如何安装电动机保护器,正确安装电动机保护器的步骤
来源:电工天下时间:2019-12-05 09:58:00 作者:老电工手机版>>
有关电动机保护的安装步骤,介绍了电动机保护器的工作原理,使用电动机保护器时必须注意控制线路的接线问题,并分享了电动机保护器的安装步骤,供大家参考。
电动机保护器的安装步骤
一、电动机保护器的工作原理
是经典的电机星三角启动方式,主要是保护热继电器,若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点,也就是进出热继电器的螺丝接线问题,容易出现发热点和故障点。
如果不用熔断器和热继电器,而采用电机综合保护器来实现,因为保护器是穿心式,就可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点。
使用电动机保护器时必须注意控制线路的接线问题,以确保机器的正常运行,它可以代替断路器、接触器、热继电器、熔断器等低压电器的一项产品。
二、电动机保护器的安装步骤
1、根据安装部位要求方式和保护功能的需要,合理选择电动机保护器型号及其各项保护动作参数设置;
2、按产品使用说明书要求正确安装,应按各接线端子用途正确无误连接,工作电源应接在控制回路前,并注意标称电压与实际电压相符合;
3、电动机保护器配用电流变比互感器时,若设备现场或控制室需电流表显示时,最好另配一个电流互感器,不然对配带电流表的那相电流显示会有影响;
4、安装分体式的保护器不要将不同编号的配套互感器和显示部分共同使用;来自:电工技术之家
5、可以按用户要求改进,模拟量4-20毫安接口输出量应与连接设备相匹配使用;
6、正确接地,低压系统为TN-C保护系统时,保护器负载侧的设备的接地保护线必须改为按TT系统的独立保护接地,中性线不得重复接地,不得作为保护线。
相关文章
电机保护器电流的设置方法
有产电机保护器的知识,怎么设置电机保护器的电流,其设置方法有三种,一是过电流保护设定方法,二是启动延时设定方法,第三种是复位方法,下面来看下。
时间:2021-12-11 09:13:52
电动机保护器图片及电气符号
电动机保护器图片及电气符号,一次系统元件:电动机保护器。功能:给电机全面的保护控制,在电机出现过载、欠载、断相、过压、欠压力、漏电、三相不平衡、过热、接地等故障时,进行报警或保护控制。
时间:2021-12-09 10:23:28
电动机保护器中欠载保护是什么意思
有关电动机的知识,介绍了电动机保护器中欠载保护的相关内容,什么是欠载保护,什么原因会导致欠载现象,如何进行现场判断,以及电动机欠载的解决方法,一起来看下。
时间:2021-04-12 10:31:15
电动机保护器的工作原理_电动机保护器的安装步骤
有关电动机保护器的工作原理与安装步骤,电机综合保护器可以减少大电线的断点,减少发热点和故障点,参考电动机保护器的安装步骤,正确安装电动机保护器。
时间:2021-03-31 14:06:18
电动机保护器电路原理与故障维修详解
有关电动机保护器的电路原理,热继电器对电动机进行保护的典型电路,电动机在起动和运行过程中的故障与保护特点,电动机的保护器的典型电路结构等。
时间:2020-12-15 09:10:26
电动机保护器电路原理与元器件选择
有关电动机保护器的电路原理,电动机保护器电路由电源电路、电流检测电路和保护控制电路组成,以及电动机保护器的核心元器件选择,一起来了解下。
时间:2020-12-15 09:10:17
电机保护器的操作方法_电机保护器的故障维修
本文介绍了电机保护器的操作方法,包括过电流保护设定方法、启动延时设定方法、复位方法,并介绍了电机保护器的故障检查与维修方法,供大家参考。
时间:2020-12-10 06:19:44
电动机保护器接线图及注意事项
有关电动机保护器的接线图,电机保护器一般是由空开、温升继电器、缺相断路器等组成,接触器线圈和保护器线圈额定电压均是380伏。
时间:2020-05-02 22:00:06
- 上一篇:电动机运行故障与保护措施
- 下一篇:电源缺相与电压异常对电动机运行影响