电动机噪声源与故障类型的诊断方法
来源:电工天下时间:2019-11-25 10:28:08 作者:老电工手机版>>
有关电动机噪声源与故障类型的诊断方法,根据电动机所驱动的设备类型、用途、转速等,电动机的噪声源包括电磁噪声、机械振动噪声和通风噪声三大类,此类故障的诊断。
电动机噪声源与故障类型
电动机噪声故障的诊断,要根据电动机所驱动的设备类型、用途、转速及电动机机座尺寸等因素而定。
电动机的噪声源不外乎电磁噪声、机械振动噪声和通风噪声三大类,一般可用以下方法判别其噪声的故障类别:
电磁噪声会随外加电压及负载的升高而增强。
电动机起动时,该噪声显著增大,而在电动机空转时,噪声会立即消失;机械振动噪声和通风噪声却与外加电压及负载电流无关,而与转速的高低有关。
由定子三相绕组不对称或匝间短路等故障所造成的电磁噪声会导致三相电流的不平衡;由笼型转子断笼或绕线式转子三相绕组不对称所造成的故障,则会导致定子电流的波动并产生周期性的振动。
电磁噪声与机械振动噪声会时隐时现,通风噪声则相对稳定。 来自:电工技术之家
电动机如出现以通风噪声为主的噪声,在其进、出风口和风扇附近的噪声较其它部位要强。
相关文章
ABB直流调速器的二类常见故障问题
有关ABB直流调速器的故障问题,一是跳闸,二是合不上闸,变流器过热会引起直流电机跳闸,室内灰尘太大引起排线接触不良合不上闸,以上这二类故障问题的原因及解决办法,供大家参考。
时间:2022-04-28 20:13:03
电动机绕组接地的故障原因及处理方法
有关电动机的常见故障问题,电动机绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地,电动机绕组接地的故障原因是什么,应该如何处理这类问题,下面一起来看下。
时间:2022-01-18 06:18:28
电机绕组断路故障原因及检查处理方法
在电机运行过程中, 由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后未清除干净,就会造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障使导线烧毁,引起绕组发热而断路。
时间:2022-01-18 06:02:50
软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?
软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?从UVW至电机接线端有一定距离,中间的压接端子没有压紧,导致线缆接触电阻过大,从而就会显示输出缺相。
时间:2022-01-07 06:31:39
软启动器的五类常见故障问题
在电机上配备软启动器,对于电机的平稳启动与保护电机不被烧毁,都是格外有作用的,这里总结了软启动器的五类常见故障问题,供大家参考。
时间:2021-12-30 06:17:15
电机软启动器的五类常见故障
在电机中常用到软启动器,由于各种原因引起的软启动器故障问题,也很是让人头疼,那么电机软启动器的常见故障有哪些,比如电动机起不来、可控硅烧毁等故障问题,下面一起来看下。
时间:2021-12-24 12:34:30
软启动器发热故障的常见原因
软启动器发热故障的常见原因,当软启动器的容量较大时,由晶闸管功率损耗产生的热量将使管芯温度迅速升高,最后导致晶闸管烧毁。所以,必须采取措施将软启动器所产生的热量充分散发出去。
时间:2021-12-24 12:28:16
软启动器输出缺相故障的解决办法
软启动器输出缺相故障的解决办法,如果因可控硅的问题造成的输出缺相,那么一般可能是可控硅击穿了,在断电的情况下,用万用表通断档测量三个可控硅的通断情况。
时间:2021-12-24 12:25:32
- 上一篇:直线电机的工作原理图解
- 下一篇:电动机保护器如何采样故障信号?多种采样方法