异步电动机转子轴的常见故障
来源:电工天下时间:2020-02-14 15:20:25 作者:老电工手机版>>
有关异步电动机转子轴的几个故障,主要包括轴弯曲、轴的铁芯档磨损、轴径磨损、轴裂纹等,介绍了这几类故障的症状与解决方法,供大家学习参考。
异步电动机转子轴的故障
1、轴弯曲
在电动机运行中,轴伸出端子有跳动的现象,一般是轴正弯曲了,轴弯曲严重时,会发生定子、转子间互相摩擦的现象。
解决方法:发现轴弯曲后,将转子取出,根据具体情况加以校正。
2、轴的铁芯档磨损
电动机长时间运行中,有时会出现轴的铁松档和铁芯松动,轴又末流滚过花,此时应考虑在配合部分滚花。
解决方法:若下芯在轴上有位移的可能,则在两端的轴上开一个环形槽,再放人两个弧形键,并与轴焊在一起。
3、轴径磨损
轴承折卸多次,会使轴径磨损。
解决方法:磨损较轻的,一般可在径处滚花处理。磨损严重的,可在轴径处电焊堆积一层,再用车床加工并要求尺寸。
4、轴裂纹
轴子横向裂纹不超过直径的10-15%,纵向裂纹不超过轴长的10%,可用电焊进行修补后继续使用。
当轴裂纹损坏严重或断裂时,必须更换新轴。