单相异步电动机的启动电容计算公式
来源:电工天下时间:2019-12-04 21:32:31 作者:老电工手机版>>
有关单相异步电动机的启动电容计算公式,包括分相起动电容容量,分相起动电容耐压,运转电容容量,运转电容耐压,以及电动机的双值电容电机的起动电容容量等。
单相异步电动机的启动电容计算公式
计算公式,分相起动电容容量:
C=350000*I/2p*f*U*cosφ
式中:I---电流;
f---频率;U---电压;
2p---功率因数大取2,功率因数小取4;
cosφ---功率因数(0.4~0.8)。
分相起动电容耐压:
电容耐压大于或等于1.42*U 。
运转电容容量:
C=120000*I/2p*f*U*cosφ
式中:I---电流;
f---频率;电工:www.dgjs123.com
U---电压;
2p---取2.4;
cosφ---功率因数(0.4~0.8)。
运转电容耐压:
电容耐压大于或等于(2~2.3)*U 。
双值电容电机的起动电容容量:
C=(1.5~2.5)*运转电容容量。
起动电容耐压:
电容耐压大于或等于1.42*U 。
补充:I=P/U*cosφ
P为电动机功率
相关文章
三相异步电机单相应急运行的接线方法
三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
单相电动机的启动装置分类
有关单相电动机的启动装置分类,单相电动机常用启动装置分为离心开关、启动继电器二种,离心开关安装在电动机内部转子轴上,使电动机起动运转。
时间:2022-09-14 09:56:25
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式
有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
220v电动机带2个电容怎么实现倒转
220V电机有2个电容器,为双值电机,一个电容容量大的为启动电容,另一个电容量小一些的为运行电容,这种结构的电机功率比一个电容的电机的力量大很多。220v电动机带2个电容怎么实现倒转,下面来了解下。
时间:2022-07-22 05:55:31
220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图
有关单相电机的小知识,220V交流单相电机起动方式有哪几种,主要分为分相起动式、电机静止时离心开关接通以及电机静止时离心开关也是接通等,并提供了单相电机电容的接线图,供大家学习参考。
时间:2022-07-22 05:54:57
单相电动机正反转接线,记住几个关键点
一台单相电机(吊机用)要求接一个正反转控制开关线路,很多家装电工对于电机的正反转很少会接,特别是单相电机,一般三相电机用倒顺开关是三进三出,单相电机(吊机用)多为二进四出,单相电动机正反转怎么接线,下面来了解下。
时间:2022-07-22 05:48:40
220V单相电机正反转的实物接线图
不同的单相电机有不同的接线方式,但其原理都是一样的,一般只要了解一种单相电机正反转接线图,就可以接其它类型的单相电机,以下是单相电机正反转接线图的3种接法,供大家学习。
时间:2022-07-22 05:47:18
带离心开关的单相交流电机电容接法
带离心开关的单相交流电机分为两种,一种是只带有启动电容的电机,另一种是既有启动电容又带运行电容的电机,也就是双电容电机,下面介绍只带启动电容电机电容的接法,供大家学习。
时间:2022-07-18 05:21:47
- 上一篇:鼠笼异步电机参数无转子电流的原因
- 下一篇:如何理解电机星型三角形启动电路?