输煤皮带电动机如何检修?
来源:电工天下时间:2020-02-01 10:54:28 作者:老电工手机版>>
有关输煤皮带电动机的检修方法,输煤皮带电动机检修注意事项,异步电动机在输煤系统中主要用在皮带输送机、碎煤机等设备上,输煤系统环境下对异步电动机的影响和维护与检修,输煤皮带电动机运行中常见故障和处理方法。
输煤皮带电动机的检修方法
异步电动机是火电厂的主要电力设备之一。而在输煤系统中主要用在皮带输送机、碎煤机等设备上。
在运行中,电动机可能出现这样或那样的故障,造成电动机运行失常。电动机故障频繁发生,对发电厂的安全带来很大威胁并造成严重的经济损失。
黄埔发电厂输煤系统于1989年投产运行,运行至今达20多年,许多设备面临出现老化现象。
异步电动机是输煤系统的主要设备,由于投产时间早,设备选择类型不太合理。整个输煤系统共有25条输煤皮带,共有皮带电机25台,其中6KV电机共4台,其余为380V电机,除了主电机外还有许多其他辅助电机。皮带电机大部分是敞开式电机。
由于输煤皮带不是封闭式,系统运行,产生的煤粉多,电机长期在这种环境下运行时,出现许多这种特定环境下的问题。【输煤皮带电动机的检修注意事项】
谈谈输煤系统环境下对异步电动机的影响和维护与检修。
1、输煤系统环境对电动机的影响
由于电动机的连续工作容量主要决定于定子绕组、转子绕组和定子铁心的温度,而这些温度受电动机周围环境的影响很大。
如果空间比较狭小,空气流动性差,则周围环境温度、电动机温度必然较高;相反,电动机周围空间比较开阔,空气流动性好,则周围环境温度、电动机温度必然较低。所以要考虑电动机所在环境与所带符合的关系。当空气温度为额定温度时(t=35℃左右),电动机可以在电压、频率正常的情况下带满负荷长期运行。
当空气温度高于额定温度时(t=35℃左右),电动机就应该降低电动机的出力,当空气温度低于额定温度(t=35℃左右)时,电动机的出力可以适当提高,(见表1)。
在输煤系统中,特别是皮带系统中的电动机,由于输煤皮带栈桥比较封闭,自然通风较差,从而使栈桥内环境一般高于正常的环境温度2-3度,加上皮带运行时,产生许多的煤粉、粉尘。
特别是敞开式电机,粉尘被吸入电机膛内,长时间电机通风孔被堵塞,造成电机运行时发热,电机长时间发热,会迅速导致电机绝缘老化,从而电机寿命减短。不管是敞开式还是封闭式电动机,在正常运行中,都要密切注意环境温度和电动机的温升,若超过规定值,则应降低负荷。
2、运行中的监视
正常情况下,输煤皮带电机能运行3年以上。但是,如果日常使用维护不当,就会提前产生故障,缩短寿命。【输煤皮带电动机的检修注意事项】
(1)输煤皮带电机运行启动时,绝大多数是空载起动,因为此时皮带上没煤,这种情况下启动电机声音应该是平稳、轻快、均匀、有节奏。
当皮带来煤时,负载增加、电机出力增大,电流变大,此时要留意电机振动、噪声和异常气味。若出现振动,会引起与之相连的负载部分不同心度增加,形成电动机负载增大,出现超负荷运行,就会烧毁电动机。
因此,电动机在运行中,尤其是大功率电动机,更要经常检查地脚螺栓、电动机端盖、轴承压盖等是否松动,接地装置是否可靠, 发现问题及时解决。
(2)输煤皮带系统中经常会出现在运行时皮带跑偏、打滑或其他原因,导致皮带保护动作跳机,跳机后重新启动皮带,此时皮带上已经有许多的煤,此时启动皮带将是重负载启动,大多数皮带都有一定的斜度,这种情况重负载启动对电机的损伤非常大。
在皮带有煤的情况下启动电机,启动时要严格监视启动电流,如果启动皮带不能运行起来,即表示皮带上的煤量太多,需要马上停止启动,需要将皮带上的人工将其铲除一部分,确保电机能启动。
(3)输煤皮带电机在下雨天运行时,要严格控制从取料机的煤量。
由于我厂的皮带有一部分是露天的,下雨时造成皮带湿滑,容易使皮带打滑或跑偏,因此雨天皮带的煤量应比平时减小三分之一,宁可延长皮带运行的时间,也不可大煤量运行,从而确保电机的安全运行。
(4)电机运行时,检查电动机三相电流是否平衡。
其三相电流任何一相电流与其他两相电流平均值之差不允许超过10%,这样才能保证电动机安全运行。如果超过则表明电动机有故障,必须及时到现场查明原因。到现场首先听电机运行声音是否正常;闻电动机是否有异味,若有特殊的油漆味,说明电动机内部温度过高;若发现有很重的糊味或焦臭味,则可能是绝缘层被击穿或绕组已烧毁;用测温仪检查电动机的温度及电动机的轴承、定子、外壳等部位的温度有无异常变化,电动机轴承是否过热,缺油,若发现轴承附近的温升过高,就应立即停机检查。
3、输煤皮带电动机运行中常见故障和处理方法
3.1 电动机声音不正常或振动的原因及处理方法
电动机正常运行时也是有响声的,这声音两方面引起,铁芯硅钢片通过交变磁通后因电磁力的作用发生振动,以及转子的鼓风作用。但是这些声音应该是均匀的。如果发出异常的噪音和振动,就说明存在问题。
电磁方面的原因:
