有关电动机两地控制接线原理图,以及电机两地控制时的操作过程,以两地点控制为例分析电动机多地点控制线路,包括电动机起动、电动机停止二种操作,电动机两地控制接线示意图。

电动机两地控制的电气原理图

为操作方便,一台设备有几个操纵盘或按钮站,各处都可以进行操作控制。

为了实现电动机的多地点控制,在控制线路中将启动按钮并联使用,而将停止按钮串联使用。

如下图:

电动机两地控制电气原理图

上图中,以两地点控制为例,一个简单的电动机多地点控制线路,控制原理为:两地启动按钮SB12、SB22并联,两地停止按钮SB11、SB21串联。

电动机两地控制的操作过程

一、电动机起动

1、合上空气开关QF接通三相电源。

2、按下启动按钮SB12或SB22(以操作方便为原则)交流接触器KM线圈通电吸合,主触头闭合,电动机运行。同时KM辅助常开触点自锁。

二、电动机停止

1、按下停止按钮SB11或SB21(以方便操作为原则)接触器KM线圈失电,KM的触点全部释放,电动机停止。

三、电动机的过载保护由热继电器FR完成。

电动机两地控制接线

图2,电动机两地控制接线示意图

    展开全文
    相关文章
    • 两地控制同一台电机的接线图

      两地控制同一台电机的接线图

      有关电机两地控制的接线图,在甲地与乙地同时控制一台电机的启动与停止,这种控制电路如何来接线,这里分享一个两地控制同一台电机的接线图(电路图),供大家学习参考。

      时间:2020-05-24 19:27:42

    • 电动机正反转控制电路:倒顺开关机构图与接触器互锁电气控制电路

      电动机正反转控制电路:倒顺开关机构图与接触器互锁电气控制电路

      有关电动机正反转控制电路图,采用倒顺开关,直接调换两相的接线,将接至电动机的三相电源线中的任意两相对调,实现电动机的反转。

      时间:2020-05-10 08:01:09

    • 两地控制电动机如何接线,两地控制电动机的接线图

      两地控制电动机如何接线,两地控制电动机的接线图

      两地控制电动机的接线方式与接线图,以两地点控制为例分析电动机多地点控制线路,两地启动按钮SB12、SB22并联,两地停止按钮SB11、SB21串联,控制电动机的起动、电动机的停止。

      时间:2020-05-04 12:57:36

    • 三相笼型异步电动机正反转控制线路的接线图

      三相笼型异步电动机正反转控制线路的接线图

      三相笼型异步电动机正反转控制线路的接线图,采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,来改变电动机的旋转方向,分为无互锁电路、具有电气互锁电路、有双重互锁电路。

      时间:2020-05-04 12:57:32

    • 电动机控制电路图大全(11图)

      电动机控制电路图大全(11图)

      电动机控制电路图大全,一些常用的电动机控制电路接线图,分为电力配电系统接线图,电气仪表安装接线图,照明灯控制电路图,电动机控制电路图,压缩机气压自动控制电路等。

      时间:2020-05-04 12:57:30

    • 电动机点动控制的实物接线图

      电动机点动控制的实物接线图

      分享一个电动机点动控制的接线图,了解下电动机点动控制电路中挖掘、接触器实现电路断开与连接的方法,在电路中刀闸起隔离作用。

      时间:2020-05-03 07:00:38

    • 双速电动机控制电路与定子接线图

      双速电动机控制电路与定子接线图

      有关双速电动机控制电路,以及双速电动机定子接线图,接触器控制的双速电动机电气原理图,双速电动机通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。

      时间:2020-05-02 21:47:46

    • 两地控制电路图_初级电工两地控制线路图

      两地控制电路图_初级电工两地控制线路图

      初级电工两地控制线路图两地控制线路图:本着从左到右、先主回路后控制回路的原则,先从主回路开始。主回路首先从上之下是三相交流电输送到QF(即操作开关,线路上画&times

      时间:2020-04-07 08:58:34

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有