电动机双路保险起动器电路的工作原理与元器件选择
来源:电工天下时间:2019-12-04 06:08:20 作者:老电工手机版>>
有关电动机双路保险起动器电路的工作原理与元器件选择,防止电动机起动时烧断熔断器,在选用熔断器时,其容量通常为电动机额定电流的2.5倍以上。
电动机双路保险起动器电路
三相交流电动机的起动电流比额定电流大得多。
为了防止电动机起动时烧断熔断器,在选用熔断器时,其容量通常为电动机额定电流的2.5倍以上,这不利于电动机在运行过程中的保护。
本例介绍的电动机双路保险起动器,在电动机起动时,两路熔断器同时起作用,可确保熔断器不被烧断;
电动机起动完毕后,其中一路熔断器自动撤去,只有与电动机额定电流相适应的一路熔断器接于电路,这样可使电动机得到有效保护。
1、电路工作原理
该电动机双路保险起动器电路由第1路熔断器FU1、第2路熔断器FU2、停止按钮R1、起动按钮S2、交流接触器KM1、KM2、继电器K、电容器C1~C3 、二极管VD1、VD2、电阻器R、稳压二极管VS、电位器RP和时基集成电路IC组成,如图。
图1 电动机双路保险起动器电路
按下起动按钮52后,KM2吸合,其常开触头KM2-i和KM2ˉ2接通,电动机M起动运转。与此同时,L2、L3两端的交流电压经C1降压、VS稳压、VD1整流及C2滤波后,为IC提供+12V工作电源。
IC通电工作后,由于C3两端电压不能突变,IC的2、6脚为低电平,3脚输出高电平,使K吸合,其常开触头接通。此时松开S2,KM2和K仍维持吸合状态。随后+12V电压经RP对C3充电,使IC的2脚、6脚电压不断上升,当两脚电压达到8V时,IC内电路翻转,3脚变为低电平,K释放,其常开触头断开,使KM2断电释放,附加大电流熔断器FU2被KM2的常开触头断开,电动机仅在熔断器FU1(与电动机额定电流相适应的熔断器)的保护下工作。
调节RP的阻值,使K保持吸合的时间比电动机的起动时间略长即可。 来自:电工技术之家
2、元器件选择
R选用1W金属膜电阻器。
RP选用小型有机实心电位器或可变电阻器。
C1选用耐压值为1000V的涤纶电容器或CBB电容器;C2和C3均选用耐压值为16V的铝电解电容器。
VD1和VD2均选用1N4007型硅整流二极管。
VS选用1W、12V的硅稳压二极管,例如1N4742等型号。
IC选用NE555型时基集成电路。
K选用JQX-4F型12V直流继电器。
S1、S2和KM1、KM2、FU1、FU2应根据电动机的实际功率而定。据M的功率而定。
相关文章
电动葫芦无法起动与运转怎么办?
电动葫芦无法起动与运转故障,电动葫芦无法起动怎么办,有没有好的解决办法,检查电源熔丝是否烧断,定子绕组相间短路、接地或断路,以及是否负载过大或传动机械故障等。
时间:2022-09-14 10:11:20
220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图
有关单相电机的小知识,220V交流单相电机起动方式有哪几种,主要分为分相起动式、电机静止时离心开关接通以及电机静止时离心开关也是接通等,并提供了单相电机电容的接线图,供大家学习参考。
时间:2022-07-22 05:54:57
电机星形起动电机不转,时间到了三角形电机又转是什么原因?
问题:电机丫/△启动时电机不转,延时过后三角接法时转动了。根据故障现象初步分析:丫/△启动器一般使用在三角接法同时功率较大的电机,以此来帮助降压启动的设备。
时间:2022-05-12 16:13:03
怎么选择单相异步电动机的起动方式
对于单相异步电动机来说,一般可以选用以下三种方式中的一种来起动,一种是分相起动,一种是电容运转电动机,第三种是罩极起动方式,下面具体来看下。
时间:2022-04-28 18:22:18
软启动器起动时间怎么计算?
怎么计算软启动器的启动时间,电力拖动系统转动公式:M-ML=J×dΩ/dt(1)式中:M为电机力矩;ML为负载力矩;J为系统转动惯量;dΩ/dt为角转速的变化率,其中Ω=2,πn/60=(1/9.55)n,n为线速度。
时间:2021-12-28 10:01:39
电动机起动次数及间隔时间规定是什么
电动机起动次数及间隔时间规定a、正常情况下,鼠笼式电动机允许在冷态情况下,启动两次,每次间隔时间不得小于5分钟;热态情况下,允许起动1次;不论是冷态还是热态,电动机起动失败后,均
时间:2021-09-16 06:28:35
鼠笼式异步电动机直接起动控制方式有哪些
鼠笼式异步电动机直接起动控制直接起动是电动机定子绕组加额定电压来起动,其优点是简单、方便、经济和起动时间短,缺点是起动电流对电网的影响较大,影响负载系统正常工作,但这种
时间:2021-09-14 06:08:08
绕线式异步电动机的起动控制方式
异步电动机的转子绕组,除了笼型外,还有绕线转子式,这种电动机又称为绕线转子异步电动机。绕线转子线圈可连接成星形或三角形,转子上装有集电环,通过电刷装置将内部和外部联系起来
时间:2021-09-14 06:06:46