电机发热的原理是什么
来源:电工天下时间:2020-02-15 09:19:40 作者:老电工手机版>>
电机为什么会发热,电机发热的原理是什么,电机在运转过程中产生的铁损与铜损,会造成电机持续发热,这就是电机发热的原因,一起来了解下。
电机发热的原理
各类电机内部有铁芯和绕组线圈,绕组有电阻,通电会产生损耗,损耗大小与电阻和电流的平方成正比,即常说的铜损。
如果电流不是标准的直流或正弦波,还会产生谐波损耗;铁心有磁滞涡流效应,在交变磁场中也会产生损耗,其大小与材料,电流,频率,电压有关,这叫铁损。
铜损和铁损均会带来发热的问题,从而影响电机的效率。
步进电机一般追求定位精度和力矩输出,效率比较低,电流一般比较大,且谐波成分高,电流交变的频率也随转速而变化,因而步进电机普遍存在发热情况,且情况比一般交流电机严重。
电机发热的9种原因
1、电机的不正常振动或噪音容易引起电机的发热
这种发热属于电机本身引起的振动,多数是由于转子动平衡不好,以及轴承不良、转轴弯曲,端盖、机座、转子不同轴心,紧固件松动或电机安装地基不平、安装不到位造成的,也可能是机械端传递过来,应针对具体情况排除。
2、轴承工作不正常,必定造成电机发热
轴承工作是否正常可凭听觉及温度经验来判断。
可用手或温度计检测轴承端判断其温度是否在正常范围内;也可用听棒(铜棒)接触轴承盒,若听到冲击声,就表示可能有一只或几只滚珠轧碎,如果听到有咝咝声,那就是表示轴承的润滑油不足,电机应在运行3,000小时~5,000小时左右换一次润滑脂。
4、电源电压偏高,励磁电流增大,电机会过度发热
过高电压会危及电机绝缘,使其有被击穿的危险。电源电压过低时,电磁转矩就会降低,如果负载转距没有减小,转子转数过低,这时转差率增大会造成电机过载而发热,长时间过载会影响电机的寿命。当三相电压不对称时,即一相电压偏高或偏低时,会导致某相电流过大,电机发热,同时转距减小会发出“嗡嗡”声,时间长了会损坏绕组。
总之,无论电压过高、过低或电压不对称都会使电流增加,电机发热而损坏电机。因此按照国家标准,电机电源电压的变化应不超出额定值的±5%,电机输出功率可保持额定值。电机电源电压不允许超过额定值的±10%,三相电源电压之间的差值不应超出额定值的±5%。
5、绕组短路,匝间短路,相间短路和绕组断路
绕组中相邻两条导线之间的绝缘损坏后,使两导体相碰,称为绕组短路。发生在同一绕组中的绕组短路称为匝间短路。发生在两相绕组之间的绕组短路称为相间短路。不论是那一种,都会使某一相或两相电流增加,引起局部发热,使绝缘老化损坏电机。绕组断路是指电机的定子或转子绕组碰断或烧断造成的故障。不论是绕组短路或断路都可能引起电机发热甚至烧毁。因此,发生这种情况后必须立即停机处理。
6、电机定、转子之间气隙很小,容易导致定、转子之间相碰
在中、小型电机中,气隙一般为0.2mm~1.5mm。气隙大时,要求励磁电流大,从而影响电机的功率因数;气隙太小,转子有可能发生摩擦或碰撞。一般由于轴承严重超差及端盖内孔磨损变形,使机座、端盖、转子三者不同轴心引起扫膛,很容易使电机发热甚至烧毁。如发现轴承磨损应及时更换,对端盖进行更换或刷镀处理,比较简单的处理方法是给端盖镶套。
7、物料泄露进入电机内部,使电机绝缘降低,从而使电机允许温升降低
固体物料或粉尘从接线盒处进入电机内部,则会到达电机定子、转子的气隙之间,造成电机扫膛,直到磨坏电机绕组绝缘,使电机损坏或报废。如果液体和气体介质泄漏进入电机内部,将会直接造成电机绝缘下降而跳闸。 一般液体和气体泄漏有以下几种表现形式:
各种容器和输送管道泄漏、泵体密封泄漏、冲洗设备和地面;机械油泄漏后从前端轴承盒缝隙中进入电机;与电机相连的减速机等油封磨损,机械润滑油顺着电机轴进入,在电机内部积聚后,溶解电机绝缘漆,使电机绝缘性能逐步降低。
8、一半以上电机烧毁由于电机缺相运行引起
缺相常常造成电机不能运行或启动后转速缓慢,或转动无力电流增大有“嗡嗡”的响声现象。如果轴上负载没有改变,则电机处于严重过载状态,定子电流将达到额定值的2倍甚至更高。短时间内电机就会发热甚至烧毁。造成缺相运行的主要原因如下:
电源线路上因其它设备故障引起一相断电,接在该线路上的其它三相设备就会缺相运行。
断路器或接触器一相由于偏电压烧毁或接触不良造成缺相。
电机接进线由于老化、磨损等原因造成的缺相。
电机一相绕组断路,或接线盒内一相接头松脱。
9、非机械电气故障原因
一些非机械电气故障原因造成的电机温度升高,严重时会导致电机故障。
这类故障包括环境温度高,电机缺少风扇、风扇不完整或缺少风扇罩等,必须强制冷却保证通风或更换风叶等,否则无法保证电机的正常运行。
以上就是电机发热的原理,以及造成电机发热的几种原因,希望对大家有所帮助。
相关文章电动机发热超温或冒烟原因及处理方法

