电动机扭矩单位与计算换算公式
来源:电工天下时间:2017-03-17 07:25:40 作者:老电工手机版>>
电动机扭矩单位与计算换算公式
本节内容:电动机扭距计算公式,电动机扭矩单位及换算,电机扭矩即电动机的输出扭矩,为电动机的基本参数之一。
1、电动机扭距计算公式
电机的“扭矩”,单位是 N•m(牛米)
计算公式是 T=9549 * P / n 。
P是电机的额定(输出)功率单位是千瓦(KW)
分母 是额定转速 n 单位是转每分 (r/min)
P和 n可从 电机铭牌中直接查
2、电动机扭矩单位及换算
电机扭矩即电动机的输出扭矩,为电动机的基本参数之一。
常用单位为N*m(牛*米)。其它还包括:mN*m(毫牛*米)、KN*m(千牛*米)、Oz*In(盎司*英寸)、kg*cm(公斤*厘米)、Gr*cm(克*厘米)、Lb*Ft(磅*英尺)、Lb*In(磅*英寸)、Oz*Ft(盎司*英尺)
100 Oz*In = 0.706 N*m
1Lb=0.4536kg
1Ft=0.3048m
1Ft=12In
1Lb*Ft=0.13826kg*m
1Lb*In=0.1129N*m
3、什么是电动机的扭矩
电动机扭矩又称电机转矩、电机力矩或电机扭矩,简单的说,就是转动的力量的大小。
转矩是一种力矩,力矩在物理中的定义:
力矩= 力 × 力臂
这里的力臂就可以看成电机所带动的物体的转动半径。如果电机转矩太小,就带不动所要带的物体,也就是感觉电机的“劲”不够大。
通俗的讲电动机带动机械转动的劲头就是电动机的转距, 电动机的转距=皮带轮拖动皮带的力X皮带轮的半径 。
但电动机的转距与旋转磁场的强弱和转子笼条中的电流成正比.和电源电压的平方成正比所以转距是由电流和电压的因素所决定的。
猜你喜欢:
-
电动机扭矩的定义
有关电动机扭矩的定义,什么是电动机扭矩,转矩是一种力矩,力矩在物理中的定义,并介绍了电动机出现最大扭矩的可能原因。....
-
电机转速转矩(扭矩)计算公式
有关电机转速转矩(扭矩)计算公式,包括转速公式与扭矩公式及计算方法,在计算电机转速与转矩时,需要将机械效率的因素考虑在内。....
相关文章
三相异步电动机额定功率的计算方法
有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?
有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式
有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
潜水泵怎么计算扬程功率?
问题描述:高低是60米,距离是3000米,用水量是20方,潜水泵应该选多大扬程?多大的电机?正确答案:水泵的扬程是指从水面至岀水口的垂直高度,如果垂直高度60米,距离3000米,岀水口径10吋,初步估算一下,最起码电机功率要在50Kw以上。
时间:2022-05-12 16:10:00
电动机星三角启动时间的计算方法
电动机星三角启动时转换的延时时间,并没有确定的计算公式,可以通过查看负载的类型和大小来定。一般情况下,被拖动的设备的直径越大,转动惯量越大,质量越大,需要的启动转换时间就会越长。
时间:2022-01-18 06:09:14
异步电机转差率的计算公式
异步电机转差率公式,n与n1之间总是存在差异,n1与n的差值称为转差,用Δn表示,即Δn=n1—n。把转差Δn与同步转速n1的比值称为转差率或滑差,用s表示。
时间:2021-12-28 10:07:00
软启动器起动时间怎么计算?
怎么计算软启动器的启动时间,电力拖动系统转动公式:M-ML=J×dΩ/dt(1)式中:M为电机力矩;ML为负载力矩;J为系统转动惯量;dΩ/dt为角转速的变化率,其中Ω=2,πn/60=(1/9.55)n,n为线速度。
时间:2021-12-28 10:01:39
电机扭矩和转速关系,电机扭矩的计算公式
有关电机的知识,介绍了电机扭矩和转速的关系,如果通过减速机计算扭矩,则应考虑齿轮传动效率损失的因素,此外还介绍了电机扭矩计算公式,一起来看下。
时间:2021-12-11 09:08:17
- 上一篇:什么是电动机扭矩,电动机扭矩的定义
- 下一篇:三相异步振动电机的结构与原理(图文)