电动机可逆运行控制电路的线路设计
来源:电工天下时间:2019-12-04 06:21:40 作者:老电工手机版>>
有关电动机可逆运行控制电路的线路设计,采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。
电动机可逆运行控制电路
为使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故。
为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。
线路:
一、正向启动
1、合上空气开关QF接通三相电源
2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。
二、反向启动
1、合上空气开关QF接通三相电源
2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3、L2、L1,即反向运行。
三、互锁环节
具有禁止功能在线路中起安全保护作用。
1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。电工:www.dgjs123.com
当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合,必须先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。
2、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2、SB3都具有一对常开触点,一对常闭触点,这两个触点分别与KM1、KM2线圈回路连接。
例如,按钮SB2的常开触点与接触器KM2线圈串联,而常闭触点与接触器KM1线圈回路串联。
按钮SB3的常开触点与接触器KM1线圈串联,而常闭触点压KM2线圈回路串联。这样当按下SB2时只能有接触器KM2的线圈可以通电而KM1断电,按下SB3时只能有接触器KM1的线圈可以通电而KM2断电,如果同时按下SB2和SB3则两只接触器线圈都不能通电。这样就起到了互锁的作用。
四、电动机正向(或反向)启动运转后,不必先按停止按钮使电动机停止,可以直接按反向(或正向)启动按钮,使电动机变为反方向运行。
五、电动机的过载保护由热继电器FR完成。
相关文章
三相异步电机单相应急运行的接线方法
三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
将三相异步电动机改为单相运行线路的方法
当只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法将三相异步电动机改为单相运行,具体改造方法如下文介绍,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-03 14:32:34
电动机点动控制电路图的工作原理图解
在电动机的控制电路中,点动控制是指按下按钮电动机得电起动运转,松开按钮电动机失电直至停转,点动、单向转动控制线路是用按钮接触器来控制电动机运转的最简单的控制线路,下面具体来了解下。
时间:2022-06-24 16:15:24
一例三相电动机按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路
在下图中为按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路,这种线路在按钮互锁的基础上增加了接触器互锁,所以兼有两种互锁控制一条线路的优点,线路操作方便,工作安全可靠。
时间:2022-06-24 15:58:52
一例接触器互锁的电机正反转控制电路
在生产机械上一般要求运行部件能向正反两个方向运行,这就要求电动机可以实现正反转,将接至电动机三相电源进线中的任意两相对调接线,就可以达到反转的目的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-24 15:51:27
一例电动机按钮互锁的正反转控制电路图
按钮互锁的正反转控制电路动作原理,与接触器互锁的电击正反转控制电路原理很相似,其控制电路如下图:图1:按钮互锁实现电击正反转控制电路线路图,其工作原理及过程如下。
时间:2022-06-24 14:34:27
什么情况下电机正常运行电流和空载运行电流相同
问题:在什么情况下,电机正常运行电流和空载运行电流是的一样?回答:题主的问题相当不明确,电机正常运行电流不等于工作电流,电机在空载启动正常运行时,其电流就是空载电流。
时间:2022-06-23 08:55:48
220v潜水泵运行几分钟跳闸但电压正常怎么回事
问题描述:220v潜水泵运行几分钟就跳闸,但电压是正常的,这是什么原因?解答:如题主所述,220V潜水泵运行几分钟跳闸,电压正常。根据故障现象:运行几分钟跳闸,没说过几今钟是否可以再送上。
时间:2022-06-22 14:11:45