电路

plc接线图

(b)plc接线图

梯形图

(c)梯形图

三相异步电动机正反转控制

注意:

虽然在梯形图中已经有了软继电器的互锁触点,但在外部硬件输出电路中还必须使用KM1、KM2的常闭触点进行互锁。

因为PLC内部软继电器互锁只相差一个扫描周期,而外部硬件接触器触点的断开时间往往大于一个扫描周期,来不及响应。

例如,Y0虽然失电,可能KM1的主触点还未断开,在没有外部硬件互锁的情况下,KM2的主触点可能已接通,引起主电路短路。因此,必须采用软硬件双重互锁。