有关电动机的常见故障问题,电动机发热超温或发生冒烟,这是什么原因引起的,可能是电源电压达不到标准,也可能是电动机运转环境的影响,以下分享了电动机发热超温或冒烟的处理方法,供大家参考。
时间:2022-04-28 18:20:26
软启动器发热故障的常见原因

软启动器发热故障的常见原因,当软启动器的容量较大时,由晶闸管功率损耗产生的热量将使管芯温度迅速升高,最后导致晶闸管烧毁。所以,必须采取措施将软启动器所产生的热量充分散发出去。
时间:2021-12-24 12:28:16
电动机轴承允许的温度是多少

有关电动机轴承的知识,电动机在工作过程中,轴承温度会快速升温,如果超过限定的温度值,就会发生故障问题,那么电动机轴承允许的温度是多少,下面一起来看下。
时间:2021-03-31 12:01:30
怎么凭听觉及温度经验来判断电机轴承是否有问题

有经验的维修工人可以凭借听、闻、摸来判断电机的轴承是否工作正常,以此来检查与判断电机轴承的一些常见的故障现象,这也是判断电机轴承问题的常用方法,下面与小编一起来了解下。
时间:2021-03-31 11:20:18
测量电动机温度的方法:手感法与温度计法

有关电动机温度的二种测量方法,分为手感法(手触摸电动机规定部位)与温度计法(用温度计直接测定电动机的温升),并介绍了温度的计量方法,供大家学习参考。
时间:2020-11-30 14:09:36
三相异步电动机温升过高或冒烟的故障问题

有关三相异步电动机温升过高或冒烟的故障问题,电动机温升过高或冒烟的原因是什么,出现温度升高过快或电机冒烟故障的处理方法。
时间:2020-02-12 15:31:51
电动机轴承温度过高怎么办?

电动机轴承温度过高的问题,电动机在运行中出现轴承温度过高的现象,轴承中的润滑油或润滑脂的问题,会引发轴承发热,滑动轴承油环不转或转动不灵活,轴承安装不正确等。
时间:2020-02-12 14:04:25
电动机温度的二种测量方法

有关电动机温度的二种测量方法,分为手感法与温度计数,手感法是用手触摸电动机规定部位,根据手感热度的强弱来估计电动机温度大小,温度计法是用温度计直接测定电动机的温升。
时间:2020-02-07 10:41:10
- 上一篇:电动机匝间短路与绕组断开的故障问题
- 下一篇:直流电机定子绕组短路故障的检查方法