电动机安全运行七大注意事项
来源:电工天下时间:2019-12-04 10:35:29 作者:老电工手机版>>
电动机安全运行注意事项
电动机运行中要注意以下工作:
1、监视电源电压的变化 电压变化范围不应超过或低于额定电压的10%,若低于该范围,应适当减轻负载运行。同时,三相电压不平衡也不能过大。任意两相电压的差数不应超过5%,否则都会使电动机发热过快。电动机电源最好装一只电压表和转换开关直接监视。
2、监视电动机的运行电流 在正常情况下运行应不超过铭牌上的额定值。同时注意三相电流是否平衡,任意两相间的电流差值不应大于额定电流的10%,否则说明电动机有故障。特别要注意是否有缺相运行。容量较大的电动机应装设电流表监视运行电流,容量较小的电动机也应随时用钳形电流表测量线电流。
3、监视电动机的温度 温升不应超过电动机铭牌上允许的限度。电动机运行中的温升是监视电动机运行状况的直接而又可靠的办法。
4、监视电动机在运转中的声音、振动和气味 电动机正常运行时,声音均匀,运转平稳,无绝缘漆气味和焦臭味。若发生异常声响,剧烈振动,绝缘漆焦臭味等,说明电动机过热或有其它故障。
5、监视传动装置的工作情况 要随时注意皮带轮或联轴器是否有松动,传送皮带有无打滑现象(打滑是皮带太松),皮带接头是否完好。
6、监视轴承的工作情况 注意轴承的声响和发热情况。当用温度计法测量时,滚动轴承发热温度不许超过95℃,滑动轴承发热温度不许超过80℃。轴承声音不正常或过热,是轴承润滑不良,磨损严重所致。
7、监视熔丝工作情况 应随时注意是否有一相熔丝熔断的情况,以免造成缺相运行使电动机过热。 总之,电动机在运行过程中,监视其电流、温度的变化,发现问题及时解决 。
电动机运行规定
【学员问题】电动机运行有什么规定和注意事项?
【解答】
(1)电动机在额定冷却条件下,可按制造厂铭牌上所规定的额定数据运行,不允许限额不明确的电动机盲目地运行。
(2)电动机线圈和铁芯的最高监视温度应根据制造厂的规定执行,如厂家没有明确规定应按下表规定执行,电动机在任何运行情况下均不应超出此温升。
绝缘等级A级B级E级F级
测量方法温度计电阻温度计电阻温度计电阻
静子绕组温升 506060757080
温升 8595100110105115
静子铁芯温升 607580
温升 95100115
上表数值在环境温度为35℃时规定的
(3)电动机轴承的允许温度,应遵守制造厂的规定。无制造规定时,按照下列规定:
a、对于滑动轴承,不得超过80℃。
b、对于滚动轴承,不得超过100℃(油脂质量差时,不超过85℃)
(4)电动机一般可以在额定电压变动-5%至+10%的范围内运行,其额定出力不变。
(5)电动机在额定出力运行时,相间电压的不平衡率不得大于5%,三相电流差不得大于10%.
(6)电动机运行时,在每个轴承测得的振动不得超过下表的规定:
电动机转速振动值(双振幅)mm
3000rpm0.05
1500rpm0.085
1000rpm0.10
750rpm及以下0.12
电动机在运行过程中除严格执行各种规定外,还应注意如下问题:
(1)电动机的电流在正常情况下不得超过允许值,三相电流之差不得大于10%.
(2)音响和气味:电机在正常运行时音响应正常均匀,无杂音;电动机附近无焦臭味或烟味,如发现有异音,焦臭味或冒烟应采取措施进行处理。
(3)轴承的工作情况:主要是润滑情况,润滑油是否正常、温度是否高、是否有杂物。
(4)其它情况:如冷却水系统是否正常,绕线式电机滑环上的电刷运行是否正常等。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
相关文章
三相异步电机单相应急运行的接线方法
三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
将三相异步电动机改为单相运行线路的方法
当只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法将三相异步电动机改为单相运行,具体改造方法如下文介绍,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-03 14:32:34
什么情况下电机正常运行电流和空载运行电流相同
问题:在什么情况下,电机正常运行电流和空载运行电流是的一样?回答:题主的问题相当不明确,电机正常运行电流不等于工作电流,电机在空载启动正常运行时,其电流就是空载电流。
时间:2022-06-23 08:55:48
220v潜水泵运行几分钟跳闸但电压正常怎么回事
问题描述:220v潜水泵运行几分钟就跳闸,但电压是正常的,这是什么原因?解答:如题主所述,220V潜水泵运行几分钟跳闸,电压正常。根据故障现象:运行几分钟跳闸,没说过几今钟是否可以再送上。
时间:2022-06-22 14:11:45
怎么将三相异步电动机改为单相运行线路
在只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法使三相异步电动机改为单相运行。图(a)为Y形接法电动机连接方法,图(b)为△形接法电动机连接方法。为了提高启动转矩,将启动电容CQ在启动时接入线路中,在启动完毕后退出。
时间:2022-06-03 14:15:22
电机单相运行时的连接方式,电机电容器的容量选择
有关电机运行的知识,电机单相运行时怎么进行连接,以下是三相异步电机作单相运行的接线图,三相绕组的三角形连接,以及三相绕组的星形连接,并介绍了电容器的容量选择方法,供大家参考。
时间:2022-05-19 14:16:04
单相电机双电容怎么区分启动电容和运行电容?
单相电机多为双电容器,也就是启动电和运行电容,以2.2KW电机为例,启动电容的容量较大,一般为100uF一150uF,运行电容容量较小,一般约为50uF左右。
时间:2022-05-13 19:36:19
直流电机调速器的安装注意事项
在安装直流电机调速器时,常见的注意事项参考如下:1、接入交流电源线,按正负接好励磁电压,以免造成反转。2、在主电枢电路输出端,+极接直流电机主电枢正极,-极接主电枢负极。
时间:2022-04-29 22:41:45
- 上一篇:永磁同步电机的原理图解
- 下一篇:电动机的五种电气保护措施及特性分析