三相异步电动机的制动方式图解
来源:电工天下时间:2016-05-23 15:45:57 作者:老电工手机版>>
三相异步电动机的制动方法
如下:
相关文章
直流他励电动机的几种调节与制动过程
有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
时间:2022-09-14 10:41:10
一例异步电动机短接制动的控制电路图
异步电动机短接制动控制电路图在定子绕组供电电源断开时,把定子绕组短接,定子存在剩磁,就会形成转子旋转磁场,此磁场切割定子绕组,从而在定子绕组中感应电动势。由于定子绕组已被
时间:2021-09-20 07:21:57
三相异步电动机如何制动,三相异步电动机二种制动方法
有关三相异步电动机如何制动的方法,分为机械制动和电气制动二种,电气制动方法又包括反接制动、能耗制动、发电制动等,介绍了三相异步电动机反接制动电阻接法,电动机单向反接制动控制线路等。
时间:2021-03-31 14:06:31
电动机可逆起动反接制动控制线路图详解
有关电动机可逆起动反接制动控制线路图,该控制线路由于主回路中没有限流电阻RB,只能用于容量较小的电动机,可逆起动反接制动的控制线路的参考接线步骤。
时间:2020-12-26 18:15:00
二台电动机实现顺序制动的电气原理图
分享二台电动机顺序制动的电气原理图,如何用对二台电动机实现顺序控制起启,顺序控制的工作原理与接线方式。
时间:2020-02-12 15:27:07
三相异步电动机的制动控制类型:机械制动与电气制动
三相异步电动机的两种制动控制类型,分类机械制动与电气制动,反接制动的方法、反接制动的控制线路、能耗制动的方法与控制线路,以及回馈制动(又称发电制动、再生制动)的方法。
时间:2020-02-07 09:30:20
异步电动机反接制动控制的电路接线图说明
有关异步电动机反接制动控制接线图,一种异步电动机反接制动控制电路,该电路的工作原理,本电路适用于那些断电后立即停止的生产机械。
时间:2020-01-15 09:58:13
三相异步电动机的制动控制电路:反接制动控制电路与能耗制动控制电
有关三相异步电动机的制动控制的二种电路,分为反接制动控制电路与能耗制动控制电路,三相异步电动机的制动方法:机械制动和电气制动,需要的朋友参考下。
时间:2019-12-27 05:23:00
- 上一篇:三相异步电动机起动电流的构成
- 下一篇:电机机械特性的软硬图解