(1)三相电压不对称,造成磁路不对称,此应核查电源电压, 检查是否三相电压整体低或是有一相母线电压低而导致的。
(2)转子鼠笼条断裂或开焊,铁芯硅钢片松动,此时运行时会导致电流摆动大和电磁声音异常,应停运对其进行补焊修复或更换电机。
机械方面的原因:
(1)电动机与皮带减速机的靠背轮垫圈松动或损坏,应检查确定并及时更换,更换后要重新校正电机与减速机的中心。
(2)转子偏心或定子槽锲凸出,使之扫膛。应将转子进行动平衡试验,如用偏心或弯曲,应对其进行直轴修复。
(3)轴承缺油,滚珠损坏,轴承和轴承套摩擦,这时应检查轴承,并进行清洗、修理或更换。
(4)转子风扇叶损坏或平衡破坏,应立即停机更换风扇叶。
3.2 电动机过热的原因及处理方法
(1)负荷过大。
由于皮带煤量大或皮带湿滑,造成电机长时间出力大而发热,这种情况要严格控制皮带的煤量。
(2)皮带电机的通风孔被堵塞。
由于长期运行煤粉大,皮带电机大多数是敞开式电机,煤粉直接被吸入定子内部,长时间造成通风孔堵塞,导致电机本体散热不良,造成电机发热,要定期对电机进行吹灰。
(3)绕组局部短路,轻时电动机局部过热,严重时绝缘烧坏,散发焦味甚至冒烟。
由于电机使用超20年,绕组绝缘不断恶化,容易造成匝间短路而发热。(电工天下 www.dgjs123.com)
定子端部引线最容易产生龟裂,导致接线盒引线松动发热而烧断。要在定期检修时进行检查,发现引线有龟裂要及时更换,严重要重绕线圈。
(4)电源电压波动太大,应将电源电压波动范围控制在- 5%~10%之间,否则要控制电动机的负荷。
4 结语
针对以上输煤系统环境下皮带电机出现的故障,近几年来通过做点检工作,总结并制定了相关维护措施:
(1)定期对电机本体、电机接线盒、通风槽等进行吹灰,时间为半年一个周期的。
(2)针对投产接近20年的电机,特别是敞开式电机,逐一进行定子线圈重绕,绝缘等级由F级加到H级,确保在恶劣环境下电机能正常运行。
(3)针对雨季或潮湿气候,要求停运一天以上的电机投运前要测量电机绝缘,确保绝缘合格才能投运。对备用电机要及时投入加热器,确保电机不受潮而绝缘低。
(4)对设备进行日常点检,记录和分析每次数据,及早发现问题、及时处理问题,防止问题恶化。
电动机在运行维护不当的情况下就会提前发生故障,甚至损坏,缩短电动机的寿命。
特别是在输煤系统这种较为恶劣的现场环境下,运行人员在巡回检查中做到“走到、看到、嗅到、听到、摸到”,早发现问题早处理。
检修维护人员做好日常点检工作,做到精准点检,将设备缺陷消除在缺陷的初始阶段。
这样,既节约了原材料的消耗,又延长了电动机的使用寿命,对提高企业竞争力、降低发电成本具有积极意义。
相关文章
如何拆装电动机的皮带轮或联轴器?
电动机的皮带轮或联轴器的拆装方法,在拆卸与装配电动机的皮带轮或联轴器时要注意的问题,皮带轮或联轴器与转轴之间做好位置标记,装配时用细铁砂布把转轴、皮带轮或联轴器的轴孔砂光滑等。
时间:2022-09-14 10:39:02
直流调速器的常规检修方法
有关直流调速器的使用知识,怎么对直流调速器进行日常检修,所需要的检修项目有哪些,主要包括检查电枢碳刷,检查换向环,检查马达波箱是否有问题等,下面具体来了解下。
时间:2022-04-30 21:06:15
电动机绕组接错的原因及检修处理方法
当电动机绕组接错时会造成不完整的旋转磁场,从而导致启动困难、三相电流不平衡、噪声大等症状,严重时若不及时处理会烧坏绕组,以下是电动机绕组接错的原因及检修处理方法,供大家参考。
时间:2021-12-19 07:27:39
离心泵零部件检修规程与具体要求
有关离心泵的使用知识,在离心泵的使用过程中,应定期对零部件进行检修,主要包括泵轴、叶轮、泵头、泵壳及导叶轮等,以下是离心泵零部件检修规程及要求,一起来看下。
时间:2021-12-18 08:01:27
电机检修的基本方法
有关电机检修的知识,为了确保电机的正常运行,应加强电机的检修与保养,那么电机检修的基本方法,在对电机进行检修时要注意哪些问题,一起来看下。
时间:2021-12-11 09:10:07
如何查找电机振动的原因,怎么进行检修?
有关电机的故障问题,电机在运行中出现振动现象,会影响电机的正常运行,那么如何查找电机振动的原因,针对电机振动的问题,应该如何进行维修,下面来看下。
时间:2021-12-11 07:42:51
电机检修的标准步骤总结
有关电机的知识,在电机运行一段时间之后,需要进行全面检修,那么电机检修的标准步骤是什么样的,包括哪些检修内容,下面一起来看下。
时间:2021-11-26 10:09:00
电动机铁芯常见故障检修方法
有关电动机的故障维修方法,当电动机铁芯出现问题时,一般需要对电动机进行停机检查,这里总结了电动机铁芯常见故障检修方法,一起来学习下。
时间:2021-11-24 13:24:29
- 上一篇:如何检修三相异步电动机?
- 下一篇:电动机怎么用,电动机安全使用注意事项